  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




xg1207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年6月21日
发表于:2008-06-21 10:44:17
6481楼
李老师您好!请问我有台LGIG5的变频器故障显示H/W,请问需要更换什么元件呢?需要更换CPU吗?

谁能比我菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-06-23 19:19:47
6482楼
李工,你好忙呀,我给你留言都一个礼拜多了你都没回复我,也没回复人家的。还好我的事情经慢慢探索被我搞定了。自己第一次接触修理变频,还是单独搞的,经过这次收获还真不少。如果有急用的话还真指望不上你。还好我不急用。以后有机会再来请教你 。

HYCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2008-06-24 21:50:34
6483楼
李工,富士FRN200G11S-4CX报OU2警,一般是哪有问题?

HYCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2008-06-25 21:17:01
6484楼
各位大虾:富士FRN200G11S-4CX上电正常,启动后当频率上升到43HZ时就报OU2警。负载是水泵!求各位高手指点!

希望在明天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2008-06-27 11:39:06
6485楼
李工,ABB  ACS800变频器加电运行一分钟不到,就报马达缺相。但运行转速的频率有正的和负的现象,下面的百分比也同时在变。请问是什么问题啊?怎么解决?谢谢!

zjzxm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2008-06-27 20:33:55
6486楼
李老师,你好,我现在有一台日立SJ300系列7.5KW变频器,客户因为炸机送修,开关电源和模块损坏;开关电源修复后R0-TO上电(没有装模块),风扇正常、继电器吸合,显示“A---”一秒后变“----”(中间),所有按键失灵,与正常机器对调CPU板和排线,故障依旧;用万用表测量两板接口没有发现问题,请帮忙分析一下解决方法。

海诺恒电气自动化

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2008-06-28 10:33:05
6487楼

李老师,你好:看见 “关于用光耦PC929作驱动的变频器启动显示“SC”的处理方法:
  如果换了烧坏的模块后还有这问题,则有可能是变频器的驱动元件有损坏或性能不稳定,如小电容、稳压管、光耦、开关电源有不正常,但由于启动就跳故障,没办法进行信号跟踪检查,这时可把“SC”报警光耦的输入端短接(如安川616G5-7.5KW的光耦PS10;15KW的光耦PS4),这样变频器虽然可运行起来,但其失去对模块的保护,所以一定要装有假负载作保护!维修好以后不要忘记把“SC”报警光耦的输入端短接去除! ”

我现在有一台台安变频器,因为反驱三路信号没法测量,上模块后没敢贸然运行,就在保险处串了假负载,结果发现开关电源是从保险后取的,没法运行,请问,像这种情况该怎么解决?

盼答复!

 

dlww2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年6月26日
发表于:2008-07-01 20:55:37
6488楼

学习了!!

 

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2008-07-02 12:44:27
6489楼
求购二手三菱E540-5.5KW变频器

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2008-07-02 12:48:40
6490楼

李工,很忙!  !   求购二手三菱E540-5.5KW变频器驱动板

 

一路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年6月17日
发表于:2008-07-05 14:28:21
6491楼

现在怎么这么烂!!!!每次都要看同样的好多!!

一路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年6月17日
发表于:2008-07-05 14:30:11
6492楼
回复内容:
对:zjzxm 关于李老师,你好,我现在有一台日立SJ300系列7.5KW变频器,客户因为炸机送修,开关电源和模块损坏;开关电源修复后R0-TO上电(没有装模块),风扇正常、继电器吸合,显示“A---”一秒后变“----”(中间),所有按键失灵,与正常机器对调CPU板和排线,故障依旧;用万用表测量两板接口没有发现问题,请帮忙分析一下解决方法。 内容的回复:


没有加三相电源

一路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年6月17日
发表于:2008-07-05 14:36:45
6493楼
回复内容:
对:海诺恒电气自动化 关于

李老师,你好:看见 “关于用光耦PC929作驱动的变频器启动显示“SC”的处理方法:
  如果换了烧坏的模块后还有这问题,则有可能是变频器的驱动元件有损坏或性能不稳定,如小电容、稳压管、光耦、开关电源有不正常,但由于启动就跳故障,没办法进行信号跟踪检查,这时可把“SC”报警光耦的输入端短接(如安川616G5-7.5KW的光耦PS10;15KW的光耦PS4),这样变频器虽然可运行起来,但其失去对模块的保护,所以一定要装有假负载作保护!维修好以后不要忘记把“SC”报警光耦的输入端短接去除! ”

我现在有一台台安变频器,因为反驱三路信号没法测量,上模块后没敢贸然运行,就在保险处串了假负载,结果发现开关电源是从保险后取的,没法运行,请问,像这种情况该怎么解决?

盼答复!

 

内容的回复:

可以将电容全部去掉,串上灯泡加直流,或是在模块与直流间切断串上假负载

HYCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2008-07-06 07:22:43
6494楼

李工,怎么好久不见回答?

电子产品开发和加工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2008-07-06 13:46:03
6495楼

这个贴子真够长的....学习一下

zjzxm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2008-07-06 17:08:54
6496楼
谢谢“一路”,我加三相试过了,故障一样。

liuqinya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2008-07-08 21:20:19
6497楼

李老师:请问下松下伺服MDDA 开机就跳ER-14 是什么原因呢? 能指点下吗?谢谢!!!!!!!!!!!

liuqinya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2008-07-08 21:21:31
6498楼
李老师:请问下松下伺服MDDA 开机就跳ER-14 是什么原因呢? 能指点下吗?谢谢!!!!!!!!!!!

chenzanyuan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2008-07-09 12:09:17
6499楼
楼主,三肯EF上电一会儿显示OH,请指教一下!!谢谢!!

chenzanyuan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2008-07-09 12:18:04
6500楼

李老师你好,ATV28加密了,有通用密码吗!!