《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




装不好的变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-11-25 12:18:06
6661楼
三菱F700 变频器IC L01A有程序吗,起什么作用的?

任413283145

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2009-12-16 09:54:17
6662楼
李老师你好!请问一台西门子变频器启动3到4分钟后自动停车,过上一会又自动重起,也没有故障显示,是怎么回事?

小张891

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月19日
发表于:2009-12-19 12:40:18
6663楼
您好,我现在用的一台安川G7的变频器在运行中经常出现(VCF)报警,请问是怎么回事,谢谢

高冲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2009-12-20 22:10:43
6664楼
引用小张891 的回复内容:您好,我现在用的一台安川G7的变频器在运行中经常出现(VCF)报警,请问是怎么回事,谢谢



是变频器的报警么??故障码里没有啊

刘福

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2009-12-21 13:19:09
6665楼
你好 我这有一台松下 bfv00152gk 已启动就报sc1的错风扇 和接地都良好  请问应该怎么修  我是新手  还有就是主板上有一个芯片 lv240a不知道是什么?

FGAWJ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-28 22:24:06
6666楼


上海方格自动化系统有限公司是美国PROPORTION-AIR公司在中国地区独家授权的总代理,负责PROPORTION-AIR产品在中国地区的销售、技术支持和售前售后服务。PROPORTION-AIR公司的电气比例阀、电气伺服阀、电气转换器、电气比例流量阀、电气流量控制系统、流量传感器、压力传感器等专业高精度电气比例控制产品,及其各类成套解决方案单元,如压力与真空控制单元、流量控制单元、张力控制单元、泄漏检测单元等,已广泛应用于轮胎橡胶、低压铸造、塑料与管材、半导体设备、喷涂设备、纺织机械等行业。

同时,公司还代理德国Novotechnik位移传感器,包括:磁致伸缩传感器、角度传感器、电子尺;覆盖行业包括:注塑机、工程机械、特种车辆、水里、风力等,在行业中得到了很高的口碑。

公司有一批长期在工业自动化领域从事产品开发、技术服务、系统设计的工程技术人员, 可以为客户提供一站式的工业装备自动化控制解决方案。公司可以为客户提供从通用PLC控制到基于单片机的专用控制器开发;从人机操作界面的设计到复杂的逻辑和控制算法的实现;从气动、液压元件的选型到流体控制系统的设计;从基于现场总线的分散式控制解决方案到整厂设备的系统整合;从丝杆、变速机构、导轨等传动机构的选型到电机拖动运动控制系统设计;从末端仪器仪表、传感器的选型到SCADA系统的设计。我们以“自主创新,用增值服务为客户提升价值”为公司经营理念,欢迎各界朋友联系合作洽谈!

销售热线:800-820-5577 (免费)
服务热线:400-820-5577 (免费)
网站地址:www.green-automation.com
www.proportionair.com.cn (目前更新中)
www.proportionair.cn (目前更新中)
电子信箱:info@green-automation.com

FGAWJ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-28 22:25:11
6667楼

  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2010-01-04 08:29:20
6668楼
我还想请教一下,编码器是集电极开路输出的我把它接到变频器的高速脉冲输入口还用加上拉电阻吗,为什么详细些


nmy975353858

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2010-01-28 16:21:34
6669楼
ATV71变频器的操作面板为甚频繁损坏

谢燕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月29日
发表于:2010-01-29 07:59:23
6670楼

PLC可编程序控制技巧与变频技术

谢燕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月29日
发表于:2010-01-29 09:06:07
6671楼

下栽大动脉抵抗今年哦贫苦

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2010-01-31 21:57:08
6672楼
李工您好: 请教一下森兰SB200去掉模块后报Er.FoP『功率器件保护』故障,怎么屏蔽呀?是不是模块去掉后没有静态电压? 还有一台西门子440(带PG卡)上电正常,一运行就报PG卡丢失,而换另一台运行就正常,怎么回事啊?

万望指点迷津!在此多谢了!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2010-02-22 21:13:08
6673楼
李老师您好,森兰BT12S 30KW的上电跳LOU是什么原因?该如何处理呢?请指点!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2010-02-22 21:14:07
6674楼
李老师您好,森兰BT12S 30KW的上电跳LOU是什么原因?该如何处理呢?请指点!

taiyangyu007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2010-02-25 21:00:24
6675楼
写的很详细!学到不少东西

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2010-04-18 21:28:06
6676楼

有西门子G150的使用大全吗》?

 

jqingma

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2010-04-30 14:31:38
6677楼
李老师,您好!有一台意大利reel的变频器,开始是没有输出,更换IGBT、IGBT模块G和E之间的电压抑制二极管、快熔器、电流互感器(检测这些都坏了)。通电,出现内部报警。经检测整流部分故障,更换一个场效应管后,报警消失。通电,试运行,出现过载报警。(试运行时,是没有接上负载的)现在查不出原因来。

lghaa001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2010-05-12 21:25:26
6678楼
都是变频器专家大发言,需要认真学习啊

hpzax

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2010-05-14 16:40:01
6679楼
棒极了,谢谢。。。。。。。。。。

hemk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2003年4月30日
发表于:2010-05-15 18:28:00
6680楼

李老师提到的变频器灰尘问题,我也遇到ACS600 变频器1个月烧了两个,IGBT模块爆掉。分析发现变频器内灰尘太多,直流母排与外壳放电短路,导致模块损坏。大家维护时确实要注意,定期清扫和检查。