《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-05-20 17:18:47
6461楼
来这的人怎么少拉,,,,,,

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-05-21 14:21:16
6462楼
三肯-I变频器温度检测在哪里,它的温度传感器好象不是检测温度的,是控制风扇的,报过热是哪一部分:三线风扇有问题!!

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2008-05-22 09:08:41
6463楼
李老师: 我用的是安川616G5 3.7KW变频. 现在主板跳CPF00故障, 换主板就没事了. 这样坏的主板如何维修呢? 现在不只一台这样,一批有好几台主板跳这故障,这批变频器以用7年了.      盼复.

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-05-22 10:08:01
6464楼
李老师: ,你好!我有一台Vacon(NXL)上电F1,模块好象是好的,怎么修理?

今是昨非

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-05-22 16:58:46
6465楼
跟李老师学习了。感谢!!!

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-05-23 15:50:08
6466楼
来的人好象少了,回答的人也少了,都在忙?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-27 10:54:54
6467楼
本人手中有一裸机变频器(没有机壳,不知品牌)220V1.5KW开关电源无输出,功率管为FBC40A经检查,其性能完好,在其旁边有个IC为TL3842,不知是不是好的,请问如果TL3842坏了,会造成开关电源无输出吗?如果TL3842没坏,其他的什么原因还会造成无输出?

ttssb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2008-05-27 23:29:44
6468楼
李工你好!施耐德ATV58显“lnl”是什么意义。故障灯未亮,按任何键都不起作用。

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2008-05-28 11:11:27
6469楼
李老师:

安川G7 15KW变频,无规律性跳GF(接地故障).大概一个星期跳一次这. 经销商说干扰. 地线我接了. 但还是这样, 还有什么办法呢? 以前不是这样,刚这段时间是这样. 

        盼复

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2008-05-31 09:20:09
6470楼
IC3842坏了会没有电压输出,换一个试吧,IC3842很便宜,

aiboluo13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2008-06-06 16:11:38
6471楼
不错。先收藏下来。谢谢分享。

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2008-06-08 08:34:46
6472楼
李老师你好:我遇到2台AB1336 变频器,都是一上电就出现烧保险的现象,不知道怎么办?李老师遇到过吗?谢谢你

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2008-06-09 09:36:19
6473楼
李工:

新版的SHF-4.0K变频调速器(老版用的是SANKEN模块,新版用的是欧派克模块),驱动光藕(有7只)A3120V边上的稳压管是几伏的呀? 上面字体88还是188不是很清楚,到底是8.8v还是18.8V心里没底,特前来咨询,谢谢赐教. 我换的是18V,可以用,但不知是否太大,A3120光藕输入电源并的电容是25V 120uf

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2008-06-09 09:41:33
6474楼

富士G11  30KW ,带电机30KW,最大负载电流在30A上下.  运行在19A以下时,变频器没任何问题.当超过该值时,报EF故障.三相电流平衡的三相电压也平衡的.疑惑中请指教.

conn-rain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2008-06-10 19:01:50
6475楼

公司内许多MM440变频器 因为F022报警、或者是380V电源正常出现A0503和F003报警、或者是一开启就出现F003报警 而报废!!

想要自己修 却又不知道是变频器内哪块板坏掉 或者是哪个元件坏掉 现在就一直闲置着!!

对于F022报警我们换了IO板后还是一样的故障  对于F003报警 经测量DC+ DC- 直流电压正常!!

请指教! 谢谢!! 看着这么多变频器坏掉  好可惜 !

谁能比我菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-06-13 17:45:48
6476楼
回复内容:
对:李春发 关于有的人把三菱模块“PM50RSA120”另贴标签变成“PM75CSA120”,两者的电路区别在于前者有制动IGBT管(七单元),后者则没有,所以PM75CSA120的“B”端对“P”端正反向电阻无穷大,下半桥触发针脚(7根针在一组)的第三根针也是空的,与其它针电阻也是无穷大,这根针在PM50RSA120里是制动管的触发脚。 内容的回复:


李工你好,请指点一下,我是新手还没入门呢。6SE70报警F011无法复位,怎么检查电路板?我已经照着现有的维修资料检查过了,资料上说驱动板编号A22的3和4脚有一个4700欧姆的电阻,没找到这个电阻,我量了一下3和4的脚,电阻就1000多点,其中编号A21的驱动板的电阻也没找到,我也量了3和4的脚电阻有4000欧姆。资料上还有叫检查V2的G极的保护电阻,经过检查是好的,个资料上说的一样大,N1的7号脚的R209电阻也和资料要求一样。

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-13 20:12:42
6477楼

李师傅你好,请教你一个问题一台卡西亚变频器有时有运行但频率跳动,有时又正常,电压输入正常请指点,谢谢。

谁能比我菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-06-13 23:59:34
6478楼
李工你好,请指点一下,我是新手还没入门呢。6SE7016-EA61Z ; ; ; ; 报警F011无法复位,怎么检查电路板?我已经照着现有的维修资料检查过了,资料上说驱动板编号A22的3和4脚有一个4700欧姆的电阻,没找到这个电阻,我量了一下3和4的脚,电阻就1000多点,其中编号A21的驱动板的电阻也没找到,我也量了3和4的脚电阻有4000欧姆。资料上还有叫检查V2的G极的保护电阻,经过检查是好的,个资料上说的一样大,N1的7号脚的R209电阻也和资料要求一样。

wangwei456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-15 13:16:17
6479楼
没有发现开关,变频器的接线端子号如下:(1=C,2=N/O,3=N/C)STATUS RELAY,4、5、6=10K电位器,7=Nm,8=mA,9=THM,10=ENC,11=COM,12=EXT,13=RESET,14=STOP,15=RUN,16=RMT,17=REV,18=SPEEP,19=LOAD. 一般情况下,变频器的控制在参数上设置0、1、2,如果参数的暂时更改不会损坏变频器,我想每项参数更改以下,进行试验。非常感谢李老师的指导,我将会把试验结果下一次告诉您!

谁能比我菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-06-18 21:31:58
6480楼
怎么没人指点呀,郁闷

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师