《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




浪迹&天涯

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-02 22:46:00
6381楼
  我有一三菱FR-540的变频器,他的使用参数如何设置?

zwr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1955
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-04-04 17:32:28
6382楼

看了后收益匪浅,谢谢共享。

姚华良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2008-04-05 19:30:58
6383楼
李工,我有一台艾默生TD2000--15KW的变频器,用在印染厂的离心式脱水机上,平时启动加速和减速(40HZ)都正常,但在进布或出布时的(0.8HZ)运行一会儿就会报警E009--输出缺相,复位后又能运行几分钟,不知是什么地方坏了?望指教
(不接电机启动后三相电压正常,不跳故障时三相电流也平衡,换另外一台变频器运行正常)

姚华良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2008-04-05 19:33:03
6384楼

李工,我有一台艾默生TD2000--15KW的变频器,用在印染厂的离心式脱水机上,平时启动加速和减速(40HZ)都正常,但在进布或出布时的(0.8HZ)运行一会儿就会报警E009--输出缺相,复位后又能运行几分钟,不知是什么地方坏了?望指教


(不接电机启动后三相电压正常,不跳故障时三相电流也平衡,换另外一台变频器运行正常)

开绿灯立刻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2007年2月05日
发表于:2008-04-05 20:49:36
6385楼

李老师您好:

     麻烦指导一下: 我的设备是用两台三菱A540变频器(22KW)分别控制两台电机(两台电机是控制一台小车前后行走的),

    我现在把其中的一台换了三菱A740变频器(使用的是V/F控制方式)

   现在问题:换了之后小车行走很慢,现场电机好象不同步,噪音特大.....................请指教谢谢!!!

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2008-04-06 14:11:57
6386楼

很详细!好好!

谢谢!要是有实际操作介绍就更好了!

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2008-04-08 08:52:38
6387楼
李工您好:您那里有三垦i系列22KW的电流互感器吗?我这里有两个坏了

dplion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年2月28日

电脑有毒

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 79回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-04-08 14:50:54
6389楼

出售自己做试验使用的一只西门子S7-200CPU226PLC和一只三菱FM-10PLC。

惟楚有才

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-04-08 20:59:12
6390楼

李工您好!

         一台AB 1336 F变频器被人设置了密码,导致参数无法修改,请问如何破解AB 1336 plus变频器密码啊?

      先谢谢李工!!!

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-04-09 19:14:13
6391楼
富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构

whfym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-04-10 10:35:42
6392楼

初次接触变频器,想请教李老师。我们单位新安装一台管材注塑机。主机和牵引机使用变频器控制的,主机电机是90KW、4级变频电机。变频器是LP-100G.安装完毕运行的时候,调速时电位器稍微调多一点,就显示OC1,故障停机。恒速时正常。另外速度只能调到750转,电流100A。再往上就同样显示OCI停机.。不知是什么原因?设备来时没有说明书,不知如何处理,望李老师指教。

祢欠我钱

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-04-10 15:15:56
6393楼

一台富士G9S变频器,上电后按运行,运行灯亮了,可是频率加不起来。

各位帮帮忙拉。

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2008-04-10 18:46:49
6394楼
内幕资料:变频器原理http://www.jnkedi.com/DownloadShow.asp?ID=63

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2008-04-10 18:48:46
6395楼
内幕资料:变频器原理http://www.jnkedi.com/DownloadShow.asp?ID=63

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2008-04-10 18:48:50
6396楼
内幕资料:变频器原理http://www.jnkedi.com/DownloadShow.asp?ID=63

姚华良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2008-04-11 07:52:05
6397楼
李工,我有一台艾默生TD2000--15KW的变频器,用在印染厂的离心式脱水机上,平时启动加速和减速(40HZ)都正常,但在进布或出布时的(0.8HZ)运行一会儿就会报警E009--输出缺相,复位后又能运行几分钟,不知是什么地方坏了?望指教


(不接电机启动后三相电压正常,不跳故障时三相电流也平衡,换另外一台变频器运行正常)


水.梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-04-11 10:37:39
6398楼

一时半会学不会!初学者.

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-04-11 17:45:29
6399楼
zwm00306@263.net.cn

qingjiang6680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2008-04-13 16:32:42
6400楼
最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

(广州通达变频器元配件及维修中心: http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.中文网址“广州通达变频器”)):http://hi.baidu.com/李春发
  
        
    
  我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!
        
        
  最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!
        
  
  我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.中文网址“广州通达变频器”)
  
  
