发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




wuxudong2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2011-12-23 15:53:56
6781楼

东元报地短路霍尔换了,还不行!!!

 

abc626

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:515
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-12-24 16:14:40
6782楼
李老师你好,我这里有两个拆下来的台达M系列的电流互感器,请问如何用万用表检测它们的好坏呢

abc626

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:515
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-12-25 15:37:46
6783楼

李老师你好,我这里的台达M系列的变频器总是报cF3.然后我就找了几个旧的拆下来的台达M系列的电流互感器,不知道好坏,请问如何用万用表检测它们的好坏呢,

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2011-12-31 08:31:14
6784楼
回复内容:
对:abc626 关于李老师你好,我这里有两个拆下来的台达M系列的电流互感器,请问如何用万用表检测它们的好坏呢 内容的回复:要在机测电压才行,正常待机输出电压为0V


wangrongke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2012-01-01 10:07:40
6785楼
爆竹辞旧岁,龙腾迎新春。在此新春之季,祝各位老师和同事,新春快乐。在新的一年里,更上一层楼。

wtfydmqo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2012-01-05 22:48:55
6786楼

李老师:你好,能不能帮我解决下如何去掉嘉信JX-4G550开关电源驱动板报LU的故障了。这种电源驱动板是开关电源是220V的,另外取了个直流电源做电压检测,另加了三想电源做三相电源检测。我是把板取下来单独上电,也屏蔽掉了OH/2P的故障代码。也外加了个530V的直流电源,就是屏蔽不掉LU的故障。不知如何屏蔽,请指教。也外接两相380V的交流电,还是运行3秒钟就跳LU欠压故障。

lin_mu_quan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年12月29日
发表于:2012-01-06 23:15:18
6787楼
引用工控学 的回复内容:

李工你好:

                三菱F540-37K变频器送电即报警UVT低压.拆掉P620上电启动带小马达运转正常,是何原因?该如何检修?





变频爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2012-01-07 18:17:10
6788楼
李老师:你好,有台Volkmann9000变频器,怎样把他改成50hz,380v输入,输出。谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-01-12 10:14:07
6789楼
回复内容:
对:lin_mu_quan 关于引用工控学 的回复内容: 充电可控硅没动作,小电机电流小,所以不跳UV

李工你好:

                三菱F540-37K变频器送电即报警UVT低压.拆掉P620上电启动带小马达运转正常,是何原因?该如何检修?





内容的回复:


李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-02-06 08:04:48
6790楼
大家新年快乐!元宵节快乐!

wp8661

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2012-02-06 10:32:00
6791楼
请问一下,西门子V10变频器送电后,变频器没有反应,显示屏也不亮是怎么回事?在变频器的电源端子处测量有电压。

befarx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年11月29日
发表于:2012-02-07 16:52:57
6792楼
李老师你好,有一台TC760的变频,我想将变频的输出电流采集出来,用0-10v输出的端子,接0-10v转4-20ma 的之后进dcs是否可行?如果可行的话注意哪些事项?请指教,谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-02-09 16:28:11
6793楼
回复内容:估计是主板坏了,换一个试
对:wp8661 关于请问一下,西门子V10变频器送电后,变频器没有反应,显示屏也不亮是怎么回事?在变频器的电源端子处测量有电压。 内容的回复:


windowsxp139

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2012-02-18 15:42:56
6794楼

李老师好:一台安川V1000-5.5KW,上电显示Uu。主回路电压正常;主板10V、24V电压正常,U1-07显示值小于10v;接触器不吸合;接触器所在电路板元件未发现明显损坏。请教李老师。谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-02-20 14:39:09
6795楼
回复内容:
对:windowsxp139 关于

李老师好:一台安川V1000-5.5KW,上电显示Uu。主回路电压正常;主板10V、24V电压正常,U1-07显示值小于10v;接触器不吸合;接触器所在电路板元件未发现明显损坏。请教李老师。谢谢。

内容的回复:电源板是否尘多?小电[容是否漏水?或换主板试


陈升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2011年9月10日
发表于:2012-02-21 21:53:32
6796楼
李工你好:请问安帮信G9驱动板上的运行灯不亮 测量24V.15V.5V都低。怎么修

孤独的异乡人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-02-28 21:17:41
6797楼

最近遇到一个问题:ABB-ACS510变频器下面带着两个110KW的水泵,可以进行自由切换,最近1号泵运行两三小时就停机了,未见故障代码?切换2号运行正常?是什么原因?

 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-03-06 10:08:37
6798楼
回复内容:
对:孤独的异乡人关于最近遇到一个问题:ABB-ACS510变频器下面带着两个110KW的水泵,可以进行自由切换,最近1号泵运行两三小时就停机了,未见故障代码?切换2号运行正常?是什么原因? 内容的回复:


未见故障代码可能是自动复位了,请取消这功

DZLIBANGYOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年1月27日
发表于:2012-03-13 08:38:06
6799楼
李老师你好!谢谢指教,受益非浅。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-03-13 16:22:13
6800楼
回复内容:
对:陈升关于李工你好:请问安帮信G9驱动板上的运行灯不亮 测量24V.15V.5V都低。怎么修 内容的回复:


开关电源集成是否正常,小电容是否漏水?