楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




水东瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2005-08-08 00:10:00
641楼
李老师:你好!变频器恢复出厂设置无法确认。希望老师给予答复。

震涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-08-08 02:15:00
642楼
李老师: 最近碰到一个问题,15KW通用变频器(VVVF)制动电阻应该用多大阻值多大功率的?    我用的IGBT模块是IXYS50-12E8,内置制动单元。手册上关于制动单元T7的数据如下:    Vces=1200V;VGES=+-20V;Ic25=52A(Tc=25度),Ic80=35A;ICM=50A(VGE=+-15V,RG=39欧,TVJ=125度);tsc=10us(SCSOA)(VCE=900V,VGE=+-15V,RG=39欧,TVJ=125度);Ptot=225W(Tc=25度)。    因为做的是15KW小功率变频器,所以使用制动电阻不用外置制动电阻或制动单元。母线允许的最高电压为800V,即升为800V时启动制动电阻,降为750V后断开制动电阻。那么,在这种情况下,该如何确定制动电阻的大小和功率?    望指教!谢谢!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-08 08:17:00
643楼
1)15KW功率变频器因为制动电阻体积大通常要外置,40-50欧,功率要看实际上情况,2KW-5KW。 2)PC922很容易买到,富士G7面板上下键可以切换参数,但不能修改参数,可能是主板有问题。 3)TD-2000,空载运行5HZ,三相输出平衡,带小电机很正常,现场带负载报E009(输出缺相或断路),可能是电流互感器问题。

minc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2005-08-08 08:32:00
644楼
李工,你好: 从您这学到很多东西,深表谢谢. 现我正有一安川CIMR-MT2-11KW SPINDLE DRIVER维修,base-driver board 上的电流隔离放大模块坏了,是日本AIKOH公司的产品,不知道您有无此模块出售,或推荐一些代换元件 另不知您是否有整个板子出售 多谢您能尽快答复

suntech

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1403回
  • 年度积分:3384
  • 历史总积分:68207
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2005-08-08 09:32:00
645楼
李工您好 我有一台台湾台大的s1小变频器,出现开机加电后LED数码管全亮(常亮),变频器按钮务作用,是否是控制版软件的问题,还是其他电路的问题,请执教!非常感谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-08 16:58:00
646楼
没有base-driver board 上的电流隔离放大模块,台达的s1小变频器,出现开机加电后LED数码管全亮,是主板故障,通常是换板,但我这里没这个。

震涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-08-08 18:41:00
647楼
李老师: 感谢您的指导,谢谢您! 不过我还是不太明白,我曾经拆开过一台森兰的15KW通用变频器,可是我怎么没有发现有大电阻呢?里面个头最大的是两个水泥电阻,47欧20瓦的,看着是用做启动时限流用的,而且发货时也没带别的配件,那台变频器是用在注塑机上的,已经用上了,工作正常.难道它没有制动电阻吗?不过这好象不太合理啊,再次烦请李老师指点.谢谢您!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-08-08 18:50:00
648楼
台安N2的主板2.2KW和3.7KW是一样的,但不让修改容量设置   (F000---厂家保留参数)有没有什么办法? 请知道的讲一下. 科技应该向前发展.厂家保密是下下策.无能之举. 任何产品要长远.要靠实力.

阳光生活好享受

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年12月18日
发表于:2005-08-08 20:07:00
649楼
李老师: 最近调试一台恒压供水控制柜(三肯变频器)的时候,发现变频器显示 速度和实际差别很大,电机额定转速是2970转,变频器频率到48HZ的时候,变频器却显示1460转,最后发现,电机是2极的,而变频器参数设的是4极的,是不是因为这个参数设定的不对 今天把电机极数改为2极后,变频器示数正常!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-08 21:15:00
650楼
真是好文章,虽然我不是维修的,但也学到不少东西,受益非浅. 再此感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

我行我素

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2005-08-08 21:54:00
651楼
李老师: 请问一下富士FVR0.1C11S-6出现异常报警后没有办法解除,怎样可以将变频器怎样恢复出厂设置.有没有中文说明书电子版.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-09 08:13:00
652楼
1)很多变频器制动电阻是要另配的,因为大多变频器不必用到制动电阻。 2)台安N2的主板2.2KW和3.7KW可直接代用。 3)没有富士FVR0.1C11S说明书。

韩冰811423

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-08-09 09:12:00
653楼
李老师: 非常感谢你的文章对我很有启发.谢谢!!!

王金莉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2005-08-09 10:04:00
654楼
李工:   您好!我是贵州的,我这里有一台三菱变频器(FR-A7.5K-CH),客户用了将近一年,不知道是什么原因突然烧坏了。我们找了三菱维修点检查了一下,它给我方出的报告是:“由于控制回路R1、S1电源短接片没有拆除,而将电源接到R1、S1,与一次回路反相短路,致MA电路板全部烧坏,由于烧坏拉弧过程中把制动单元(模块)同时击穿”。我的客户说他们没有操作失误,这种情况会是什么原因造成呢???麻烦李工给我回复,万分感谢!!!!

小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-08-09 10:28:00
655楼
又是一個好帖子,我建議把它高為精華!以此表示對李老的謝意與尊敬!

你是风儿我是沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年7月23日
发表于:2005-08-09 10:34:00
656楼
太谢谢李工了!受益非浅!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-09 11:09:00
657楼
1)又是一个客气话,很多人想学维修变频器,希望这点土经验对他们有所用,书上的理论这里就不会讲。 2)弄不懂用了将近一年还会接错线,要看变频器才知道,通常不必接R1、S1。

踏脚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2005-08-09 14:33:00
658楼
李老师 压敏电阻用什么型号的好点

震涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-08-09 15:46:00
659楼
李老师: 您好! 是不是15KW的通用变频器可以不用制动电阻呢?那么多大功率的变频器才用制动电阻呢?有什么标准吗?如果不用的话会不会在减速或停车时直流电压过高造成IGBT烧毁呢? 另外,对于15KW或37KW的通用变频器的IGBT缓冲电路,有必要使用放电阻止型缓冲电路吗?如果使用的话,那么电容该用多大电阻该用多大阻值和功率的呢?此时二极管使用快恢复二极管ERA34-10可以吗?资料上讲如果这些参数选择不当会造成IGBT损坏.如果不用放电阻止型缓冲电路的话那么用什么缓冲电路合理呢? 再次感谢李老师!盼复.谢谢您!

WYKKYY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2005-08-09 16:26:00
660楼
李老师。为什么西门子的器件在国内不好找啊。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师