  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-09-04 11:10:00
5541楼
三菱E540-1.5KW上电跳FN,把检测短接还跳,这是何故,请李老师指点!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-04 11:23:00
5542楼
1)三菱S500系列的变频器,RH和RL 端均没有输入信号:是否设置发频率,参数4、5、6!
2)模块供电的+24V测量为0V:小电容是否漏水短路了?
3)当变频器的输出电压不高于100V(给定信号为最大10V)面板显示为50HZ:输出是压不平衡?参数初始化!
4)三肯MT变频器设定频率掉电储存是那个参数:没这说明书!

红安源

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-09-04 12:42:00
5543楼
李工:
  你这有松下DV-700的开关变压器吗?13237990020

赵小明

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2007-09-04 19:44:00
5544楼
李老师:
   前面提到:模块供电的+24V测量为0V:小电容是否漏水短路了?
  但是在没有连接模块时电源测量有+25V属于正常电压,另外板件上的小电容我全换过了,本来这块板是很简单的电路,但是一直找不到问题出在那里。今天又搞了一天了,还是不行。很奇怪,不知道输出滤波电容容量小了会不会引起这种现象。

郭星如

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2297
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2007-09-04 21:06:00
5545楼
非常感谢李老师的指导

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-09-04 23:16:00
5546楼
李工你好:

   有一台安川G5变频器15KW,驱动板上D25\D26短路了,不知能用那些二极管代.谢谢!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-09-05 13:48:00
5547楼
李老师你好,九德松益CT-2000上电跳LU,这是哪方面出了问题,请李老师指点,谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-05 14:52:00
5548楼
1)九德松益CT-2000上电跳LU:低电压,检查直流电压或电压检测是否正常。
2)安川G5-15KW变频器,下管驱动输出:5.5V\5.6V\6.1V:有点问题,检查驱动电路。
3)安川G5变频器15KW,驱动板上D25\D26短路了,不知能用那些二极管代:快恢复二极管
4)模块供电的+24V测量为0V:三端稳压管是否坏了!

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-09-05 15:25:00
5549楼
李工你好:
    安川G5-15KW变频器,下管驱动输出:5.5V\5.6V\6.1V
,不知问题出在那里,我都检查了那几路,对比,也找不出来,不知那几个能影响电压升高。

suyingying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年9月05日
发表于:2007-09-05 19:51:00
5550楼
很好啊

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-06 08:59:00
5551楼
MM440老是直流母线正极烧毁,变频器报废是怎么回事啊??

MINGTONG111

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-09-06 15:30:00
5552楼
请问:模块测量好的,通电后没有输出,光藕的输出端没有输出是不是光藕坏了?如何量开关电源有没有输出?

91711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-06 15:32:00
5553楼
李老师你好:
三菱变频器A500-90KW带电机空载时电流有1安左右,但一加负载时就跳E.OC1有时还会跳E.OC2(输出电压都很正常),此机在空载运行时还会闪烁:OL字样,但可以运行到设定的频率;急!这会是什么问题呢?还望李老师给予指教!谢了

dingyueting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2007-09-06 16:05:00
5554楼
学习一下

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-09-06 18:18:00
5555楼
高压电机绕组温度A相特别高比C相高40度左右.温度高达120度,望李老师指点是什么原因.谢谢!

忆夕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2007-09-06 22:46:00
5556楼
请教李工:富士G11-2.2KW上电就报警OC2,请问哪个元气件是用来检测电流的。谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-07 14:31:00
5557楼
1)富士G11-2.2KW上电就报警OC2,不能复位。请问哪个元气件是用来检测电流的:智能模块里面!
2)高压电机绕组温度A相特别高比C相高40度左右.温度高达120度:电流是否平衡!
3)三菱变频器A500-90KW带电机空载时电流有1安左右,但一加负载时就跳E.OC1有时还会跳E.OC2:检查电流互感器输出信号是否正常。
4)模块测量好的,通电后没有输出,光藕的输出端没有输出是不是光藕坏:输入端是否有信号,通常不是光耦问题。

单身穷人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2007-09-07 16:46:00
5558楼
顶下

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2007-09-07 17:01:00
5559楼
请教李工:DP25F1200T的模块可用其他什么型号直接代替?

qinxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年10月19日
发表于:2007-09-07 17:18:00
5560楼
请问李老师台达-A15KW变频器报HPF可以肯定是主板坏了,上面所有的芯片我都换过了除了CPU还有哪里可能坏?我找不到是哪个芯片报的,请李老师多多指教.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师