《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




工控学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-08-08 21:17:00
5381楼
李老师:
        你好!请问F4显示屏8888闪烁是什么原因?

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-08-08 21:44:00
5382楼
请教李老师:日立sj300-11kw变频器一运行即报警E23.4,说明书说是CPU与门阵列通讯出错,经清洁处理各插口后还是一样。不知是哪出了问题?请指教!谢谢!

流感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2007-08-08 23:01:00
5383楼
李老师,日立的变频器,有频率没电压是怎么回事?主板上一个小电容坏了,我换了能用了,用半天又出现有频率输出没电压输出.而且不能恢复出厂设置了.

流感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2007-08-08 23:04:00
5384楼
还有一台,型号一样的.低频运行很稳定,频率设高一点就过载报警.一千赫兹就报.说明书上最多可以设五千赫兹

菜鸟想飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2007-08-08 23:42:00
5385楼
请教李工: 
    最近我这里很多丹拂斯2800的出现16号报警.一般都是摸块问题,驱动电路很少坏,直接换上好的摸块后都可以直接使用,常常都是用了10天到2个月左右就会再出现16报警..就这种情况的有几十台了.别的同行也是.  ...我想问下这种情况会是那里出了问题?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-09 08:57:00
5386楼
1)丹拂斯2800的出现16号报警:电压是否稳定?是否经常急停车或速度变化快?或换上的模块质量不好?
2)低频运行很稳定,频率设高一点就过载报警:高速运行则变频器功率要加大一级。
3)日立的变频器,有频率没电压是怎么回事:主板还有故障。
4)日立sj300-11kw变频器一运行即报警E23:前面讲过,搜索“E23”。
5)好像安川的变频器坏的最多:估计你的使用有问题!

MINGTONG111

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-08-09 12:59:00
5387楼
李工:我用晶体管输出的PLC ,可以触发变频器的外部控制端子吗。控制变频器的启停,可以吗 ?

qinxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年10月19日
发表于:2007-08-09 14:20:00
5388楼
请问李老师台安N2-5.5KW的变频器上电就报OH且不能服位可能是哪里有问题?他外围很简单有没有可能是CPU坏了

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-08-09 16:31:00
5389楼
李工你好!我有一台LG(is5)系列7.5KW变频器上电报HW-Diag是什么问题?怎么解决?谢谢!

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-08-09 17:35:00
5390楼
李工你好:我这有一台三菱A740,11KW的,现在运行现示正常,但没有输出,现在触发电压GU EU是7.8V,GV EV是7.4V,GW EW7.0V另三个是7.2V,运行时触发没有变化,不知该机触发电压是怎样的,该怎么查,谢谢指点一下 

学徒工人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年5月16日
发表于:2007-08-09 21:31:00
5391楼
大家好!我是初学者请你们多多指教.

EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-08-09 21:59:00
5392楼
李工,你好
我的台安N2变频7.5KW开机运行几秒种就报OCA可复位运行又报OCA参数是以前的没变,脱掉负载测输出电压平衡,电流互感器也测过了是好的,PC929PC923也是好的,我现在不知道哪出了毛病了,请指教

JIANXIA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年6月09日
发表于:2007-08-09 22:57:00
5393楼
李老师您好:我现在有十几台安川606V7的变频器通电显示F00
现已确认控制板坏。请问是什么原因造成这种通讯问题

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-10 07:18:00
5394楼
 2007@$%:你那机器腐蚀吗?查一下有断线不,检测部分查查看接触不好也会引起这个故障的!有西门子问题可以交流013736493966

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-10 16:57:00
5395楼
1)安川606V7的变频器通电显示F00:主板故障,是否尘多?
2)台安N2变频7.5KW开机运行几秒种就报OCA:主板故障也可能。
3)三菱A740,11KW的,现在运行现示正常,但没有输出:参数初始化试。
4)台安N2-5.5KW的变频器上电就报OH:多功能端子是否要接热继电器,或参数初始化试。
5)晶体管输出的PLC ,可以触发变频器的外部控制端子:可以,但接线要认方向,不能反接!

huaer08

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-08-10 17:12:00
5396楼
李老师:您好
     施耐德ATV58HD33N4X现在上电就报SCF,不知道怎么办,请李老师赐教,非常感谢!!!

hanzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2007-08-10 18:18:00
5397楼
李老师:您好!
  SKM 145GB 123D模块是否可以替换SKM 145GB 124D模块。

798

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:139帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2007-08-11 09:52:00
5398楼
谁知道安川616G5-3.7KW变频器上的模块型号是什么?好象是三菱的?我的模块崩的型号看不清了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-11 16:35:00
5399楼
1)安川616G5-3.7KW变频器上的模块型号是什么:7MBI25NF-120。
2)SKM 145GB 123D模块可以替换SKM 145GB 124D模块。
3)施耐德ATV58HD33N4X现在上电就报SCF:输出短路,检查模块及驱动!

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-08-11 21:31:00
5400楼
李老师你好!好久没来了.我想问一下变频器电压检测电路上的二极管起什么作用啊?在什么情况下会烧坏???