《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




richielee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2007-11-01 21:53:00
5821楼
受益了,谢谢!

jxw

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2007-11-02 14:13:00
5822楼
李工:请问2MBI100SC120能代替2MBINC120吗?

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-03 08:51:00
5823楼
李老师你好,誉强YQ3000-0.75KW上电一会儿跳OL1
这会哪方面的问题,请指教!!谢谢!!!

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-11-03 17:49:00
5824楼
李老师你好:
    你那边有变频器配件吗?
    请问BSM 100GB 120DN2 模块的价格?
    三个只换一个,能不能对称,是否容易烧模块?

改变频率

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-04 15:23:00
5825楼
李老师,我有一台伦茨变频器,上电故障灯亮显示LV,检查DC被拉到只有200多V,开关电源次级输出都偏高很多,供给电源震荡片的这组正常。开关电源变压器 开关管 电容等很多东西都换过,还是不行?

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-11-04 22:31:00
5826楼
李老师你好.我们这里有一台55KW的变频器负载是风机运行一年后出现直流电压低报警.拉出去修后又运行5天还是出现直流电压低的报警无法正常使用在着5天时间里电机电流波动很大50-125A之间频率波动1赫兹拆下电机就可以启动变频接上电机一启动就报警.我想问一下到底是变频器的哪部分出了问题是什么原因造成的?谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-05 08:21:00
5827楼
1)55KW的变频器:直流电压是否低(不启动测),输出电压、电流是否平衡?
2)伦茨变频器,上电故障灯亮显示LV,检查DC被拉到只有200多V:电源电压低了吧?
3)没有BSM 100GB 120DN2 模块。
4)誉强YQ3000-0.75KW上电一会儿跳OL1:检查电流互感器或其放大电路。
5)2MBI100SC120能代替2MBINC120吗:基本可以,参数是有点差别!

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-11-05 08:30:00
5828楼
李老师你好:
    
   BSM 100GB 120DN2 模块    三个只换一个,能不能对称,是否容易烧模块?

佛的眼泪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2007-11-05 09:36:00
5829楼
李老师你好:
现有一台西门子6SE7021-0TA61大线路板上一个5脚元件损坏,
元件型号已经看不清楚,该元件在线路板上的号码是N5,在
线路板一个铜散热片上的中间位置。

请李老师帮忙看一下或者大家谁有知道的帮忙说一下

非常感谢1

改变频率

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-05 09:40:00
5830楼
电源电压正常,

改变频率

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-05 09:55:00
5831楼
我的是8214 1.5KW的机器,,开始是那4个串着的二极管烧了引起的问题,那部分线路的板子已经烧毁了我用线连起来的

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-05 12:23:00
5832楼
现有一台爱默生TD3300/3.7kw变频器通电后一直保持poff故障显示,按面板按键无反应,开关电源不是很懂,求李老师指点,先谢谢啦!

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-05 12:24:00
5833楼
现有一台爱默生TD3300/3.7kw变频器通电后一直保持poff故障显示,按面板按键无反应,开关电源不是很懂,求李老师指点,先谢谢啦!

qc.han

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2007-11-05 14:11:00
5834楼
李工  你好,我有一台台达VFD037M43A的变频器,驱动部分有三个贴片电阻坏了,分别为DR22,DR24,DR26,请问其阻值是多少?先谢谢了!

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-11-05 16:44:00
5835楼
欧陆变频器关断电源出现”过压报警“。
新用欧陆变频690p,用作有源前端回馈制动功能。预充电后自动主接触器合上,然后母线接触器合上。启动变频立刻显示”过电流“,关断电源有时候会显示”过电压“报警。奇怪了,关断电源应该是  ”欠电压“报警。更换控制板还是这样。请指点。

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-05 19:37:00
5836楼
李工你好,我这有台富士G11变频器,上电正常但给运行信号后频率不升,面板显示0请指点,逆变我已换过

凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-11-05 19:46:00
5837楼
我现在修理台东芝VFA5P 37KW的变频器,模块坏掉了一只,驱动板上380V的铜钵烧断了,复原后上电报OCr故障,复位不起作用,请李老师帮帮忙。

zhuhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-11-05 22:14:00
5838楼
西门子ES7021变频器上电显F011,请各位给于赐教!!!

bener

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年11月05日
发表于:2007-11-05 22:52:00
5839楼
您好,请问有松下DV-700的参数设定说明吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-06 14:52:00
5840楼
1)松下DV-700说明书要复印!你要哪个参数?
2)西门子ES7021变频器上电显F011是过流报警查电流检测部分和内部互感器。
3)东芝VFA5P 37KW的变频器复原后上电报OCr故障:驱动或电流检测出故障!
4)富士G11变频器,上电正常但给运行信号后频率不升,面板显示0:估计是电压检测出问题!有低电压故障!但不显示的!