《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




邓伟雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-05-24 18:23:00
4901楼
李老师:你好!请教ABB变频器ACS550的控制面板经常坏,你遇到过吗?
问题一般出在哪呢?谢谢!

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-05-24 18:44:00
4902楼
李工你好,变频器ACS400出现了报警FL20,请问是李老师哪里故障,还能修好吗?非常感谢

linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2007-05-24 20:21:00
4903楼
李老师:你好!我维修一台艾默生的变频器,是在切纸机上用的,
变频器外接电位器调速的;变频器外壳和电动机外壳一起连接的,在变频器这边接地线,这条地线也作O线使用;而电动机这边的外壳是不接地的;工厂的电工说,所有的0线都是接地的,所有的机械都是接地的。这样可以吗?会对变频器造成影响吗?

吕总

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-05-24 22:21:00
4904楼
李老师您好!
  我是变频器无显示,经过检查是充电电阻坏了!这是什么原因?

DL3098881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-05-25 09:03:00
4905楼
李老师您好:
   施奈德31变频器受潮后显示INF, 所有数据不能调整。  去潮后还是INF    请赐教     谢谢
 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-25 09:10:00
4906楼
1)变频器无显示,经过检查是充电电阻坏:充电接触器是否工作?或触点接触不好。
2)变频器应单独接地线,地线与零线共一线不太好。
3)变频器ACS400出现了报警FL20:可能是主板通讯故障。
4)70赫兹运行时,变频器的输出电流比给定加到50赫兹的输出电流还小:负载恒功率就这样。如电机空载就这样。
5)台达变频器(VFD-B)被人设置了密码,修改不了参数,请问有什么方法可以解开:换主板或存储器。
6)丹佛斯VTL5000的此变频器,用在主泵马达上,可用几年就发现老是接地报警:可能是干扰造成的。
7)KEB变频器F5系列老是出现POFF的报警:开关电源不正常。

zhuyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2007-05-25 09:49:00
4907楼
李工:您好!

 我有一台东芝VFA7 30KW的变频器输入运转频率信号电压不变,但随着负载增大,变频器的输出频率也随着增加!这是何原因呢?已经排除外部原因了.

01234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2007-05-25 13:39:00
4908楼
李工你好:我有一台三菱J2的伺服报A37故障请问是那一部分有问题

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-05-25 14:03:00
4909楼
李工你好;请问富士G9S-3.7KW220V3相变频器ZE  ZB这个触发没有电压,其他脚都有电压,不知是否正常,谢谢了

DL3098881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-05-25 15:08:00
4910楼
  李老师您好:
   施奈德31变频器受潮后显示INF, 所有数据不能调整。  去潮后还是INF    请赐教     谢谢

你行我也不错

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年7月05日
发表于:2007-05-25 18:16:00
4911楼
有一台丹佛斯变频(2900系列),停了一短时间后(关闭电源),电源一合上它就自动开启输出,参数没有变动,是外部数字信号控制的.按STOP键停掉,不一会儿它又会自动输出,你认为有几种可能???

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-25 21:03:00
4912楼
李工:你好!不知你那里有没有松下DV700变频说明书,如有,可否发分给我?邮箱451018778@sohu.com.我在网上,搜寻,…

探索火星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2007-05-25 22:25:00
4913楼
EVF8212-E变频电源不工作查开关变压器的旁边有四只串联的二级管严重发热,其中一只击穿型号为:P89E  。
不知有哪位朋友知道此管为何管?

01234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2007-05-26 11:43:00
4914楼
李工你好:我有一台三菱J2的伺服报A37故障请问是那一部分有问题

hehaonan2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年4月20日
发表于:2007-05-26 16:25:00
4915楼
那位有东芝VF-S9的说明书给小弟我发一份我的邮件是hehaonan2008@163.com

01234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2007-05-27 09:19:00
4916楼
李工你好:我有一台三菱J2的伺服报A37故障请问是哪一部分有问题

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-05-27 10:21:00
4917楼
李老师你好,ABB400 一上电就出现FL15 接地故障,怎么也检查不出来,请问李老师你估计大概是哪里出了问题?谢谢你了

hsy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2007-05-27 10:58:00
4918楼
明电VT230S/1.5KW变频器操作面板显示几个短横线,散热风扇供电只有3V,拔掉散热风扇线后,测此电压为26V,怀疑是开关电源的故障,但是找不到原因,请各为高手赐教.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-27 15:07:00
4919楼
1)明电VT230S/1.5KW变频器:开关电源震荡不正常,检查开关集成及变压器。
2)ABB400 一上电就出现FL15 接地故障:检查电流互感器。
3)没见过三菱J2的伺服报A37故障,请问代理商。
4)DV700变频说明书只能复印。
5)丹佛斯变频(2900系列:估计是主板问题,参数初始化一次试。
6)施奈德31变频器受潮后显示INF:主板通讯故障,可能CPU已损坏。

kunkun

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:711
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-05-27 16:08:00
4920楼
李老师:我有一台科比变频器逆变模块坏了,打开一看是模块里的与场效应管并联的二极管击穿短路,不知二极管起啥作用的????.我把与二极管的连线给挑开,打算在外面加上.不知加什么型号的???原逆变的型号是(BSM50GD120DN2E3226),另外这款变频器直流回路没有快溶,我打算加上,不知加多少安的???

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师