《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




jinbu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2005-09-15 08:59:00
901楼
李老师:您好! 若实现恒线速必须有速度和加工位置的反馈信号给变频器或PLC,形成闭环回路。关键是不知这反馈信号用什么器件取,如何取? 请您指教!谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-15 12:26:00
902楼
可用编码器+PG卡来控制,这个要找变频器公司帮你设计。

shiny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2005-09-15 12:59:00
903楼
好文!!!

小天天

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2003年12月01日
发表于:2005-09-15 13:32:00
904楼
李老师: 我公司一台6SE7022-6TC61的22KW逆变器,正常运行过程中报警,PMU没有显示,我没有断电,拔下X9插头检查24V电源,在检查过程中,约15秒,功率板爆了.因之前功率板维修过. 我想问:是否好的变频器拔X9插头也会爆???

小天天

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2003年12月01日
发表于:2005-09-15 13:36:00
905楼
李工: 不好意思!再问:6SE7022-6EC61能否代替6SE7022-6TC61,将直流电接到其直流端,CUVC板的各叁数是否需要调整???

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2005-09-15 15:33:00
906楼
下面引用由小同志在 2005-9-15 12:57:00 发表的内容:   李老师您好/我有一台富士45kwp11s其中两个整流膜块烧。换上新的。母线电压600V.显示过电流,24V风机都不工作,220V风机也不工作… --------------------------------------------------------------------------------------------另外发现主板有一只8脚IC;A7840是什么贴片

龙飞123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-09-15 16:50:00
907楼
高高手

jinbu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2005-09-15 17:44:00
908楼
赵老师:您好! 变频器得主电容坏主要是由什么原因引起的? 谢谢

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2005-09-15 18:34:00
909楼
to 小同志:600伏原因一个是交流输入高,再就是你的表不好用。7840应该是光耦,检测用的。 to jinbu: 主电容坏的原因,查一下输入电压是否过高,电容本身耐压低。 供参考 李老师:你好!三肯mf-3.7kw的模块是fst50z2 50a 1200v 坏了能否用三菱的qm50dy-2h代用,您能告诉我其他的代用型号吗。多多感谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-15 20:21:00
910楼
1)主电容坏的原因还有可能是电源电压波动大,或电容上的平衡电阻断了。 2)三肯mf-3.7kw的模块是FST50Z2,可用三菱的qm50dy-2h代用,不过最好三个一起换(参数有差别),参数完全一样是富士2DI50Z-120. 3)6SE7022-6EC61能否代替6SE7022-6TC61就要看控制要求,最好问代理商。直流电接到其直流端,CUVC板的各叁数不需要调整。 4)6SE7022-6TC61的22KW逆变器,正常运行过程中报警,PMU没有显示,我没有断电,拔下X9插头检查,不知X9插头功能是什么?是否碰到驱动电路?检查时最好装假负载。

薛圣朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2005-09-16 12:02:00
911楼
李老师你好! 请问MP6752(20A)模块被换成MP6750(15A)或被换成MP6754(10A)变频器的容量分别是多少?为什么日立J100 1.5KW的原配模块(6MBI15GS-060)只有15A?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-16 16:39:00
912楼
模块电流的选取各厂家差别很大,通常应为电机电流的2.5-3倍,1.5KW/220V电机额定电流大概是6A,用15A模块是刚好。

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-16 18:39:00
913楼
十分感谢李春发老师提供的维修经验,谢谢!!!

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-16 18:40:00
914楼
十分感谢李春发老师提供的维修经验,谢谢!!!

阿gui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2005-09-16 18:50:00
915楼
请教李老师,安邦信G7机器上电能启动,过不到2分钟就报SC.是何缘故?

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2005-09-16 21:32:00
916楼
用假负载先除外模块故障,在查检测电路。

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2005-09-17 07:35:00
917楼
请问一下8脚IC;A7840哪儿有售

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2005-09-17 07:41:00
918楼
下面引用由小同志在 2005-9-15 12:57:00 发表的内容:   李老师您好/我有一台富士45kwp11s两个整流膜块烧。换上新的。母线电压600V.显示过电流,24V风机都不工作,… --------------------------------------------------------------------------------------------

阿尔法变器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年8月21日
发表于:2005-09-17 10:26:00
919楼
李老师: 台安PC929和PC923后驱动放大两个配对三极管。是怎么样的型号。或者可以用什么样的管子代替。谢谢 李工有没有A3150光耦,要多少一颗。我要10多颗

姜昭远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2005-09-17 11:18:00
920楼
李老师: 我这里有台直流调速器,我们怀疑可能是遭到雷击,然后送回厂家修理好了,那回来后,在我们的拉丝机上,按我们的接线方式使用时就出现过流保护,就是在正转的情况下没有问题,一旦出现正转变反转的时候就出现了过流保护.其他情况下均正常. 但是以前的时候就没有这种情况.而把这台直流调速器安在其他机器上,从正转变反转的时候就没有问题. 因为这个问题,这台直流调速器已经来回修理了好几次了. 李老师麻烦你帮帮我们,谢谢!