《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-20 08:11:00
521楼
1)没有安川G5 3.7KW和5.5KW的旧机卖. 2)三菱FR-A540-7.5K的跳欠压保护,更换7800试,输入220V时变频器显示正常,但不能启动。 3)ABB ACS401 3KW 变频器,压敏电阻爆、整体模块是三菱PIM型号为 CM15MD1-24H ,整流部分烧断,拆去模块上电后面板显示一切正常,能启动。但是测驱动电压,显示为0V,参数恢复出厂值。 4)富士5。5G11的变频器一上电还有没按RUN键在DB与P1之间的电压就有550V的电压,这电压可能是干扰造成的,正常应没有电压,用灯泡(两个串)试。 5)“LEROY SOMER UMV 2301 AS” 没见过。

lxuxi

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-07-20 10:58:00
522楼
请问李工:台安N2-7.5KW变频上电即跳OC如何解决?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-20 12:45:00
523楼
台安N2-7.5KW变频上电即跳OC,可能是PC929坏了。

抽烟的渔翁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-07-22 17:58:00
524楼
李老师你好,我的三菱A200变频器出现EBE故障代码,查出是制动单元晶体管故障,现在的办法是用风扇直吹,请问故障原因及处理办法。谢谢!

阿gui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2005-07-22 18:55:00
525楼
变频器已修好,谢谢李老师的指导!

晓峰电子

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-07-22 21:07:00
526楼
看完上面的内容并理解,就学会了修变频器。谢谢李老师。 这个版面应该永远置顶。 西门子MM420上电跳F0001,是TL082旁边一1003贴片电阻坏(阻值增大,正常100K),找个104贴片或100k的大电阻装上ok。 修变频器就是修电源,修驱动,修检测。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-25 10:43:00
527楼
广州有一个电梯公司自己维修一台富士VG5变频器,电工有三个错误使变频器烧毁相当严重:第一是买到维修过的模块,参数都正常,但模块已被拆开过。第二是用铜线代替快熔。第三是用麦乳胶代替散热硅脂(涂在模块底面)。这也是不少维修新手有过的错误,这台变频器现在还没修好,模块、驱动、电源都坏了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-25 11:50:00
528楼
变频器怎样检测电压是否正常: 1)大多数变频器是通过开关电源的~5V电压(单独整流滤波)取样来检测电压值,所以当开关电源不正常、+5V小电容漏水、CPU内部短路(CPU发热),变频器都可能会显示“低电压”。 2)大功率变频器除了从~5V电压取样来检测电压值外,还直接从直流+540V电压取样(电阻分压)。 3)有的变频器(如安川616G5-22KW)当检测到充电接触器没动作(从辅助触点取信号),变频器即跳“低压”故障(富士G9-30KW则显示Err7),这样变频器也不会在启动后烧毁充电电阻。 变频器在很低的输入电压下都能运行并不是好事,因为此时变频器工作电流会变大,变频器温度高,长期如此会缩短变频器寿命。

baohua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2005-07-25 13:32:00
529楼
李工你好: 我厂有一台ABB Sami Star 1000kva变频器,以前每次启动都会出现FL01故障码,但reset后能够正常启动。近日启动时出现FL 05故障显示,经查是输出过电流故障,无法启动。经清扫后变频器后,恢复正常,但几天后再次出现此故障,查找不出原因,一直无法启动。望李工能给予指点。多谢! 我的邮箱:lijg@zzwater.com.cn

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-25 14:46:00
530楼
没有修过这变频器,电机实际电流正常吗?这好象是干扰造成的,附近是否有大电流开关、电焊机等,参数恢复出厂值试,还不行则检查电流互感器。

凉围屏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年6月05日
发表于:2005-07-25 17:44:00
531楼
我有一批ABB的备件,价格绝对合理,有IGBT也有整流桥。还有电源板,触发板,有需要的话,联系,我也可以进行维修,本人是ABB的服务工程师,13641643054

凉围屏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年6月05日
发表于:2005-07-25 17:45:00
532楼
我有一批ABB的备件,价格绝对合理,有IGBT也有整流桥。还有电源板,触发板,有需要的话,联系,我也可以进行维修,本人是ABB的服务工程师,13611663042

ZQ

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:581
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2005-07-25 18:31:00
533楼
支持一下~!

王尚富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2005-07-25 20:20:00
534楼

王尚富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2005-07-25 20:29:00
535楼
请问李老师:三肯IPF-22K变频器中直流滤波电容上的二极管串联无极电容应该是反峰吸收回路吧!经测二极管击穿了,不知用什么型号的管子代替!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-26 08:11:00
536楼
用高速管可代,耐压200V左右,电流20A。

流浪的云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2005-07-26 08:48:00
537楼
李老师您好!您的宝贵经验让我学到很多东西。谢谢!

王尚富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2005-07-26 11:41:00
538楼
再问李老师:三肯IPF-22K变频器电源板/驱动板型号是IMF-H18.5/P22,因第一次接触此型号变频器,手头没有其使用说明书,不知该如何进行参数调整、恢复出厂设置等操作,也没找到何处可以下载中文说明书,恳请李老师百忙之中给予帮助 谢谢!

东方万友

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:498
  • 注册:2004年10月17日
发表于:2005-07-26 12:43:00
539楼
李老师您好;我有一台富士FRND3007-4EX变频器,因是从旧设备上撤的,现在接上电源运行正常,但无法设置因电机已改成比以前小,没有说明书,您看能否在百忙中找个时间给予指导,谢谢!!E-mail;xue8177@163.com

大崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-07-26 14:33:00
540楼
李老师您好,我们公司有一台日本安川的616G3的变频器,他的辅助刹车系统烧坏了,型号是GE—15KN。请问是什么原因造成的,会不会还有别的元件损坏。这种辅助刹车系统在北京那里有卖的。是否有哪些型号可以替代的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师