  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-08 18:08:00
1321楼
我也认为楼上所说的是对的。我们公司每年都要维修变频器,但我们从来都没有接假负载,也没有一台变频器因为驱动有问题而使模块损坏。我们在上电前都会测量驱动波形是否正常,如驱动不正常我们是不会给模块上电的。所以维修变频器一定要养成一个好的习惯。当然使用假负载也是一种方法,但我还是建议在使用假负载前先测量驱动波形是否正常!

duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-08 18:08:00
1322楼
我也认为楼上所说的是对的。我们公司每年都要维修变频器,但我们从来都没有接假负载,也没有一台变频器因为驱动有问题而使模块损坏。我们在上电前都会测量驱动波形是否正常,如驱动不正常我们是不会给模块上电的。所以维修变频器一定要养成一个好的习惯。当然使用假负载也是一种方法,但我还是建议在使用假负载前先测量驱动波形是否正常!

duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-08 18:24:00
1323楼
李老师:
    你好,我今天在办公室闲着没有什么事情做。就去找了一台我们惠丰的变频器维修。我现在在在驻外办事处,已经有一年半没有修过变频器了。那台机器上电没有显示,我把3842给换了,测量各种二极管和变压器都正常,当然也有可能不正常因为我这里只有一个数字表一把电烙铁。测量15伏驱动在上电的时候有表测有15伏,但电压一直向下降,降到0后就没有压了。现在我这里没有元件可以换。这种问题我以前修变频器的时候也没有碰到过,我想问您一下是什么原因会造成这种问题呢?会不是有小电容有问题呢?这台机器有好几年了。

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2005-11-08 18:42:00
1324楼
    有些以有保护功能的光耦(929,316等)作驱动的变频器,模块不加电驱动端子是不会有波形的。因此我认为最好的办法是用假负载加示波器。还是听听李老师的高见吧!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-08 20:55:00
1325楼
)三肯MF2.2K-380 变频器我是这样修的,当然你要保证IC1周围的元件也没故障,包括联接操作器的那个集成(现在看不到电路板)。
2)惠丰的变频器测量15伏驱动在上电的时候有表测有15伏,但电压一直向下降,降到0后就没有压了:小电容有问题应很好检查,可能开关电源负载有短路现象。
3)用假负载修变频器是比较容易做到而且非常保险,要知道很多人修变频器是只有万用表,我们修变频器也很少用到示波器。很多变频器不加模块是开不了机,带模块启动后看驱动波形如果不加假负载又很容易烧模块。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-08 21:15:00
1326楼
假负载接法如果弄清了就会觉得其实很简单,但还有很多人搞不懂,我们可以这样看:当变频器主回路的大电容充满电后就象一个能量可观的电源给输出模块供电,假负载就是为了限制这供电的电流,以保护模块在完全短路的情况下也不会损坏。电容到模块是一个直流回路,限制正端或负端电流都可以。

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-08 22:06:00
1327楼
李工:你好。我赞成你的假负载做法。这样可以因为失误少坏模块。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-09 10:05:00
1328楼
欢迎张经理到这里作指导,我知道你也是一个大忙人!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-09 15:03:00
1329楼
李老师,你好,我有一台三垦mf-15-380的变频器,这台机上电,接触器有点问题,平均上两次电只有一次是吸合的,当吸合上之后,没有显示。。。不知问题出在那?请李老师指导一下

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-09 15:19:00
1330楼
380v/220v变压器是否正常(供电给接触器及开关电源),不然是主板问题,变频器没有显示后是否能运行?

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-09 15:51:00
1331楼
MF可以把主板直接通220V看开关电源是否工作!查看开关关及变压器副边出来的整流二极管是否正常!再确认以下380V变压器是否损坏!我以前修过好多都是变压器老化损坏!

jinbu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2005-11-09 16:20:00
1332楼
李老师您好!
    计算机怎样连接控制变频器,用一台计算机控制多台变频器要注意哪些问题?谢谢?

丽颖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-09 17:55:00
1333楼
李老师:ABB变频器经常发FL-9请问是何种故障,盼答!!!!

胡连

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2005-11-09 19:19:00
1334楼
英国产CD1500变频器上电显示PS(内部电源故障),开关电源各支路输出电源都正常,已确认主板有问题(用好的主板试过正常),请教李工此故障出在哪个部位呢?谢谢!

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-11-09 22:58:00
1335楼

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-11-09 23:02:00
1336楼
 李老师您好:我是初学者,你那关于怎样维修变频器的书,能否提供书名?我要怎样邮购,谢谢!

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-11-10 08:15:00
1337楼
李老师你好;最近学生有碰到一个难题,还请老师指点、一台西门子6ra24的直流调速器不能调速。在进行弱磁优化时、不能通过,报警。请老师指点!!参数没有问题!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-10 08:25:00
1338楼
1)比较实用的关于维修变频器的书还比较难找,因为变频器维修问题比较杂乱,不好写成书,经常上网就是。
2)没有碰过英国产CD1500变频器上电显示PS,检查是否有短路现象。
3)没有见过ABB变频器跳FL-9,请打电话给代理商。
4)用一台计算机控制多台变频器,特别注意干扰问题,从布线到变频器选型,最好请代理商包安装调试.

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-11-10 08:40:00
1339楼
李老师:我还有一台三菱的变频器,1302h02坏了你哪里有吗?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-10 10:23:00
1340楼
请问怎么判断开关变压器的好坏??谢谢