《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-08-01 19:47:00
581楼
太好了.置顶了.省大家时间了.好.看看点击率.早该置顶了.

做人要厚道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2005-08-01 21:03:00
582楼
李老师请问在东莞深圳有教变频器维修的吗?望告之,不胜感谢!!!!!!

傻瓜电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2005-08-02 00:42:00
583楼
谢谢 李春发老师 的回答

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-02 08:23:00
584楼
SP100Z6C功率模块可用PM100CSA120代用,不过同样难找到,不知哪位有这模块。我们还没有能力及时间教变频器维修,有空可上网聊聊。

klly1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-08-02 11:34:00
585楼
请问各位高人那位能帮我找到施耐德46型软启动器的控制面板,最好附上价格,二手的好的也行。谢谢!!

天生英俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2005-08-02 11:54:00
586楼
有时间长过来看看,学习不少东西。。。。爽

klly1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-08-02 12:50:00
587楼
施耐德ATS46软起动器只要控制面板,请有的报个价。谢谢!!

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-08-02 15:14:00
588楼
李工: CT变频器V3 11KW的变压器有替代品么??

李静伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-08-02 16:32:00
589楼
西门子变频器MM440 37KW 故障代码F0003 不知何故?请指教!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-08-02 19:52:00
590楼
李师傅: 一台艾默生变频器显示逆变模块保护故障.恢复出厂值后重置参数正常.但用了一天.又不行了.又恢复出厂值.反复几次.越来越严重.现在启动一会就保护.不接负载也跳.有时也能运转起来.达到额定转速就好了.一停车也跳. 现在又发现.停车后十小时左右(变频器不用停电).再开一切正常.几小时后.故障重现.请李师傅再分析一下.

变频调速

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2005-08-02 21:19:00
591楼
KLLY : 您好!ATS46去年已停产,我司现在的库存都是90-220KW的软起动,至于面板,我向施耐德公司咨询后给您回电!

风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-08-03 08:23:00
592楼
李老师:请问ABB ACS401002532 22KW变频器中驱动部分的6只15Ω电阻全部开路是怎么回事?与之相连的二极管是什么型号?您有光耦A3120的资料吗?请指教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 08:27:00
593楼
1)艾默生变频器显示逆变模块保护故障.恢复出厂值后重置参数正常,可能是驱动电路有个别地方有虚焊现象,重新焊一下。 2)西门子变频器MM440 37KW 故障代码F0003 是低电压故障,检查+540V及电压检测电路是否正常。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 11:11:00
594楼
请问李老师:能用变频器给电阻性负载作加热电源吗(要求能频繁调节)。盼回复!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 11:41:00
595楼
有一个客户的安川G7变频器开关电源工作不太稳定,查不出原因,有谁也碰过这问题?这台机才用了一年多。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 11:42:00
596楼
可以用变频器给电阻性负载作加热电源,只是“大才小用”。

FY8888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2005-08-03 13:53:00
597楼
李老师:请问哪里可找到PVC75-16内部结构图

伏牛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:515
  • 注册:2005年6月26日
发表于:2005-08-03 19:55:00
598楼
请教各位:若变频器通过RS485接口设定了工作频率, 那在变频器内是否还能对此频率进行调整? 如果可以调整,那末调整后得到的频率能否 保证数字设定时的频率精度及分辨率?

龙剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年12月26日
发表于:2005-08-03 20:56:00
599楼
请问李老师: FRN75G11S-4CX开机空载运行正常,带负载启动报“LU”,RESET键能够复位。   变频器内直流接触器有异响,是否是接触器坏了,能否用其他 接触器代替?

yqmcool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2005-08-03 22:18:00
600楼
李老师你好! 请问:安川616G5-2.2KW变频器显示为:CF00故障代码,是什么原因?我有多台显示这个故障,不知产生的根本原因.