楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-02-18 13:02:00
6161楼
李工你好!ATV31 2.2KW上电报USF怎么解决?谢谢!

分阶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 501回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-02-18 16:53:00
6162楼
绝对的专家。

大刚子

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2008-02-18 17:28:00
6163楼
李老师您好,我学习了几年变频器维修,现在在南京想开个变频器维修的店,请问在示波器的选择方面有哪些值得关注的地方,我看到彩色液晶便携式的数字示波器(25M)蛮好的,可以方便携带,因为我原来单位用的是绿扬牌子的双踪示波器,所以不太清楚这两种各有什么优缺点,如果彩色液晶便携式的数字示波器(25M)可以满足变频器维修需要,我就定下了,谢谢!

大刚子

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2008-02-18 17:35:00
6164楼
下面引用由wyy_wh在 2008-2-18 13:02:00 发表的内容:
  李工你好!ATV31&nbsp;2.2KW上电报USF怎么解决?谢谢!<br><br>
--------------------------------------------------------------------------------------------
usf应该是欠压报警吧,你看看电压检测部分呢,好像在电路板背面,有几个串联的大阻值电阻,你看看有没有问题

昆山中宇工控网

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1438
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2008-02-19 09:16:00
6165楼
李师傅真乃世外高人啊

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-02-19 10:14:00
6166楼
ATV31&nbsp;2.2KW上电报USF怎么解决?dagangzi:你好!按你说的可是反面的电阻都是好的,没什么问题,还有其它原因吗?

jinyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-19 13:46:00
6167楼
我公司一台 台安N2-403变频器  容量2.2KW.拖动0.8KW电机一切正常.但是拖动2.2KW电机时(空载)在启动和运行过程中,跳-OC(过电流).实际显示和测量电流在2.2-2.6之间,也没有突然变大的现象.
请高手指点 这是什么故障?谢谢!

wei5186

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-02-19 17:19:00
6168楼
 棒极了谢谢

wei5186

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-02-19 17:20:00
6169楼
 棒极了谢谢

bzs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-19 21:47:00
6170楼
有用的,不错,谢谢

光光1975

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年2月02日
发表于:2008-02-19 22:55:00
6171楼
李老师,你好
  纺织卷线上的两台变频器分别控制两台电机,请问哪种同步控制方法效果好及需设定哪些参数??请指教,谢谢!!!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2008-02-20 08:50:00
6172楼
李老师你好!!F1000-G15KW的变频器上的开关电源R21,R20,U4,U3请问这几个阻值是多少,U3,U4是稳压管吗,值是多少伏的,谢谢

CANY

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2008-02-20 10:32:00
6173楼
李老师:
   您好!我有一台三菱A540-11KW的变频器用户说是报低压,查报警记录也是报E.UVT(大部分都是0HZ时报),但是我试机时带小电机正常,只是显示的电压在350V-390V来回跳,(实测电压正常),7800和4570都换了,后确定是CPU的问题.请教李老师我应该检测CPU哪一部份呢!谢谢!

liqi2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-02-20 12:48:00
6174楼
在这里可以丰富一些实际工作经验

gdzyk

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2007年11月04日
发表于:2008-02-20 19:33:00
6175楼
 李老师;你好。我有一台腾龙VG3000 3,7KW一上电各方面都正常。就是一起动过几秒钟就报EOL[就是负载过重的意思]。也没有带电机,这是什么坏了?          还有一台,台安N2-SERIES  220V 1,5KW一上电就报LU说是主板坏,可是我找了好久都不知道那里坏。多谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-02-20 20:22:00
6176楼
各路高手请支招:
请问 施耐德atv58f 
我这有两台ATV58f的22KW的机器,带20KW的电机,现在有一台运行不正常,输出电流(比正常机大一倍多)及扭矩(有时竟是负的)都不正常,有时刚运行一会就跳停,不知是哪里出问题了.我的邮箱是:ldy20050426@hotmail.com

zhuhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2008-02-21 10:33:00
6177楼
求助!安邦信AMB-G5因风扇卡死烧坏会造成开关电源什么元件损坏?

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2008-02-21 22:00:00
6178楼
李老师你好!好久没来了我想请教一个问题。DCS控制的变频器转速反馈能有多精确,一点波动都不应该有吗?如果有多大范围算正常呢?那些参数会影响转速反馈呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-02-22 11:53:00
6179楼
1)DCS控制的变频器转速反馈不太精确!
2)一台腾龙VG3000 3,7KW一上电各方面都正常。就是一起动过几秒钟就报EOL:检查电流互感器。台安N2-SERIES  220V 1,5KW一上电就报LU是低电压故障!
3)三菱A540-11KW的变频器用户说是报低压,查报警记录也是报E.UVT:如果是主板坏则通常难维修,整个板更换!

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2008-02-22 16:14:00
6180楼
李工你好!
    请教一个问题,明电舍变频器被我复位后,其于都正常就是与其连接的触摸屏检测不到变频器的参数,请问哪个参数设置有误.