  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




来瑞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2005-11-02 19:27:00
1241楼
我有一批 FA500 变频器坏了.谁能修呀???

好象是日本货.  也不知道是什么东西.

有谁知道呀??

在下请教了.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-02 20:05:00
1242楼
FR-A500吧!三菱的.
能不能把网名改一下.李春发用的是实名!

陈华春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2005-11-02 21:35:00
1243楼
李工你好:我使用一台富士变频器55KW,运行一段时间后显示EF故障,说明是输出短路或对地短路,但断电后再送电还可以正常运行一段时间,请问是什么原因,急盼答复!!感谢

vvan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-11-03 00:39:00
1244楼
李老师您好!
  一台SIEMENS ECO 315KW变频器输出三相不平衡,225kw水泵工作时b相电流比其他两相电流小100A,且b相输入电流波动很大,以大电阻为假负载接变频器输出端,示波器测B相电阻上波形与其他两相明显不同,35Hz三相输出电压为280v,220v,280v,拆下驱动板从六输入端加2-16KHz方波,六输出端波形一致,装回驱动板时将b,c相两组模块对调,示波器测B相电阻上波形与仍与其他两相不同,35Hz三相输出电压为280v,60v,280v,仍然b相小但变为60v,请教问题出在何处?有否可能模块有问题?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-03 09:51:00
1245楼
1)SIEMENS ECO 315KW变频器输出三相不平衡:可能是模块问题,测量模块B-E电容量是否一样。
2)我使用一台富士变频器55KW,运行一段时间后显示EF故障:测量输出电压、电流是否平衡。

葛永富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-11-03 10:22:00
1246楼
李老师:您好!请问国产的PLC控制器有哪些?性能好不好?

qqyyhh9818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-03 13:06:00
1247楼
李老师,你好!
    我是刚刚接触变频器的。现在我有台三菱,A500型的坏了。
其现象是E.OC报警,加速时过电流。我已经用万用表,初步检查了
电路板和模块,面上无异常。请问:这个问题怎么找故障点,怎么解决?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-03 14:36:00
1248楼
1)不接电机启动变频器是否跳?如果输出电压正常则检查参数是否不合理。
2)很少接触国产的PLC控制器,可在版头搜索“国产PLC  质量”。

发射

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2005-11-03 15:03:00
1249楼
[b][color=#FF0000]李老师,你好!
    三菱A200开机显示Fr-A是什么故障?你有端子接线图吗[/color][/b]

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-03 15:47:00
1250楼
三菱A200开机显示Fr-A是通讯故障,检查主板联接线,端子接线图可参考三菱的其它型号。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-11-03 17:48:00
1251楼
李老师你好:我最近有一台:evs9326-es的伦茨伺服想用端子控制(内部电源控制),现无法启动(不能使能),不知该设定那些参数。请老师指点!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-03 20:17:00
1252楼
对不起,我也没有evs9326-es的伦茨伺服说明书,也没用过。

jameszwy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-03 20:36:00
1253楼
李老师,您是当之无愧的工控界龙头老大。

朋友你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2005-11-03 22:11:00
1254楼
李老师,你好.我处有一台明电舍三相5.5KW变频器,输入电机常数时,电压参数最高显示为230V,额定电流为3A,向上调不动.空载运行时输出电压也可达到400V.属于新机器,是不是拼装机,原装机不应该这样吧?请问具体原因可能出在哪? 多谢

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-11-03 22:19:00
1255楼
李老师:
  佛山誉强变频器有听说过么??? 质量不懂怎么样??变频器的功率和所用的模块的安数有计算或估算公式么?变频器的质量好坏一般要去怎么样去判断呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-04 08:10:00
1256楼
1)明电舍三相5.5KW变频器,输入电机常数时,电压参数最高显示为230V,额定电流为3A,向上调不动:是否失速保护,电机是否过载?参数是否合理?参数恢复出厂值。
2)这里不便对某一个牌子质量发表评论,模块电流一般为电机额定电流的2-3倍,变频器的质量好坏一般用过就知,你可上网搜索“XX变频器 质量”。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-04 09:35:00
1257楼
李老师:
请问:西门子变频器型号:6SE9531-0DK40   55KW 的变频器的模块用的是什么型号的?有谁知道的不防告诉一下小弟

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-04 09:55:00
1258楼
请教李老师:
我公司一台施耐德ATV38变频器,功率为37KW的,内部短路后送到施耐德维修,他们说是功率模块上面的问题,都换了新的,修理完毕在现场调试时发现显示变频器功率和电压等级的菜单功率变为了30KW,而现场还有几台同样规格型号的变频器这一项是显示的37KW,并且这个菜单是不能修改的,请问李老师碰到过类似的问题没有,是什么原因呢?谢谢!
会不会是以小充大了?

yueban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2005-11-04 10:10:00
1259楼
李老师,您好!我想问在变频器控制的电机回路里是否还需加交流接触器?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-04 10:15:00
1260楼
[u][u][i]学了很多东西,支持!辛苦了![/i][/u][/u]