  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




宋波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-06-30 21:48:00
5121楼
李老师你好:看了你回答的这些问题,我真是对您钦佩!您无私的奉献,真是受我们这些学生尊敬!谢谢你了!!!

yashe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-01 14:10:00
5122楼
李老师你好:请问我用施奈德ATV61系列,30KW的变频器做恒压供水,只要一启动,变频器就报模拟4-20ma信号:AI2输入故障.但用信号发生器输出模拟4-20ma信号一切正常,压力变送器是新买进口的应该也不会有问题,你觉的还有那些原因呢?

yashe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-01 14:10:00
5123楼
李老师你好:请问我用施奈德ATV61系列,30KW的变频器做恒压供水,只要一启动,变频器就报模拟4-20ma信号:AI2输入故障.但用信号发生器输出模拟4-20ma信号一切正常,压力变送器是新买进口的应该也不会有问题,你觉的还有那些原因呢?

yashe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-01 14:11:00
5124楼
李老师你好:请问我用施奈德ATV61系列,30KW的变频器做恒压供水,只要一启动,变频器就报模拟4-20ma信号:AI2输入故障.但用信号发生器输出模拟4-20ma信号一切正常,压力变送器是新买进口的应该也不会有问题,你觉的还有那些原因呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-07-01 15:20:00
5125楼
1)施奈德ATV61系列,30KW的变频器做恒压供水,只要一启动,变频器就报模拟4-20ma信号:AI2输入故障:如果信号正常,则说明主板有问题,是否尘多?或单独给信号开机试。
2)安川G7-400V15KW如何测量模块或驱动:测量电机电流及驱动信号波形。
3)富士G7.37KW变频器启动三相都没输出:电流互感器或主板坏。
4)安川616G5 45KW的变频器,使用中电机振动大:测量电机电流是否平衡?
5)安川616G5的变频器开机报OH1:换三线风扇试。

mwtxx

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-07-01 15:25:00
5126楼
各位前辈:
mm430 15kw,模块坏了,驱动3120坏了一路,现在更换驱动与模块后,如何加假负载试机?

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-07-01 17:59:00
5127楼
李工你好:三线风扇,信号输出端是什么信号,

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-07-02 08:59:00
5128楼
李工:
    你好!
    我这也有一台LP-100G-7R5变频器,你那有说明书吗?我急需,麻烦你收到后请回复我.急!!!!!!!!!先谢谢你了
    我的电话是15937122328,邮箱是lijianfeng_520@126.com

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-07-02 09:26:00
5129楼
李工你好!在修变频器过程中常会碰到变频器在客户那用会出现的许多小问题,象过电流,接地故障等等。这些问题拿回来修的时候带小电机没什么问题,电流也很好,三相输出也平衡,可一拿到客户那就是不行,有时搞的头都大了。有的大多数是电流互感器坏了一个,可怎么知道是哪一个坏了呢!三个都换了成本太高,也浪费。

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-07-02 10:25:00
5130楼
棒极了,学习中,谢谢 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-07-02 10:29:00
5131楼
1)G7A4015该怎样恢复出厂值:与G5一样,A1-03设为“2220”。
2)出现“VCF”故障变频器不可以运行。
3)三线风扇,信号输出端是什么信号:电压信号。
4)三垦变频器160KW,现已投用一年,最近出现故障,LUN恒速欠压或是OUA:是否是输出电流不平衡?

京田

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2007-07-02 10:43:00
5132楼
请教李老师:
我现在有一台富士G11S的变频器开机显示8 8 面板上的所有(除STOP外)不能用,按STOP出现Er1,才可以进入菜单但不能修改,这是什么原因?

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-07-02 14:03:00
5133楼
李工你好,我有一台ABB400变频器报FL24,不知那里的问题

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-07-02 20:30:00
5134楼
请问如何查找自已发表过的内容

qsm123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年8月05日
发表于:2007-07-02 20:30:00
5135楼
请教.一个电压380伏额定频率33.3赫兹的交流电机能直接接到电网中吗.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-07-02 21:57:00
5136楼
李老师:
      请教一个怪问题:安川G5 45KW变频器驱动信号正常,更换模块修好后出现输出电压高过输入电压这一怪现象,但三相是平衡的,也没出现缺相的现象,在6HZ到46HZ之间输出电压用FULKE表量是450V左右,用性能良好的指针表电压更高,达到了900V左右,真是够吓人,变频器本身显示的输出电压又很正常,更换另一块主板还是一样,初始化后也还是一样,请帮忙指教。急盼

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-07-03 09:47:00
5137楼
1)用性能良好的指针表电压更高,达到了900V左右:刚摸到变频器吧!前面讲过,是谐波干扰造成的,载波频率调低点会好些。
2)个电压380伏额定频率33.3赫兹的交流电机能直接接到电网:可以但电机没力。
3)富士G11S的变频器开机显示8 8 :主板坏了。

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-07-03 11:03:00
5138楼
李工:
    你好,刚购买一个三菱CM200DU-24H模块,测量其导通压降为0.19V。其余两个的压将则为0.29V。假如,我把刚买的装机,会影响使用吗?谢谢!

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2007-07-03 18:04:00
5139楼
  李工您好:有一台施耐德变频器CPU(SAB-C167SR-LM )坏,能否用同型号的直接代换,请李工帮忙查一查。   

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-07-03 22:00:00
5140楼
李工你好:
    变频器不接负载,开机运行有输出吗?