  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




行者的尘土

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年1月08日
发表于:2008-02-22 19:23:00
6181楼
求教各位高手:我最近碰到两台安邦信G7的变频器,检查一切正常,可运行可带载,但运行一段时间后跳SC,重新运行又正常,但过一段时间后又跳SC,反复试过多次都一样。不知何故。

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2008-02-23 09:26:00
6182楼
李老师你好,可控硅整流测试好坏带有触发脚(如SKKH 57/16E),要怎样测试,请李老师指教,谢谢!!

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2008-02-23 17:39:00
6183楼
李工好.请问台达B-220V1.5KW开机几分钟,报OCC是什么问题啊?谢谢了

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2008-02-23 21:00:00
6184楼
前几天不小心,把高压钠灯接到变频器输出的相线上,它还是输出50HZ了,可是灯就是不会亮,为什么?

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-02-23 21:23:00
6185楼
李工你好:我的2800模块换过,初始化也做过,就是没输出,请李工指导一下怎样检查,谢谢!!!

pengdehua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-02-25 10:07:00
6186楼
李老师:请帮一下.
      变频器是F740-11KW的三菱。一台变频带十个1.1KW的电机,每台的额流2.7A。很明显变频的容量小了。但也凑合用了一年了。负载时23A。而空载时26A,报警,报警代码是负载过重。我把转矩提升从2.0改为0,电流降到23A。请问这种故障怎么处理? 

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-02-25 10:36:00
6187楼
李工你好:ATV31 2.2KW上电报USF,请问检测USF是哪一块?谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-02-25 15:41:00
6188楼
1)ATV31 报USF,OSF同INTC001108有密切关系。
2)负载时23A。而空载时26A,报警,报警代码是负载过重:参数初始化或换变频器!
3)两台安邦信G7的变频器,检查一切正常,可运行可带载,但运行一段时间后跳SC:驱动电路有问题或干扰造成的!
4)可控硅整流测试好坏带有触发脚(如SKKH 57/16E),要怎样测试:比较电阻值!

LQDZ68

  • 精华:18帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:98帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-02-25 16:52:00
6189楼
李工你好:  一台  台达VFD-M  1.5KW的变频器报警CF3  请问应检查变频器的那部分 啊?

紫川

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:314帖 | 914回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2449
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2008-02-25 17:33:00
6190楼
学习了

怎么了你们都

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-02-25 19:22:00
6191楼
第一次来,看了,写的真好

敬礼

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-02-26 11:45:00
6192楼
内容非常不错!!!

LQDZ68

  • 精华:18帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:98帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-02-26 12:07:00
6193楼
 李工你好:  一台  台达VFD-M  1.5KW的变频器报警CF3  请问应检查变频器的那部分 啊?

pengdehua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-02-26 15:13:00
6194楼
谢谢李工!

懒人20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2008-02-26 15:19:00
6195楼
李工你好;
    我有一台西门子的ECO的132KW机器 现象是没显示 经检测三块可控硅全坏了,换后还是没显示,电源部分没有问题 有五伏电压,你说还有什么地方有问题? 假如是上板的话一般在哪?驱动应该没问题.

hanzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2008-02-28 09:57:00
6196楼
李老师你好!
    我有一台米兰ML10-VT030G/37P变频器,开机显示“ML”不能自检,请教李老师原因?谢谢!

pcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:2133
  • 注册:2005年6月25日
发表于:2008-02-28 12:59:00
6197楼
李老师我有一台G9S放了一个春节。现在冷态开机整机不开机,常温下20度防一会,可开机。这是怎么回事。

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2008-02-28 16:34:00
6198楼
ACS800-01-0060-3+P901 带45kw空压机,运行一段时间报3130故障,复位后运行一段时间又报。一天有时候报一两回,有时候报好几回。电源为市电,而且更换过开关.到现场后,测量进线电流三相平衡,而且比较稳定。低速时直流母线很稳定一直在550V左右,转速高了直流母线电流就不稳定了,波动较大,拿万用表测量UDC+ UDC-,测量结果与变频器实际参数组显示的直流母线电压相差不大。怀疑为触发不好或者有灰尘接触不好,打开后测量触发没问题,然后重新拔插触发线上电后,仍然波动比较大。询问客户母线上还有其他整流设备吗?旁边有十几台大焊机工作,可能对电网有影响,客户说我这条线路负载才用50%左右呢,应该没问题。观察了有一个多小时吧,旁边柜子有台自耦降压启动的75kw电机切换,变频器跳闸报3130。现在有时候停机后机器休息半个小时左右,再开就能正常运行几天。具体问题在那还没查出。请李老师给个方向。

出剑走偏锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2008-02-28 19:17:00
6199楼
学习了!谢谢

泠泠七弦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-02-28 19:25:00
6200楼
请问李工,AB公司1305变频器运行中出现电流摆动大是怎么回事?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师