《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-22 08:18:00
101楼
BSM50GT120DN2没见过,是否写错?

赵横良

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-04-22 22:26:00
102楼
请问有人听说过三川的变频器有听说过吗?

我爱菠萝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2005-04-22 23:43:00
103楼
李老师,我水厂的一台615KW的电机用ABB ACS600 75KW的变频器,今天空载调试的时候,开机运行,变频器运行还可以,但是,有一继电器自锁不稳定,发出“滴答滴答”的声音,我是外行人,不怎么了解该继电器在这里的作用,调试的工程师说该继电器与接地的线路相连,并且三相电压不平衡,但是他们测试了一天线路,都查不出问题出在哪里,我想请教您。

gou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-04-23 09:01:00
104楼
能否说清楚该继电器的位置和它的大小?

gou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-04-23 09:13:00
105楼
李老师,请问一下如果电源部分的IC-3844B击穿会不会造成整流部分烧毁?

gou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-04-23 09:16:00
106楼
李老师,请问一下如果电源部分的IC-3844B击穿会不会造成整流部分烧毁?

大天使

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2005-04-23 12:22:00
107楼
收藏

求知人1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2002年11月24日
发表于:2005-04-23 15:56:00
108楼
请问李老师:安川616G5-18KW变频器有一测速风扇(俗称三线风机)损坏不能运转。变频器不能工作,请问能否用一般两线风扇代替。听说可用一电阻接在两进线之一及第三脚即可?但不敢试,请问可能吗?如不能代用,请问李老师能帮忙买一只吗?谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-24 12:43:00
109楼
没试过这样做,三线风扇我这里有。020-88281886。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-24 12:56:00
110楼
TO:我爱菠萝“615KW的电机用ABB ACS600 75KW的变频器”是否写错?接触器闭合不稳定可能是变频器有低压故障(可能是输出电压不正常造成的),不接电机试一下。

YLRC

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2005-04-24 14:28:00
111楼
安川616G5系列变频器使用的三线风机的确可以用二线的代替,只需把第三脚(检测端)和负端短接即可。

李善涵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2005-04-25 18:03:00
112楼
请问李老师:光耦A4506的代用品由那些?

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-04-25 18:27:00
113楼
请问李老师,安川CIMR—V7AT45P5这种机的模块型号是什么吗? 是不是用的7MBR35SB120B的模块,是别人拿去没有修好的,模块折了没有装上去,你那里有这样的模块吗?

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-04-26 08:16:00
114楼
李工你好: 请问东元变频器显示过电流 但是检查模块没问题和逐路断开电流互感器仍不能解决问题 请问李工是不是主板问题 还是参数设置不对, 如果是参数设置不对 请问参数初始化的代码是什么,还有外部端子控制和外部电位器转速控制的代码是什么 谢谢!

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-04-26 08:17:00
115楼
李工你好: 请问东元变频器显示过电流 但是检查模块没问题和逐路断开电流互感器仍不能解决问题 请问李工是不是主板问题 还是参数设置不对, 如果是参数设置不对 请问参数初始化的代码是什么,还有外部端子控制和外部电位器转速控制的代码是什么 谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-26 08:32:00
116楼
1)光耦A4506有原装的,好象没有代用品。 2)安川CIMR—V7AT45P5的模块好象是7MBR35SB120B,我这里有代替品BSM35GP120G。 3)东元变频器型号?输出电压不平衡也会这样,不接电机试。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-26 11:42:00
117楼
很多牌子的变频器用上了质量不太好的散热风扇,第一次故障大多是风扇坏掉引起的,有的能跳“过热”保护,有的则烧毁模块,所以如果你的变频器是很便宜买来的,就更要经常检查其散热风扇是否正常,当风扇运行声比较大就要及时换掉。

高振兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-04-26 19:03:00
118楼
请问李老师: 我公司ABB变频器的实际显示值是实际测量电流的2倍;可能原因?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-27 08:36:00
119楼
运行频率?测量电流是输出还是输入电流?功率是一样的,当电压小则电流大!

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-04-27 08:39:00
120楼
你好李工:是东元 SPEECON 7200MA 的 我没有接电机 只是把变频器通电检查 一上电就显示汉字“过电流” 我怀疑是主控板上的检测电路有问题 只是不知道具体在什么地方 请帮我参谋参谋好吗? 另外你有没有丹佛斯VLT 2800 变频器的使用手册吗? 如果有电子版的 我的邮箱:xhb0020@126.com 或 x-haibin@163.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师