  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-07-29 15:46:00
561楼
李老师你好, 请问一下变频器出现输出电流变大,是怎么回事,三相电压电流都平衡,就是电流变大,1匹的机,平时空载电流只有0。4安,但是现在却有0。72安,是不是模块老化了, 谢谢了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-29 16:55:00
562楼
1)变频器出现输出电流变大,是怎么回事,三相电压电流都平衡,就是电流变大,1匹的机,平时空载电流只有0。4安,但是现在却有0。72安,力矩提升(最低输出电压)是否设大了?设置矢量控制的电流也会大点,不跳过载就可不理它。 2)台安N2-402-M3,1.5kw的变频器,电机运转时振动很大。在低速时能明显看到电机转子左右摇摆,是输出不平衡,开5HZ试,可能是光耦老化造成的。 3)默生变频器显示逆变模块保护故障.恢复出厂值后重置参数正常.但用了一天.又不行了.又恢复出厂值.反复几次.越来越严重.现在启动一会就保护.不接负载也跳.有时也能运转起来.达到额定转速就好了.一停车也跳.参数没问题.可能是驱动电路光耦问题。

胡连

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2005-07-29 20:32:00
563楼
请问李工:有一台三肯LF-7.5K变频器频率设定的选择是以面板设定的,但是在运行中会自动变为模拟0-10V设定,或者在上电时也会变,其他所有参数不会变,此时电机抖动,数据初始化后重新设定所有参数也是如此,此机是以瞬间按钮运行和停止的。望回复!

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-07-30 08:35:00
564楼
谢谢李老师,现在这台机在运行一段时间后就会报过载,参数都没有动过啊,这台机是东元7200M3的机,这种机以很老了,请问这种机带矢量控制吗?

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-07-30 10:22:00
565楼
李工: 本人有一台富士G75.5KW 三相220V变频器,上电显示8888,下面中文无显示,按面板任何一个键都没有反映,请指教,谢谢!!! 急...急...急...

钢盔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2005-07-30 12:17:00
566楼
李老师你好,我有一台250KW变频,输入输出电压都正常,但其中一相电流比其它两相高100多A,用工频时三相电流正常,请李老师指教手机;13969966871 E-lg_lhg.@yahu 谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-30 17:14:00
567楼
1)一台250KW变频,输入输出电压都正常,但其中一相电流比其它两相高100多A,用工频时三相电流正常,输出电压可能不太正常,请在低频时测量电压,牌子? 2)富士G75.5KW 三相220V变频器,上电显示8888,下面中文无显示,按面板任何一个键都没有反映,可能是主板坏了,通常要换主板。

LTY

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2005-07-31 00:21:00
568楼
我单位西门 子整流回馈单元250KW输入侧相间绝缘阻值为50兆欧(用1000V摇表测得)不知是否正常,请李老师指点

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-07-31 09:07:00
569楼
李工: 您有富士G7系列的说明书么?给我发一份,谢谢!!! E-mail:wu1296@126.com

钢盔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2005-07-31 10:58:00
570楼
是阿尔法250KW的,

ZLCLRL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2005-07-31 11:14:00
571楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-31 14:58:00
572楼
整流回馈单元250KW输入侧相间绝缘阻值为50兆欧(用1000V摇表测得)不知是否正常:没有这样测过,最好用万用表测量。富士G7系列的说明书没有电子版,需要什么参数。

要学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2005-07-31 16:24:00
573楼
尊敬的李工: 您好! 我司有一安川变频器VS-626M5,没有任何错误显示,但马达不能自动旋转,直接通电到马达可以旋转,因此怀疑变频器有问题,输出电压最高只有50V,而变频器参数没有变化,请您给个好办法!谢谢! 请回复:GLASSJISHU@163.COM

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-07-31 17:47:00
574楼
谢谢了李工,我需要一些启动方式,控制频率来源,最大/小频率,加减速时间等这些常用的代码,

傻瓜电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2005-07-31 20:25:00
575楼
李老师你好!大家好! 我们单位刚买回一台变频器准备,但第一回有机会接触,以后将要求我会安装,调试,设置,维修。我急得团团转!!!请告诉我从变频器哪些方面入手去学习?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-01 08:21:00
576楼
1)安川变频器VS-626M5,没有任何错误显示,但马达不能自动旋转,直接通电到马达可以旋转,因此怀疑变频器有问题,输出电压最高只有50V,而变频器参数没有变化,参数恢复出厂值,还不行则是模块问题。 2)富士G7参数:01-显示值选择、05-转矩提升、08-加速时间、09-减速时间、11-最大频率、15-操作命令、16-频率命令、44、45-高低频率限定。 3)单位刚买回一台变频器准备,但第一回有机会接触,以后将要求我会安装,调试,设置,维修。我急得团团转:如果不熟悉变频器最好请代理商调试,以后再慢慢看说明书已不错了。

一棵松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年3月27日
发表于:2005-08-01 10:22:00
577楼
李老师您好: 久仰您在变频器方面的造诣,我公司近期一变频器项目(东芝A5 215KW),用于罗茨风机变频改造,现有两点不明,请指教: 1)不用变频器时,输出电流340A时,风压能达到36KPa;同样工况用变频器时,频率50HZ,输出电流350A,但风压只能达到30KPa,为何同样是工频,输出电流也差不多,而风压相差很大?是否与转矩有关系?而转矩又是因为电流输出波形有问题? 2)用嵌形表测变频器输入电流280A,而指针电流表却显示380A,哪个是准确的?是不是因为变频器反馈到输入电网的谐波造成的?要装交流阻抗器吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-01 11:01:00
578楼
东芝A5-215KW估计是基准频率参数(UL1)设为60HZ,这样当变频器输出频率为50HZ时,其输出电压没有达到380V,影响到转差率,电机转速没有工频时快。你可把基准频率参数(UL1)设为50HZ,参数ULSL设为“输入电压”试,也可测量一下电机的实际转速,电流不同就是你所说的谐波干扰造成的,测量值是偏小的准一点。

王尚富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2005-08-01 12:44:00
579楼
李老师您好! 上次向您咨询的SP100Z6C功率模块,确实不易找到,请教李老师可不可以用其他参数相近外形一致的模块代换,能否推荐几款型号。谢谢!

海浪123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月01日
发表于:2005-08-01 16:09:00
580楼
收益非浅啊!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师