《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-09-10 23:40:00
5581楼
好贴

91711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-11 10:24:00
5582楼
3)三菱变频器A500-90KW带电机空载时电流有1安左右,但一加负载时就跳E.OC1有时还会跳E.OC2:检查电流互感器输出信号是否正常。
李老师:我要是直接把传感器拔掉这样能用吗?会不会出现什么问题?

wqfhuida

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2007-09-11 11:07:00
5583楼
尊敬的李工:
     您好!!我是一名变频器维修的新手,经常来看你的信息,学习经验。谢谢你给我们提供这么好的一个交流和学习的平台。我最近碰到了几台LG5 3.7KW的变频器模块全部被人替代过了。现在几台的模块有坏了,检测后驱动电路有好多都不正常,我是新手有些三极管模样的器件不知道用什么样的可以替代,有没有那里可以查的到的,或者你知道的请你告诉我谢谢!器件上面的标号分别是B3  ZG  KW,还有他用的A315J能不能用A314J替代呢?请尽快恢复谢谢!

hanzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2007-09-11 13:16:00
5584楼
李老师你好!
      我这里有一台三菱A100系列30KW变频器,在空载时正常
 带负载运行出现过流报警,逆变模块选用的是PM150DSA120智能模块,(有的时候带负载可以运行几分钟或十几分钟)。

Alexander01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2007-09-11 13:39:00
5585楼
我有时间的好好学习变频器的工作原理,我想当我毕业后走上工作岗位后这方面的知识一定很有用处

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-12 08:33:00
5586楼
1)三菱A100系列30KW变频器,在空载时正常带负载运行出现过流报警:风扇是否正常?散热片或电路板是否尘多?
2)LG5 3.7KW三极管模样的器件:驱动三极管可用A950、C1815代。A315J不能用A314J替代。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-12 08:35:00
5587楼
直接把传感器拔掉这样能用吗:变频器不能检测到过载,容易烧坏模块或电机。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-13 17:23:00
5588楼
1)EV1000-3.7KW驱动板上标Y5W三个脚的管子:是16V稳压管!
2)ABBACS400 22KW的变频模拟量输入端坏:是否是控制线碰到强电?
3)佳灵JP6C-T9   7.5KW上电ERR,怎么修:主板坏了!

田雨!!!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-14 02:05:00
5589楼
李老师,请问6SE70系列的变频器,报008,开机封锁的故障,有那些方面的问题.它报故障是在回档位的时候.也就是说在减速的时候容易报.而且比较频繁.

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-09-14 09:11:00
5590楼
谢谢李老师的指点,现在我有台西门子MM440-2.2KW的上电报FO22,对西门子的接解少,请李老师赐教!

junzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2007-09-14 10:55:00
5591楼
好!

初秋之夜月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2007-09-14 13:32:00
5592楼
 李老师: 
        请教下,安川 G7的开机出现 VCF  是什么问题? 
 
       

赵龙1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年7月22日
发表于:2007-09-14 13:34:00
5593楼
求教:模块装了假负载怎么也烧啊?模块是在P1-P之间装两个灯泡

topthing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2007-09-14 15:38:00
5594楼
希望大家帮忙分析一下,知道的分享一下!

jrl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2007-09-14 20:52:00
5595楼
李工:
    普传变频器遭雷击,电源部分击坏,修好后没插触发线,上电后IGBT坏了一组,断开这一组后,再上电又坏一组。怎么才能测量驱动的好坏。望赐教。

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-09-14 21:26:00
5596楼
学习学习

战圣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-14 22:19:00
5597楼
李工你好;
    我有个艾默生TD1000 5.5KW变频器
在空载的时候正常,三相电压正常.,带负载时会跳POFF<负载正常>,
说明书的故障表里没有这个代码,请问是什么故障,我该怎么处理.

798

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:139帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2007-09-15 10:39:00
5598楼
请问李老师:
 我这里有一台F740-18.5KW的机器,模块崩的型号看不清了,外观好象是7MBR75SB120的,但不能确定,这个模块又很贵,怕装上再出问题,请问是什么型号的?谢谢

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-15 11:29:00
5599楼
很好,希望楼主都写些这方面的文章,多谢了

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-15 11:29:00
5600楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师