楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




hyq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-09 15:45:00
5001楼
    最近有件烦心事,请教各位高手!
前段时间我安装185KW的变频带风机,输出是6根150平方的铝芯线(每相两根),变频到风机的距离有60米.安装了输出电抗器.启动变频马上跳输出短路,起先我以为是电机有问题,我把电机端的6根线全部分开腾空,启动还是跳输出短路,然后我把线仔细的检查一边,线没问题.最后我就只用3根150平方的铝芯线把风机带起来很正常.但只能暂时工作,在不换线的情况下有什么办法能解决此问题?

3dg6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2007-06-09 22:04:00
5002楼
李老师你好:
    我单位因配套需要100V输出的变频器,请问李老师能否用380V
的代替并需要做哪方面的改动,谢谢!
    

myju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-06-10 17:25:00
5003楼
  是不是你的变频器偏小   拖动的下面有没有其他的减速设备?  再把你加速时间调长点试试

东天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-11 00:02:00
5004楼
李老师您好,我刚接触变频器,碰上个问题,向您请教一下. 
 丹佛斯90KW变频运行1周以后出现停机问题,今天更换时外壳带DC160V电压,已经停机1天,我不太明白什么问题,请教老师一下

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-11 13:51:00
5005楼
1)丹佛斯90KW变频运行1周以后出现停机问题:是否有故障代码,或查看故障记录。
2)英威滕变频器2.2KW,有时加速报过流,有时恒速报过流:正常运行显示电流是否正常?散热风扇是否运行?或启动力矩调太高,参数初始化试。
3)需要100V输出的变频器,请问李老师能否用380V的代替并需要做哪方面的改动:最大输出电压调为100,如果输出电压是用于特殊电机则要再调基频参数。
4)安装185KW的变频带风机,输出是6根150平方的铝芯线(每相两根),变频到风机的距离有60米.安装了输出电抗器.启动变频马上跳输出短路:电机线分布电容太大,调低载波频率、每相的两线绞在一起。
5)FUJI FBRG7S 5。5/380的一上电就跳ERR3:主板或电流互感器坏。
6)三菱F540-7.5KW运行跳OC1跟电源板上的HP-HCNW2601好象没有有关系。

廖生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年6月11日
发表于:2007-06-11 23:15:00
5006楼
李工 请问VFA5-4220P 22KW变频器如何设置远程电位控制,接线端子是?

律法女娲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-11 23:38:00
5007楼
西门子6SE7023-4TC61Z变频器,F011过流故障,我送去上海修理要1万+,结果没有修理,买了台新的2万+.在变频器内部,看不到任何烧毁的痕迹,输出模块也没有坏,谁能帮忙搞搞?

吕总

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-06-12 08:54:00
5008楼
李老师您好!
   我的电机在工作时要求在20HZ下长时间运行,发现电机有振动并有发热现象,不知用变频器能解决上面的现象吗 ?如果能那要调变频器的哪些参数呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-12 13:38:00
5009楼
1)富士FRN3.7G11S-4CX变频器输出缺相:多数模块问题,通病!
2)电机在工作时要求在20HZ下长时间运行:最好用矢量控制变频器,普通电机要另装风扇散热。
3)请问VFA5-4220P 22KW变频器如何设置远程电位控制:COOD、FOOD参数设为4或1。

kunkun

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:711
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-06-12 18:54:00
5010楼
李师傅:我的科比F4变频器(C系列11KW)的IGBT坏了,换了一个新的上去(电烙铁没接地)加假负载试机3HZ,发现上半桥无触发电压,下半桥触发电压是7伏,不知哪部分有问题,我是初次自己试修的,请李老师指教,还有那些贴片元件怎么弄下来???急啊??

的话

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月12日
发表于:2007-06-12 20:11:00
5011楼
李先生我在请教你一个问题,有一台VCD的变频器.他开机不久频率就不稳定,比如频率本来开到50HZ不到30分钟他就开始重复的启动降下 ,50HZ~10HZ 10HZ~50这样不段的重复,搞的人家没有办法生产,请老师指点迷津!~~

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-13 09:11:00
5012楼
请问李工您关于变频器维修方面有没有出过专辑,如有应怎样获得?

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-13 13:36:00
5013楼
李工:K2225能和K1317互换吗?

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-13 13:40:00
5014楼
李老师:
    三菱F540-55K在修驱动时如何给驱动板加直流电压?我看好像是直接加交流电的,是这样吗?如何把缺相保护去掉?谢谢!

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-13 13:42:00
5015楼
李老师:台安N2系列5.5K电源前有个保险丝是多少安培的?

头痛的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2007-06-13 14:30:00
5016楼
李老师:
请问变频器可以运行到50HZ,但是无输出电压.恢复出厂设定后再运行也没有输出.请问这故障由哪些原因引起?谢谢.

jiechen11

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2003年8月31日
发表于:2007-06-13 15:17:00
5017楼
三菱FR-S540变频器反转端子和正转端子不可用,为什么?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-13 17:00:00
5018楼
1)三菱FR-S540变频器反转端子和正转端子不可用:与公共端是否有24V电压?或主板上的CON2短接片选取不对。
2)变频器可以运行到50HZ,但是无输出电压:检查驱动信号是否到光耦,或换主板试。
3)台安N2系列5.5K电源前有个保险丝是多少安培:30A。
4)K2225和K1317基本可互换。
5)三菱F540-55K在修驱动时如何给驱动板加直流电压?我看好像是直接加交流电的,是这样吗?如何把缺相保护去:交直流都可以,不加模块不能启动,去掉缺相保护可把光耦的输出端短接。

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-06-13 22:00:00
5019楼
三菱F540-7.5KW运行跳OC1,我以前换了块电源板就行,与HP2601没有关,李老师那与你的经验会出在哪呢!敬谢!!!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-06-13 22:02:00
5020楼
盼望李老师能够指点一二,谢谢!!