  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-30 10:17:00
4941楼
李老师,你好,我有台佳灵jp6c-t9,30kw上电跳fl,而且我用直流试cpu板也是一样,会不会是cpu板有问题,看了主板,没有发现什么烧的,该从哪方面查起,谢谢!!!

petterfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2007-05-30 10:30:00
4942楼
李老师:我们这有个客户,用三菱FR-E540-2.2K好几台,运行时电机发热严重,换用别的正常,估计什么问题,空载量变频输出电压正常。

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2007-05-30 13:14:00
4943楼
李老师你好。有安川606pc3-1.5kw用的传感器吗。型号是ct3018f6d谢谢了

马工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2007-05-30 15:52:00
4944楼
请问那位朋友用过AlSTOM 的MD2000的逆变器前面用PWM作整流器的,或都用MD2000序列作无功补偿器有?我们急着想找点相关资料和备件,那位朋在知道了与我联系!QQ:543539288 e_mail:guoyuhua@263.net 谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-30 16:42:00
4945楼
1)有安川606pc3传感器:020-88281886。
2)三菱FR-E540-2.2K好几台,运行时电机发热严重:参数0、3设为多少?
3)佳灵jp6c-t9,30kw上电跳fl:不接电机试,可能是驱动问题造成输出电压不平衡。
4)M430报F0002:前面讲很多,可搜索一下“M430,F0002”,说明书在资料库可下载。

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-05-30 16:55:00
4946楼
富士5000G11变频器,接上模块,上电报OC2,请问是哪方面的问题。不接模块运行时,输出频率显示总为0.00不知能否说明控制板和触发板是好的,能否确认模块有问题。请李工说一下,谢谢!!!

huaer08

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-05-31 10:31:00
4947楼
李老师:你好
Lenze8100变频器,开机显示报警OH3,不知是什么原因,也没有说明书,请指教,谢谢。

天堂有鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-05-31 11:45:00
4948楼
李老师,日立SJ300,4.0KW一运行就报E23.4.是什么原因呢?我去掉光藕PCWO(型号A2611),不报故障,可运行但W相无输出很棘手,望指教!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-31 14:03:00
4949楼
谢谢李老师!!

petterfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2007-05-31 14:58:00
4950楼
李老师,我想问一下,如何用示波器去测量变频器的输出?我还没量过!

无助的小鸡

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2007-05-31 15:09:00
4951楼
 丹佛斯VLT5000书本型 2.2KW上电报ALARM 8,为母线电压低,可以复位。实际电压很正常,请问各位高手检测电路是在哪里啊?估计是什么出了问题?请高手指点指点。。谢谢了

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-05-31 15:15:00
4952楼
李老师好:
   西门子M430.现在上电后就报F0002.而且不能复位了..请问M430中检测电压的是什么器件?谢谢

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2007-05-31 20:47:00
4953楼
李工您好:英国CT产CD1100变频器11KW,上电后显示th:你说估计是过热.或外接热继电器没接上.请问外接热继电器接在什么地方,热继电器用什么型号的,我没有资料请李工帮我指点指点。谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-01 08:21:00
4954楼
1)英国CT产CD1100变频器11KW,上电后显示th:要看说明书,但我没资料。
2)西门子M430.现在上电后就报F0002:电压检测是LM358。
3)VLT5000书本型 2.2KW上电报ALARM 8,为母线电压低:5V是否正常?电容是否漏水。
4)如何用示波器去测量变频器的输出:接一个小电机或灯泡测。
5)日立SJ300,4.0KW一运行就报E23:可看[url=http://www.bwtco.com/technology/zip/E23.pdf]http://www.bwtco.com/technology/zip/E23.pdf[/url]
5)Lenze8100变频器,开机显示报警OH3:是否没外接热继电器。
6)富士5000G11变频器,接上模块,上电报OC2:估计是模块问题,不接模块不能启动。

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2007-06-01 09:04:00
4955楼
李老师你好,一台时代30千瓦机器,换模块上电后检测模块控制端子时发现:下桥有负5付的电压,而上桥为零,光耦下桥供电为23伏,上桥供电为零,(测不到)不知是否正常,请指道谢谢!!!!

大吕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-06-01 10:12:00
4956楼
  请问李老师:BEDFORD变频一运行就跳SC(已是空载),不知是哪里的问题

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-06-01 11:50:00
4957楼
李老师好.
  M430的那个问题.您说电压检测是LM358。我好象在上面没看见那个/它是检测直流母线的电压吗?是不是测直流母线电压过高从而产生F0002??谢谢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-06-01 11:50:00
4958楼
李老师好.
  M430的那个问题.您说电压检测是LM358。我好象在上面没看见那个/它是检测直流母线的电压吗?是不是测直流母线电压过高从而产生F0002??谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-03 15:12:00
4959楼
1)台达变频器报警CF3.6:检查电流互感器、三线风扇堇或主板。
2)M430的F0002问题:直流母线电压过高只是一个方面。电压检测电路问题,是否尘多?
3)三垦变频器,在带动电机运转时会间歇性的发生电机跳动:如果跳动是固定在某个频率则可通过参数设置避开这个频率。
4)BEDFORD变频一运行就跳SC(已是空载:驱动电路有问题。
5)时代30千瓦机器,换模块上电后检测模块控制端子时发现:下桥有负5付的电压,而上桥为零,光耦下桥供电为23伏,上桥供电为零:不正常,通常静、动态都有电压。

好飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2007-06-03 17:48:00
4960楼
李老师:我想问一下台安0.75KW,N2系列变频器模块P083A2003烧坏,可否能用P084A2003.有什么区别?谢谢!