  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-04 20:13:00
1281楼
1)安川变频器616T3的在维修,说明书很难找到,可参考616G3,安川变频器网站可下载。
2)富士P11-30KW的变频器要多大的发电机组:你是说用一台发电机专门给一台变频器供电吗?变频器是软启动,发电机功率余量应不用很大,但输出电压要稳定。
3)安川CIMR-T3A27P5变频器送电就显OC:检查电流互感器。
4)6SE9531-0DK40   55KW 的变频器的模块用的是什么型号:好象是BSM300GB120。
5)丹佛斯 VLT2815 没有 《020手动锁定模式>选项没有:是指面板操作锁定吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-04 20:30:00
1282楼
1)5.5KW的SEW变频器,又出现上次的毛病:干扰大多表现为过流,过压,速度波动,持续低频运行不太象干扰,你把负载线拿回线槽里,再启动变频器看如何。载波频率调低点,测量电机电流是否正常。

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-11-04 21:37:00
1283楼
李老师您好:我有一台华为TD2000的通用变频器,110KW,IGBT坏了,需更换,不知得花多钱,他们说大约在13000元/个,是吗?

雨帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-11-04 21:46:00
1284楼
李老师讲得真好!我刚刚开始接触变频器!希望以后多多指教了1!!!

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-11-04 23:08:00
1285楼

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-11-04 23:12:00
1286楼
李老师您好:你那有没有关于怎样维修变频器的书,我是初学者,能否提供书名

朝样

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年8月24日
发表于:2005-11-04 23:46:00
1287楼
李工您好:我想请教你一个问题。我买的松下变频器型号是VF-8Z,在现场设定参数后不能实现电流输入与电位器输入的切换。变频器面板显示A5。现场参数设定如下:频率范围50;过载电流22A;自控/外控5;自控/外控频率4;最大频率50HZ;基础频率50HZ;多功能输入选择8;辅助连锁装置1;输出继电器功能选择5;上限频率50HZ;最大输出电压380V;载波频率10KHZ 。接线方式与其它几台变频器一样,其余参数设定同使用手册。但这一台总调不过来,不知什麽原因。返厂试过也不行,希望您帮帮忙。谢谢。

郑州变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2005-11-05 08:33:00
1288楼
你好!我现有一台ABB501系列变频器,通电运行报上下板通讯故障,什么原因

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-05 08:54:00
1289楼
早上好李老师:
在你的论坛里,我学了很多东西.
你可以写一本书,我会第一个买.
或者开一个培训班,我也会报名参加.
这个提议如何?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-05 08:54:00
1290楼
早上好李老师:
在你的论坛里,我学了很多东西.
你可以写一本书,我会第一个买.
或者开一个培训班,我也会报名参加.
这个提议如何?

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-11-05 09:18:00
1291楼
安川CIMR-T3A27P5变频器的互感器型号为:HC-F50V4B15用万用表怎么判断好坏?资料我也没有查到。我从另一个板子上拆了两个换上后还是还是报OC,不知是什么原因。

方岗富

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2005-11-05 09:24:00
1292楼

xwfsjx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2005-11-05 15:14:00
1293楼
李老师:你也能把如何接假负载的接线图发给我吗?
sjxweifeng@126.com

阿gui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2005-11-05 15:16:00
1294楼
[color=#FF0000]请教李老师:西门子MM440变频器7.5KW接0.75KW电机,上电后按启动键,面板显示已启动及显示频率值,一秒以后就报警A0922,意思是没有负载,用万用表测不到输出电压,这样的情况是什么问题。谢谢![/color]

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-05 17:17:00
1295楼
1)西门子MM440变频器7.5KW接0.75KW电机,上电后按启动键,面板显示已启动及显示频率值,一秒以后就报警A0922:电机功率太小,至少接3.7KW.
2)没有假负载的接线图,也不必接图,领会了你就知道其实很简单。
3)ABB501系列变频器,通电运行报上下板通讯故障:通常是主板问题,是否尘多?

三相异步电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-11-06 02:42:00
1296楼
李老师;
      你好!
 我以前被你删过帖,那是我发的第一次帖,当时我真的有点伤心.但是这次我又在你这里灌水,完全是因为我看了你给网友们回的信息是多么的有效和及时,对于我这没有读多少书的人来说也从中学到不少的东西,在这看的过程中,我发现一些问题;一是问题太多篇幅太长;二就是什么问题都有-错综复杂,综合上面两个问题,当然从反面来看这也是一个十分大优点.所以我想李老师可不可以把上面的东西有针对性的整理后出版成书那不就更好了吗?毕竟能上网看的人不多,能花很多时间来看的人就跟少了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-06 09:03:00
1297楼
被删的帖子是否违反规则,能删帖子的也不止一个人,这里很多话题只不过随意说说而已,很多都要用上“可能”,是不能出版成书的,关于“篇幅太长、错综复杂”也不是问题,因为版头有一个搜索功能,你可先把你要提的问题的重点词语进行搜索,如“616G5 SC”、“富士G9 OH1”等,关于上网看的人不多那更说不过去,因为搞工控的一般都能上网!

洞庭秋客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-06 16:25:00
1298楼
行业的精英,人品的楷模.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-06 17:29:00
1299楼
关于变频器跳过流(OC)的原因——
这是变频器常见的故障,都与输出电流过大或电流检测电路故障有关:
1)电机问题——这时拆去电机线变频器则正常。
2)模块烧坏——U、V、W分别对P、N电阻不一样(正常为二极管特 性)。
3)输出电压不平衡——驱动电路光耦老化,小电容漏水。
4)电流互感器坏——显示电流与实际电流差别大,欧洲机型容易出这问题。
5)输出反馈电路故障——有的变频器检测到输出电压信号不平衡,则当过流报,但当检测电路本身出问题,则一开机就跳过流,如光耦PC929坏。
6)干扰原因——如变频器旁边有一个大的接触器经常动作,则变频器容易跳过流。
7)参数设置问题——转矩提升参数(最小输出电压)如果设太高,变频器也会跳过流。

现场的处理方法是:拆电机——测量U、V、W分别对P、N电阻——测量输出电压——参数初始化——拆掉控远线(排除干扰),面板启动。

jsxdganmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-11-06 20:19:00
1300楼
李老师您好:
    能否给一个接假负载的图纸。
    我的传真:0523-3783162
    我的电话:0523-3980991
    邮箱    :jsxdganmemg@sohu.com