发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




梦里回江南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年8月13日
发表于:2005-10-18 09:46:00
1101楼
请问李老师有没有见过这个品牌的变频器: MAGNEPEK 型号:GPD505 好像是个美国的品牌.是贴牌的吗? 望回复,谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-18 12:18:00
1102楼
李老师你好!非感谢你拿这么好的东东与大家分享

上官秀武

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-10-18 17:33:00
1103楼
请教大家,三菱变频器,不可以关机。如果要关机就要一直按着停机按纽不放,才可以关机。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-18 18:04:00
1104楼
1)三菱变频器,不可以关机。如果要关机就要一直按着停机按纽不放:是否是减速时间很长?参数恢复出厂值试! 2)没有见过MAGNEPEK这个品牌的变频器。 3)松下DV707H-7.5KW变频器大约在20天前出现一次E.CT的故障显示,是通讯故障,检查电流互感器及主板。

密密麻麻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2005-10-18 21:06:00
1105楼
请问FUJI 5000G-11变频器出现减速过流和恒速过流主要是什么引起的,切盼回复,不胜感激,谢谢!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-18 21:53:00
1106楼
大多数是输出电压不平衡造成的(模块问题)。

厦门菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2005-10-19 00:10:00
1107楼
回答 求知人123先生 请将信号线与低电平线短接就可以替代,但会存在风扇不转时容易损坏线路板。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-19 20:52:00
1108楼
“将风扇信号线与低电平线短接就可以替代”这是不得已才这样做,风扇坏了变频器也不报警,容易坏变频器!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-19 21:25:00
1109楼
维修变频器如果能保证下面几个平衡,则变频器基本可算修好: 1)IGBT模块B-E、E-B电容量基本平衡(不同型号则电容量不同)。 2)触发端B-E、E-B电阻基本平衡(上下桥可能有点不同)。 3)启动前触发端静态直流电压基本平衡(用+10V档测)。 4)启动5HZ后触发端动态直流电压基本平衡(用+10V档测,电压有点波动)。 5)启动5HZ后变频器输出电压平衡。 6)带电机后输出电流平衡。 注:测触发端电压时最好装假负载,防止因误动作而损坏模块。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-19 21:26:00
1110楼
相蓬已是旧相识---- 这里老朋友很多,见过面的却没三个!但愿大家星期天在香山能有一个难得的聚会,本来因工作繁忙而不想去,在李总版主的再三邀请下终于不好意思地挤出一点时间。

大杨树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2005-10-20 08:18:00
1111楼
这样的文章真好,希望李老师经常发

火炬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2005-10-20 10:52:00
1112楼
李工: 你好!你的文章写的很好,讨论的很激烈! 我有个富士FVR-P5-22的变频器,由于炸了一个逆变模块、3个整流模块和快熔,我都换好了,但是输出电压不平衡而且带方向:U/V-380V,U/W-0V,W/V-650V,W/U-650V,V/U-380,V/W-0V,怎么会这样的呢?值得一提的是:我买的整流模块和原来的型号虽然一样,但公共端不同,原来的3脚是公共端,新买的模块的1脚是公共端,我的接法也相应的改过来了,对吗?谢谢指教!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-20 11:24:00
1113楼
W相不正常,请用指针万用表+500档测量P-W及W-N电压,偏大的那一路就不正常,你用的模块是什么型号?

绝对支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-10-20 13:25:00
1114楼
上官秀武: 请教大家,三菱变频器,不可以关机。如果要关机就要一直按着停机按纽不放,才可以关机 变频器外部控制方式设置怎样的 ?有的机器可以设置成外部端子长闭点或长开点作为关机键

绝对支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-10-20 13:36:00
1115楼
应用在起重设备上的变频器,其制动电阻一般根据什么确定?有计算公式吗?请各位指教,谢谢!

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2005-10-20 14:18:00
1116楼
谢谢李工: 已经查出变频器故障是由V相电流传感器老化所致,但不知松下DV707的电流传感器哪有卖的,还请李老师指点,谢谢

火炬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2005-10-20 14:40:00
1117楼
整富士FVR-P5-22的变频器流模块是:DD60HB160,逆变模块是:2DI150Z-120

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-20 14:53:00
1118楼
1)制动电阻=700V/(一半电机额定电流),制动量大则阻值可选小一点,制动单元容量要大一点。 2)松下DV707的电流互感器与三菱Z024-3.7KW的电流互感器相似,不知是否能用.

火炬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2005-10-20 15:36:00
1119楼
李工:你好,先感谢你的指教! 我还有一台:FR-A240E-3.7K三菱的变频器,3相的输出电压均过高,达到600多伏,摸块正常,请问这是什么原因?我让人家修理,50块就修好了,问题应该不大的,但就是不知道怎么修理.呵呵,别见笑,刚学的.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-20 16:51:00
1120楼
前面帖子有讲,调低载波频率就好了(参数72)。