  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-12 13:13:00
5861楼
西门子6SE9213运行到50HZ就会跳FOOO2,要是把频率下调到42HZ就不会跳这个,不过输出电压有390伏,我这台机子是220伏的,这会是哪方面的问题呢,请李老师指点

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-12 13:18:00
5862楼
台安N2-220V,运行有频率,没有输出电压,这会是哪方面的问题,请李老师指点,谢谢!!!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-12 13:35:00
5863楼
李老师你好,TD1000-2.2KW,220伏电压模块是什么型号的,模块被人拆走了,不知是哪个型号的,谢谢!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-12 14:24:00
5864楼
1)TD1000-2.2KW,220伏电压模块是什么型号:好象是BSM30GP060。
2)台安N2-220V,运行有频率,没有输出电压,这会是哪方面的问题:参数初始化一次试!
3)西门子6SE9213运行到50HZ就会跳FOOO2:电压是否波动厉害!
4)y6c是几伏的稳压管,光耦A3140与A3120能互替:没见过y6c,A3140不能用A3120代!
5)西门子6420 2.2kw 电压检测电路在哪儿:好象是开关电源的5V。

ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2007-11-12 21:08:00
5865楼
请问三垦SPF与IPF变频器有何区别?

大秦悍将

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2007-11-13 15:27:00
5866楼
学到了知识!

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-11-13 15:48:00
5867楼
   小弟手里有一台西门子440的机子,经检查正常,上电正常,带电机也正常,据客户说在正常使用中突然面板上显示P---,有时候哈显示---,变频器停止运行!可是在我这里带电机运行了一上午都没事!困惑中!另外小弟需要PC923 10只。 

远见卓识

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-11-13 16:37:00
5868楼
李师傅你好
  帮个忙:我现在有一台2.2KW变频器,问一下能不能用在3KW的电动机上运行呢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-13 20:20:00
5869楼
李工你好:
   我有一台三菱A400单板通电跳EOV,除了那块绿色11脚单排厚膜外,请问还有哪里检测,或哪里有问题还会出现这个故障,或者怎么样可以改掉各位帮帮忙,谢谢!

远见卓识

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-11-13 20:41:00
5870楼
李老师
  你好,我想问下,用55KW的变频器可以用在3KW的电动机上吗

zhuhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-11-14 21:19:00
5871楼
西门子M440上电显FOO1过流,检查IGBT好的,且变频器很新,现找不到电流是用什么方式检测的及在什么位置.请赐教

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-14 22:20:00
5872楼
李老师你好,我有台N2-220V,0.75KW运行没有输出,参数初始了还是一样的,这会是哪方面的还有问题呢
困惑!!

HAINIHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2007-11-15 10:00:00
5873楼
你好请问。FRENIC 5G9S-4CE变频器,空载输电压380V.带负载电压很底?请回服--谢谢!

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-11-15 13:50:00
5874楼
李工你好;帮忙看一下
          富士G11 30KW 变频器自整定后跳ER7不能复位

三极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2007-11-15 22:49:00
5875楼
李工:你好.
    我见过有的变频器电源输入端接三相电或是单相电都能用.请问三菱FR-E520-1.5K能接单相220V吗,因为我看到三菱变频器手册上写的FR-E520是三相的,FR-E520S才是单相的.现在有一台FR-E520的想接单相电用(没有三相电源),不知能不能接.
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-16 16:31:00
5876楼
1)安川变频器是报VCF的怎么解决:输出不平衡,检查模块或驱动电路。
2)一台FR-E520的想接单相电:功率要降低一级使用,负载比较轻才可直接用。
3)富士G11 30KW 变频器自整定后跳ER7不能复位:接触器辅助触点接触不良!
4)FRENIC 5G9S-4CE变频器,空载输电压380V.带负载电压很低:参数初始化一次!
5)有台N2-220V,0.75KW运行没有输出,参数初始了还是一样的:换主板试。
6)55KW的变频器可以用在3KW的电动机:当然可以!
6)西门子M440上电显FOO1过流:检查7800。
7)
6)

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-16 20:48:00
5877楼
李老你好!我有台VFD-M上电有显示,继电器吸合,显示正常,不过不能调参数,面板也没有办法动,在测风机的接线端子电压没有12伏输出,只有6伏左右,这会不会是控制板有问题,请你指教一下 

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-11-17 08:18:00
5878楼
李老师:
    施耐德ATV28 220V 1P 运行10HZ内电机会间歇性停顿,但超过期10HZ就一切正常.返回出厂设置也一样.请问会是那里问题.

薛圣朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2007-11-17 17:12:00
5879楼
李老师你好!
要一块VF7C-1280有没有?是三肯SAMCO-Q 220V 2.2KW的CPU板

kikelu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年7月29日
发表于:2007-11-17 21:15:00
5880楼
  李老师你好!
我有一台森兰变频器SB40/22KW是报FL的,拆开发现模块已烧毁,请问还能修吗?另模块大概价格.

多谢!