发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




fyp2k

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-09-28 21:01:00
1001楼
李老师: 能否将abb400变频器硬件原理框图告诉我。谢谢! 我的e-mail:fyp2k@sohu.com

王锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-09-28 21:07:00
1002楼

王锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-09-28 21:08:00
1003楼
AAA

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-28 22:16:00
1004楼
李老师:你好,谢谢你的慷慨帮助。 另,一台安川G7A4015 15KW变频器,在安装滤波电容的板上的有一贴片二极管标号ZD16标记为622,请问为何参数的管子。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-29 08:20:00
1005楼
1)安川G7A4015 15KW变频器,在安装滤波电容的板上的有一贴片二极管标号ZD16标记为622,应是16V稳压管,用普通稳压管可代用。 2)abb400变频器硬件原理框图,变频器主电路都差不多。 3)没有日本明电变频器型号NPTF-CP08VT86S-L250-25KVA 380V 60HZ 73A的厚膜。

shuaishuai12343

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-09-29 10:25:00
1006楼
220的变频器,怎么也是RST输入这样L和N为什么可以能接任意两相

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-29 10:51:00
1007楼
不要总是认为三相电压一定就是380V,日本三相电压是220V,就是说R-S、S-T、T-R之间电压是220V,来到国内就只能接相电相L-N(220V),因为是整流,接任何两端都一样,如果在国内还是接R、S、T(380V),则通电后变频器大多会发出巨响。

shuaishuai12343

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-09-29 10:53:00
1008楼
L和N为什么可以能接任意两相,在整流是怎么整流的

shuaishuai12343

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-09-29 10:55:00
1009楼
想知道两相怎么变换成3相的

平湖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2005-09-29 15:09:00
1010楼
风景真美,那俺可是要常来逛逛!

潘盼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2005-09-29 16:08:00
1011楼
谢谢你,李老师!!我是初学,多指教!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-29 16:09:00
1012楼
两相不必变换成3相,R-S、S-T、T-R是三路交流一起整合成一个直流,当然用其中一路交流也可整合成这个直流。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-29 21:39:00
1013楼
李老师:我有一台LG15KW变频器上电有时正常有时报过压故障,如何解决?请指教!

风云whp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2005-09-30 10:22:00
1014楼
to: bob li你好!请问一下你上次那台LP-100G的变频器说明书有没有找到,我这边也有一台LP-100G的现在也是跳OC1,但我复位一下就正常,带载也正常,不过我不敢带太久,请你那台是怎么搞定的.那位高手有遇到这种问题的可否帮我指点一下,谢谢!

xiaoding007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年1月15日
发表于:2005-09-30 11:12:00
1015楼
请教李工:我们是港口企业,门座式起重机上用安川G5、G7变频器,因环境恶劣,(矿砂多)。变频器的维护保养一直是个难点。请问各位有什么好的建议、心得吗?用什么方法除尘比较好呢?

yxzc

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-09-30 20:38:00
1016楼
李工:我是最近才发现有此论坛,感觉真好!看到你总是不厌其烦地回答一个又一个问题,很叫人感动! 最近本人维修一台三菱F540-5.5KW变频,由于模块(7MBR35-120)整流部份损坏,现已用三块35A1400V的桥堆换上,原机上模块线路经剪断现已搭棚焊上;模块逆变部分确认完全正常!今试机发现输出V端无电压而UW正常能随频率上升至输出额定;请问是否是驱动V相有问题?而我又该从何处开如查起?一般这问题可能会出现在那些元件上?请指教!

后辈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-09-30 21:54:00
1017楼
李老师:看到这个论坛真好,我这有两台LG变频器,型号为:SVC371G-2U,上电便出现驱动板上一继电器喀哒喀哒连续不断的吸合声,同时调试面板显示数字闪烁,四个指示灯RUN,FWD,REV SET也同时闪铄,按任何键不起作用,请教李老师这是什么故障我该如何检修。还有那个类试继电器的东西是什么,起什么作用,我是新手,请老师指点。

fastingly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2005-10-01 00:59:00
1018楼
变频器,唉~~~~~ 我也遇到过很多问题了 郁闷

mofason

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年10月02日
发表于:2005-10-02 13:32:00
1019楼
谢谢,受益不少,辛苦了!!!

张宇521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2005-10-02 21:22:00
1020楼
您好李师傅 我公司有两台富士75千瓦变频一用一备;变频器是带动56千瓦卷扬机使用。前些天又一台在低速起车时有异常响动 ,高速运转后响声消失 ,输出电压电流均没变化直流电压有和正常时一样,后换备用变频正常,可是没两天备用变频没有输出了。电机是同一台(新的)。恭候李师傅致电

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师