发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




yiting2827

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年8月13日
发表于:2007-08-13 16:30:00
5401楼
李老师好:
我有一台22KW力普变频器,接电机空载正常,变频器三相输出也平衡,电机带负载几分钟报—LU,好像是欠压,没说明书,不知从何查起,我是新手,请指教,谢谢!

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2007-08-13 17:28:00
5402楼
李工:富士G7S变频器功能码F29----至F41里怎么没选项呢?别的功能码都有选项的。
用什么方式可以恢复出厂值吗?谢谢!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-14 15:31:00
5403楼
1)富士VG7S变频器功能码F29----至F41里怎么没选项:说明书中F28-F35是没有的!其它我是可调的。
2)台22KW力普变频器:检查主板或开关电源是否正常。
3)富士G9变频器5V输出上93 6X贴片是二极管。开关电源不正常!
4)变频器电压检测电路上的二极管起什么作用:稳压!

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-08-14 16:54:00
5404楼
请教李工;
科比2.2KW变频器转的很慢. 
    KEB-Combivert    老款.不带面板

twty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2007年4月29日
发表于:2007-08-14 18:16:00
5405楼
请教李工:
    我公司一深圳四方变频器(5.5KW)在开机时一直显示(P.OFF)J是什么原因?这机以前修过一次。已使用3年。谢谢!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-08-15 11:11:00
5406楼
李老师//好
   请教您一个问题  .惠丰  G7(7.5Kw)的变频器  报P.F.  我想问您他的整流型号是:MDS30-16  请问是什么牌子的  他是多少V 多少A的?您那有吗?

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-15 11:16:00
5407楼
李工您好:伦茨伺服的制动单元烧坏是什么原因呢?原来机器运行正常停机洗车后再开,制动单元烧的很严重.先脱开制动开车运行一段时间不到一周就报电机短路.(原来机器转一周就停一次).这样正常吗?现买一个制动装上,还会不会再烧?急盼回复,谢谢!!!!!!!

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-15 11:28:00
5408楼
李工,不好意思我的电脑回复发表后显示错误,以为没有发上,发了两次.还有一个字"先'应为"现'打错了.是现脱开.

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-08-15 16:42:00
5409楼
李老师:
 我有一台三菱F540的机子,7.5KW的,不带电机上电运行一切正常,带上电机运行一会儿就报ELF故障,输出缺相故障!测量输出三相平衡,输出正常!电机换上另一台正常!求教各位大侠,小弟该检查那个部位!困惑中!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-15 17:47:00
5410楼
1)F540的机子,7.5KW的,不带电机上电运行一切正常,带上电机运行一会儿就报ELF故障:检查电流互感器,或参数251设为“1”试。
2)伦茨伺服的制动单元烧坏是什么原因:是否选型错误?最好请代理商帮忙。
3)不好意思,对惠丰G7(7.5Kw)的变频器不熟悉!
4)深圳四方变频器(5.5KW)在开机时一直显示(P.OFF:电压低或开关电源不正常。

pgz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2007-08-15 17:50:00
5411楼
李老师!
    您好!请教一下富士G11/P11的大功率变频器有一通病,就是变频器自动限流,频率上不去,实际变频器输出电流未远达到额定电流,但变频器显示电流已达到额定电流,据厂家介绍为主控板故障,请问是不是主控板的电流检测部分故障,是哪个元件变质了?

xiaoyong0527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-15 20:27:00
5412楼
李老师,请问:现有一台三菱FR-F540  11KW变频器,通电电源指示正常,面板无指示,故障灯闪烁!测量主控板上各端子电压正常!何故?(面板另通电是好的)

单身穷人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2007-08-15 20:55:00
5413楼
首先谢谢各位兄弟的关注!!!这段时间我也尝试着做销售,其实销售也不是想像中那么容易,跟不同的人打交道,看各种不同的脸色,讲不同的话,不再像干技术时的脾气,不用去管客户接不接受,不用去管他的感受,以事实去说服他,销售的最大特点觉得是一定要顺着客户的思想去说服他,最大的体会就是要学会蒙

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-08-16 09:15:00
5414楼
李老师:
   台安E2-201-H1A  220v 1HP  如何接假负载呢?

yhdq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2007-08-16 10:21:00
5415楼
请教李工: 
    丹拂斯2800出现Err.37报警.可以复位.一般会是那里出了问题?

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-08-16 14:56:00
5416楼
请教李工: 
    阿尔法37KW变频器.上电显示898051
   该查哪些原件?

7shi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年11月07日
发表于:2007-08-16 15:03:00
5417楼
看君一文纸,胜读N年书,谢谢李老师!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-16 16:30:00
5418楼
1)没见过阿尔法变频器上电显示898051,请问代理商。
2)丹拂斯2800出现Err.37报警:估计是主板故障。
3)台安E2-201-H1A  220v 1HP  如何接假负载:没有机器看,说不清楚,断开大电容到模块之间的直流回路就是了!
4)富士G9开关管取样电阻R31阻值是0.33。
5)三菱FR-F540  11KW变频器,通电电源指示正常,面板无指示:换一个主板试。
6)富士G11/P11的大功率变频器有一通病,就是变频器自动限流:参数初始化试。

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-08-16 19:30:00
5419楼
请教李工:在没示波器的情况下,怎样判断晶振是否工作??

工控学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-08-16 21:10:00
5420楼
李工:
     请问科比F4面板显示8888是什么故障?急!!!