发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李群峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-13 23:46:00
5021楼
请问李工您关于变频器维修方面有没有出过著作,如有应怎样获得?

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-06-14 10:08:00
5022楼
 李老师好!
我有一台EMERSON/TD2000  4.5Kw  的机器,客户反映运行的时候电流波动很大.我测试的情况是运行后用模拟表测相电压是平衡,但线电压有一相不平衡.用数字表.不管相电压还是线电压波动都很大.老火啊!我更换了新的控制板和驱动板 一样啊!测模块的通断也都是好的.请大家帮个忙!谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-14 10:45:00
5023楼
1)EMERSON/TD2000  4.5Kw  估计是输出电压有点不平衡,启动5HZ测量电压,检查驱动电路。
2)关于变频器维修方面有没有出过著作:《变频器维修与应用》,免费培训,天天俸倍!
3)三菱F540-7.5KW运行跳OC1,我以前换了块电源板就行:再有就是模块有问题!

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-06-14 14:17:00
5024楼
现有西门子440变频器一台,它的加速时间最大是650S,而我现在客户需要加速时间必须是1000S,请教各位专业人士有无办法帮我改善一下...小女子谢谢各位了!

psf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2007-06-14 15:14:00
5025楼
李老师你好:
      我经常进来看你的的贴子,每次都有不少的收获,从内心里感谢你,在我们工控网的大家庭里有你这样的好老师,作为一个新手,我受益非浅,谢谢您!!!

痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-06-14 15:32:00
5026楼
谢谢李老师给予的学习机会

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-14 15:58:00
5027楼
1)西门子440变频器一台,它的加速时间最大是650S,而我现在客户需要加速时间必须是1000S:参数P1120设为“1000”。说明书下载:[url=http://s.gongkong.com/download/search.asp?key=%A3%B4%A3%B4%A3%B0&Submit=%CB%D1%CB%F7]http://s.gongkong.com/download/search.asp?key=%A3%B4%A3%B4%A3%B0&Submit=%CB%D1%CB%F7[/url]

wlt

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2007-06-14 16:07:00
5028楼
李老师:请教一下三相变频器经电解电容滤波后测得的电压在什么范围都算正常

宇然

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-06-14 17:13:00
5029楼
李老师,请指教:E540-3.7K变频器,模块是一体化的,续流部分检测是好的,整机上电面板显示和操作都正常,就是没有输出,请问是什么原因?我查了说明书,不知道怎么恢复出厂值设定,请指教!

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-15 09:03:00
5030楼
李老师:三菱F540-55K变频器不带电机运行正常,三相输出电压平衡均为400V左右,上电带负载运行到电流20A后跳E.LF,E.GF。分别拔掉U V W 中一个电流互流器还是这样。从旧的F540-75K中换三个旧的电流互感器后还是这样,换旧的75K控制板也是这样(电流等级已换到55K的电流等级)。如果拔掉电流互感器插头后带负载运行正常,只是没有电流。由于客户很急现在在用,我担心没电流保护会出问题。请问李老师这是怎么回事?怎么解决?谢谢!

无助的小鸡

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2007-06-15 09:49:00
5031楼
李老师您好!丹佛斯VLT5000书本型 2.2KW一送电就报ALARM 8.我是接了假负载上电的,电容漏水应该可以排除吧。24V和10V都很正常,您说的5V是在哪里测量啊?现在我还要检查什么地方呢?

kunkun

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:711
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-06-15 09:49:00
5032楼
我的科比F4变频器(C系列11KW)的IGBT坏了,换了一个新的上去(电烙铁没接地)加假负载试机3HZ,发现上半桥无触发电压,下半桥触发电压是7伏,不知哪部分有问题,我是初次自己试修的,请李老师指教,还有那些贴片元件怎么弄下来???急啊??

无助的小鸡

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2007-06-15 09:53:00
5033楼
李老师您好!丹佛斯VLT5000书本型 2.2KW一送电就报ALARM 8。我是接的假负载上电,电容都拆了,应该可以排除电容漏水吧。24V和10V都很正常。您说的5V是在哪里量呢?现在我还要检测什么地方啊?

ZKBR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-06-15 13:28:00
5034楼
   李老师你好;请教你一问题,现有一台37KW6极电机,洗沙场带动粉碎机用,电机距离供电变压器430米左右,主线采用50平方裸铝线架空,现在采用星三角降压启动,空载勉强启动起来,主线压降很大,启动瞬间电压降到230V,有时星角转换时电压太低转换不过来.就这种情况采用变频器启动可以吗?
    

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-15 13:55:00
5035楼
1)一台37KW6极电机采用变频器启动应当可以。
2)5V是在哪里量:开关电源。
3)科比F4变频器(C系列11KW):变频器还有故障没修好,换主板试。
4)三菱F540-55K变频器电流互感器坏的机会很小,启动5HZ测输出电压是否平衡?
5)三相变频器经电解电容滤波后测得的电压在什么范围都算正常:交流电压*1.4倍.

友子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2003年11月24日
发表于:2007-06-15 14:15:00
5036楼
李老师:
我有一台ATV61 110KW和变频器,上电时充电电流过大(40A空跳),半控桥正常,(电抗器串电阻后试机可带小电机),会是什么原因呢?

ZKBR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-06-15 22:50:00
5037楼
     敬谢李老师指点迷津

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-06-16 08:20:00
5038楼
1)ATV61 110KW和变频器,上电时充电电流过大(40A空跳):空开电流是偏小了!要220A。
2)[color=#FF0000]非技术话题请发到我的博客[/color][color=#0000FF]:[url=http://hi.baidu.com/李春发]http://hi.baidu.com/李春发[/url][/color]

无助的小鸡

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2007-06-16 08:42:00
5039楼
李老师,丹佛斯5V电压我是在开关电源上的几个电容上量的,有5V。请您在知道下,分析看这机子还有哪里有问题~谢谢

凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-06-16 23:30:00
5040楼
李老师:
       我修了一台富凌0.75KW的变频器,模块坏了,换上新的后(我用的拆机的模块),其中两相输出正常,一项偏低,与其他两项(直流电压)相差100多伏,驱动光欧都代换了,驱动电路也检查了但还是不好,怀疑是模块不好,请李老师指点迷津,谢了。