  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




阿尔法变器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年8月21日
发表于:2005-09-10 16:04:00
861楼
李老师: 7MBR25SA120与BSM25GP120能不能代换 丹佛斯显示ERR37内部出错请李工指示    非常感谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-10 21:04:00
862楼
1)7MBR25SA120与BSM25GP120能代换,前者价格高点。丹佛斯显示ERR37故障查不到,换主板试。 2)MMX440变频器从参数看不出问题,没碰到这问题,参数恢复出厂值再试。

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2005-09-11 00:37:00
863楼
李老师您好!    请问有富士FVR G7S的说明书吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-11 10:57:00
864楼
有富士FVR G7S参数表,你要哪些参数可在这里边列出。

晓峰电子

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-09-11 12:00:00
865楼
李工你好! 一台富士P9S37KW变频器,接0.75kw小电机试机,升速到15HZ自动停机,接触器反复吸合,无故障显示。把参数07转矩提升0.0改成0.1后试机启动正常。之前没维修,输入电压正常,输出平衡。请问机器正常吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-11 17:03:00
866楼
是否是用变压器供电,功率是否太小?

晓峰电子

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-09-11 19:11:00
867楼
李工你好!是用1KW的调压器做电源试机的。其它变频器用它都正常。

注意点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年9月11日
发表于:2005-09-11 21:55:00
868楼
李老师: 你好,最近我厂在烟台一用户连烧了20几台安川F711KW变频器,主要是机床过负载切削,粉尘大,请教您用什么办法能解决啊,二十台机床我厂以给换了40台变频器了,损失惨重 谢谢!!!!

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2005-09-12 01:00:00
869楼
怎么会是F7?

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-12 09:35:00
870楼
李老师好!我有一台VLT3000 7.5KW变频器,给定为50HZ时运行,电机异响,电流达45A.频率由低向高时正常.而且这种现象时有时无,很麻烦,请问这是怎么回事?

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-09-12 09:51:00
871楼
李工你好:好久不见了,最近可好吗?有个事情又要麻烦你 希望你多多关照。一台SEW变频器,型号为MOVITRAC 31C075-503-4-00 我没有它的接线图 你可以告诉我它的接线端子功能吗?谢谢 具体要31、34、0、44、41、42、43、60、30、62、还有在U、V、W边上的8和9是接的什么 谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-12 12:31:00
872楼
1)对不起,找不到SEW变频器说明书,有谁知道? 2)一台VLT3000 7.5KW变频器,给定为50HZ时运行,电机异响,电流达45A.频率由低向高时正常,可能是输出电压不平衡,检查驱动电路。 3)一用户连烧了20几台安川F7-11KW变频器,主要是机床过负载切削,粉尘大,通常坏哪些元件?是否急停车?功率是否加大一级?变频器可用电柜隔离。 4)一台富士P9S37KW变频器,接0.75kw小电机试机,升速到15HZ自动停机,接触器反复吸合,无故障显示。把参数07转矩提升0.0改成0.1后试机启动正常,富士变频器参数07设为“0.0”时,其启动力矩比较大,输出功率也大,当输入电源功率瞬时不足时,变频器有瞬时低压故障,接触器反复吸合,但变频器不显示故障,所以试机时参数7要设为0.1-3。

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-12 14:32:00
873楼
李老师好: 我有几台,台安无显示。模块,快熔,变压器,K1199,UC3844P完全好的。   请问这是怎么回事? 谢谢!!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-12 16:33:00
874楼
检查开关电源的负载是否有短路,更换UC3844P,开关电源启动电阻(200K)是否断了?

一见钟情在工控!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2003年12月24日
发表于:2005-09-12 17:21:00
875楼
我很喜欢李老师的作品!

cxldd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2005-09-12 20:04:00
876楼
台安无显示查起动电阻

DOP

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:42帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2004年10月03日
发表于:2005-09-12 21:49:00
877楼
李工:你好! 我们公司有ALSPA GD300变频器。网上查叫“西来技客’不知是否? 没测速反馈就可一开机运行,改到有回馈,就不能正常运行! 请问这是什么原因?谢谢!

nihaoa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年5月14日
发表于:2005-09-13 01:10:00
878楼
老师你好; 我有一台施耐德显示Err7,不知道是怎么回事?请老师指教!我先谢谢啦!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-13 10:48:00
879楼
1)施耐德显示Err7,可能是主板坏,换主板试。 2)ALSPA GD300变频器没测速反馈就可一开机运行,改到有回馈,就不能正常运行,可能是编码器或PG卡有问题,变频器没故障显示吗?

阿伦587

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年9月24日
发表于:2005-09-13 11:00:00
880楼
李老师,你好! 我们公司有一台三夌FR240 30KW的变频器,整流块烧了,启动用的接触器也坏了.我都做了更换.但再试时,变频器不能启动,而且过了几分钟后,接触器频繁动作,没有故障显示. 请问这是什么原因?谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师