  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2008-01-10 16:32:00
6061楼
 李老师:
    我手里有一台丹佛斯VLT2800  0.75KW变频器,上电后显示"TEST"无法复位和进入参数调试程序,采用面板键盘恢复出厂设置后还是显示"TEST"无法复位和进入参数调试程序,请问是什么原因造成?请指教!
                       谢谢!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-10 16:34:00
6062楼
李老师: 请教一个问题  在EMERSON变频中中 EERPOM的型号是什么?你知道吗?我查了半天不知道是那个?

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-10 22:05:00
6063楼
[color=#FF0000]关于假负载的事,最好是用图示和文字解释,因为大部分都是新手问的,所以建议李工做个界面,让他们一看就明白,避免反复的提问。[/color]

秋风来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-10 22:10:00
6064楼
我是一名变频器新手,我们的变频器使用时间长了常出现欠压(UU1)跳闸,测量供电系统中正常,是什么原因能够给些帮助吗?

cwx411224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-01-10 22:27:00
6065楼
学习一下.呵呵,这个地方真是很好,那俺可是要常来了.

好飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2008-01-10 22:42:00
6066楼
李老师:你好!
   我的公司有一台东元7200MA 220V 7.5KW运行中突然参数丢失且出现"参数不正确"报警.后替换法确定是控制主板故障.不过我这边没有同样变频器备品,只有7200MA 380V 7.5KW备品.但更换主板不能使用.
我想问一下,两个主板能不能互换,如果可以应该如何设置?
谢谢!

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-10 23:24:00
6067楼
 李老师:你好!
一台SANCH  SA-4055变频器正常工作时突然电动机速度变慢,看到限流电阻10W22欧姆发热烧得通红,立即断电,发现22欧姆电阻已有一条裂缝 ,但是仍然有22欧姆,冷却一会儿,又能正常工作,10W22欧姆也不发热了,怕再出故障已停止使用,请分析原因?(检查并联在10W22欧姆电阻上的两个250V16A继电器正常)

一路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年6月17日
发表于:2008-01-11 11:06:00
6068楼
回复qjping 
    这肯定是继电器工作不正常,要么是继电器没有工作,要莫就是继电器触电接触不良。。。。。。。
 

张卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:439
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2008-01-11 22:04:00
6069楼
真的非常感谢李老师。

hillson

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年1月11日
发表于:2008-01-11 23:30:00
6070楼
我这里有一台电梯用OVF30变频器驱动板,启动的时候驱动板上的UDX继电器跳动几下,然后保护,更换UDX继电器后还是一样故障,但电梯只要启动起了过后,变频器就不在出现这种故障,断电后再启动又会出现这种故障,只要能启动后就能用几天,这种现象是驱动板的哪个地方出了问题,望李老师指点迷津,谢谢!!

snb123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-11 23:53:00
6071楼
有介绍西门子430的维修方法吗?

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-12 15:24:00
6072楼
李老师,你好,LG-IS5-7。5KW运行中报GF接地故障,这是怎么回事

迷上变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2008-01-13 00:46:00
6073楼
李工:你好!一台蒙特15KW电梯使用的变频器,运行时跳"OC3"故障,如果将电机控制模式设置为V/F控制(原来是电流矢量控制方式),能运行不跳"OC3",但不论是按上行或下行,电梯都只朝向上一个方向运行.为什么会这样,该怎么处理?请教李工.

张红新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年6月25日
发表于:2008-01-13 20:27:00
6074楼
老师您好,我是冶金行业的,我厂有几台200千瓦的富士变频器,用在炼铁料车,最近有两台出了问题,一台频繁报过电压故障,查明是电容老化所致,换上了新的(已在仓库放了4年),使用一周后出现了一次停车未减速现象,另一台发生了遛车现象(不报任何故障),不知是不是老化所致,所以我想知道变频器的使用周期一般是多长时间,一便于到期更换,防止事故的再次发生.

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-14 09:03:00
6075楼
李老师,你好,51996已收到,看你那有没以下配件。
  三菱一体化模块PS12036
  单相整流模块D15XB80
  制动管2SK2655
  模块P188A1002
  要二手,有的话,请报价,或者发到我的邮箱,lijianfeng_520@126.com,谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-01-14 09:54:00
6076楼
1)要买元件可发信息给我:13503004128,这样元件我去找!
2)200千瓦的富士变频器输出电流是否平衡?
3)蒙特15KW电梯使用的变频器,运行时跳"OC3"故障:要查出故障原因啊?
4)SA-4055变频器正常工作时突然电动机速度变慢,看到限流电阻10W22欧姆发热烧得通红:250V16A继电器触点是否接触良好!

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2008-01-14 14:55:00
6077楼
   请教李老师:
东元7200G3(20.6kw)变频器IGBT用的保险管是多少安,

风来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:148
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-01-14 15:11:00
6078楼
谢谢,受益不少

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2008-01-14 19:38:00
6079楼
   李老师:
   施耐德A28,不同功率的主板可以互换吗,我把0.75KW的主板换到4KW的变频器上跳EEF(内部故障),这样换主板还要改变什么参数吗?

锡卷天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-01-15 11:56:00
6080楼
李老师:你好!
   我厂有几台200千瓦的富士变频器,最近出现了个现象,其中一台出现OH1,查代码知道是散热片过热,但是用手摸时,便不感觉有多大的温度,停了好久送上电,故障依旧,使终不能复位。最后拆开前盖发现有一DC24V风扇坏了,更换后,居然能复位了,能正常使用了,当然在这过程中,我们对板路进行了除灰处理,我想问下老师,它的风扇必须得全部接上才能正常使用了吗??风扇有反馈信吗?