发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




三信变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-08-23 09:15:00
5461楼
我来回答看看,行不行!
我公司有一台三垦变频器,功率为160KW,负载为锅炉引风机,最近经常出现恒速欠压或减速欠压故障,[color=#FF0000]加减速时间延长看看[/color]
惠丰G7 系列的变频器,整流有一相有问题,请问我如果平时只在10多到20多Hz的情况下运行,,能行吗?谢谢..盼急回。[color=#FF0000]不知道是一相击穿还是阻值不对?最好更换.[/color]
我们有一台丹佛斯6000型75KW变频器,跳一个故障:ALARM 37
[color=#FF0000]要么主控板有问题或是霍耳元件坏了[/color]

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-08-23 09:49:00
5462楼
李工  
  你好,请叫一个问题..惠丰G7 系列的变频器,整流有一相有问题(阻值相差50多),请问我如果平时只在10多到20多Hz的情况下运行,,能行吗?谢谢..盼急回.

三信变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-08-23 11:32:00
5463楼
下面引用由hubo在 2007-8-23 9:49:00 发表的内容:
  李工&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;你好,请叫一个问题..惠丰G7&nbsp;系列的变频器,整流有一相有问题(阻值相…
--------------------------------------------------------------------------------------------
象这种情况整流桥时间一常就会烧掉的,更换!三相主要有三相半波(又叫三相零式)、三相桥式(又分三相全控桥和三相半控桥两种形式)、带平衡电抗器的双反星形。整流电路输出电压脉动频率,输出电流平均值,电流脉动系数(Si),通常在三相整流电路中Si<5%~10%.单相整流电路Si<20%。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-23 11:36:00
5464楼
1)整流有一相有问题(阻值相差50多):主要看耐压值!不是这个。
2)丹佛斯6000型75KW变频器,跳一个故障:ALARM 37:多为主板问题,是否尘多?
3)丹佛丝2800报err15 :也是主板问题,通常换板。
4)丹佛丝2800,没有找到电流互感器:是否有7800?

三信变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-08-23 11:40:00
5465楼
李工:知道三垦MF-22K-380的参数吗?故障记录是哪个?谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-08-23 13:21:00
5466楼
我有台不知名的变频器原来炸模块 光藕 电阻  换好后10HZ以下正常 但开到20HZ时 又炸了 怎么了?驱动没搞好吗 我都不敢搞了 

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-23 14:58:00
5467楼
李工您好:ABB600 37KW的变频器空载运行正常,但一带负载哪怕是个小电机都报DC UNDERVOLT.有好几台都是这个情况.是什么原因呢?谢谢!

三信变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-08-23 15:58:00
5468楼
下面引用由段海洋在 2007-8-23 15:05:00 发表的内容:
  李老师:<br>   你好!DC/DC 12v到24v&nbsp;开关电源加负载后输入输出电压都下降是怎么回事?带小…
--------------------------------------------------------------------------------------------
可控硅没工作?(整流)看看是不是模块不好,还有NINT-42板坏了

91711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 17:14:00
5469楼
李老师你好:
我想请教一下三菱变频器A500-90KW要通直流电应该如何接线呢?

探星望月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-23 18:32:00
5470楼
李师:
    我们这边有一台 ABB ACS800的变频器 有时候总抱直流过压跳掉,请释疑!!谢谢!!

探星望月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-23 18:36:00
5471楼
李师:
    我们这边有一台 ABB ACS800的变频器 有时候总抱直流过压跳掉,请释疑!!谢谢!!

91711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 18:59:00
5472楼
下面引用由wyy_wh在 2007-6-13 13:40:00 发表的内容:
  李老师:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三菱F540-55K在修驱动时如何给驱动板加直流电压?我看好像是直接加交…
不加模块时应怎样接线才能启动呢?急,忘李老师指点...

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 19:07:00
5473楼
ding

杨绍荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年6月17日
发表于:2007-08-23 19:36:00
5474楼
谢谢李老师指导!

雪山飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2007-08-23 19:39:00
5475楼
李工:你好!
    我在处理一台德国现代TP2200V 系列55KW的变频器,开始检查发现模块及驱动回路有损坏且更换后,单独加直流电测电源,控制板,发现电源指示灯发光度很低,且操作面板液晶显示少笔画,测量电位器供电电压正常,请问是何故障?

战圣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 20:32:00
5476楼
李工:你好
     我这里有一台型号为SV040IG-4的变频器,每次断电在送电的时候就出现LU故障,按复位键没用,Rst和cm短接也不会复位,用万用表的电压当去量B1和B2段子的电压就会复位,就可以正常使用.
     请问,是那里出现了问题?该怎么去处理?
                           请赐教!!1

91711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 22:23:00
5477楼
下面引用由李春发在 2007-6-13 17:00:00 发表的内容:
三菱F540-55K在修驱动时如何给驱动板加直流电压?我看好像是直接加交流电的,是这样吗?如何把缺相保护去:交直流都可以,不加模块不能启动,去掉缺相保护可把光耦的输出端短接
是将P620光耦3、4脚短接吗(在不带模块时也可以吗),不带模块时那应该怎样接线才可以启动呢,急,望李老师给予指点,谢谢

怎么回是

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2007-08-24 00:10:00
5478楼
好帖 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

怎么回是

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2007-08-24 00:10:00
5479楼
好帖 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-24 09:05:00
5480楼
不错