发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




sp1975

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2005-11-28 18:29:00
1541楼
你好,李先生,我碰到点问题,想请教.我最近碰到变频器送电后,在变频器前,即电源侧的三个快熔全部同时烧坏,断电后检查,也没有发现什么异常现象.更换新的快熔后,变频器上电工作正常.这样的事情碰到好几次了,也想不出是什么原因,您能帮助我分析分析吗?
非常感谢.

我确实菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-11-28 20:57:00
1542楼
谢谢李老师能简单简单分析一下吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-28 21:32:00
1543楼
1)最近碰到变频器送电后,在变频器前,即电源侧的三个快熔全部同时烧坏:变频器功率?牌子?快熔电流。变频器刚送电时要给滤波电容充电,瞬间电流比较大(各牌子有差别),你是否有考虑这问题?
2)富士FVR。E11S   0.75KW的变频器显示C3:你的电机热保护设在6A是偏大点,但电机电流也不一定有6A,模块短时间电流可达10A,估计是质量或老化造成损坏。

hanha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2005-11-29 08:51:00
1544楼
谢谢李先生了,我是一个维修新手,以后要向您多学了.

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-11-29 09:31:00
1545楼
李老师你好,下载富士VG5电梯变频器的说明书的网址可以告诉我吗?我在网上没有找到,麻烦李老师了!(急!)

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-11-29 09:35:00
1546楼
请问李老师:安川变频器616T3的主板有吗?7.5KW的

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-29 11:22:00
1547楼
富士VG5电梯变频器的说明书可询问富士变频器公司,没有安川变频器616T3的主板。

jiao_wf

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2005-11-29 11:54:00
1548楼
修变频器不用快速熔断器吗?找我吧。
137-0642-9218 矫生

jiao_wf

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2005-11-29 12:00:00
1549楼
很多型号都可以替代的,总比从北京mairihuo好了

jiao_wf

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2005-11-29 12:18:00
1550楼
当然我这边也要花钱啦,价格吗好商量了。

求知求知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2005-11-29 14:21:00
1551楼
李工你好:我有几台施奈德ATV5HU变频器总显示OHF驱动过热,可机器并部热,有时动动连带就好了,不知为什么?请李工帮助。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-29 15:03:00
1552楼
控制端子是否接有热继电器?散热风扇是否是三线?

求知求知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2005-11-29 15:33:00
1553楼

李工你好:非常感谢, 控制端子没有热继电器,散热风扇是两线,
它在启动或不启动时显示温度的百分数往上长,动排线有时往下走。

luting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2002年3月31日
发表于:2005-11-29 18:15:00
1554楼
李工:您好!我有一台富士PRN160P7-4EX,外控电位器从小调大就行,反调就会跳闸显“OH2”,减速时间设为30都还是一样。咨询是何原因!谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-29 20:26:00
1555楼
1)富士PRN160P7-4EX,外控电位器从小调大就行,反调就会跳闸显“OH2”:是风机吗?减速时间设为130试。

西米

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2004年6月17日
发表于:2005-11-29 20:29:00
1556楼
李工你好;
   一台嘉信JX-4t750G变频器,因在运行时吹灰(导电尘)引起输出模块处起弧短路,变频器保护,显示Er2( 内部短路,接地).经检查短路处模块控制端3,5开路.模块为IGBT管1,2端未击穿.其它管子无异常3,5脚阻值20k.更换模块已确认无疑.尚有几点疑问请教
  一.1,2端并未击穿,反向电阻无穷大.检查时电机线已断开,且无输出指令(频率电位器在零位),控制端给运行信号即保护(Er2),后短开直流母排试也是如此.是否触发模块(57902)还有问题?该如何判断?
 二.如更换模块试电,控制部分有故障是否会损坏模块.该如和操作.
  请赐教!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-29 20:49:00
1557楼
这个教训是深刻的!就是不带电也建议不要随便给变频器电路板吹尘,这工作要有经验的人去做,工厂电工最好只清理散热风扇及散热片的尘就可以。没修过嘉信JX-4t750G变频器,不知模块型号,如果你维修时用假负载,就不怕控制部分有故障,完全可以装模块试机

我确实菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-11-29 23:35:00
1558楼
谢谢李老师的悉心教导~~
诚谢~

我确实菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-11-29 23:52:00
1559楼
李老师,其实在这块变频器烧坏前约1个月,烧了一块三木的变频器,当时因为三木的用了约8年了,再加上因为没有了控制键盘,看不到报警显示所以没在意(当时也是一启动就过载报警),所以认为是老化所致,直接换上新的富士的结果一个月左右就烧了。可是机器用手盘动的时候也没有死点,再说也没烧快熔的事出现,而且还有同样的变频器也带同样的机器运行了约半年也没事,所以还请李老师多为分析,谢谢你呀,发我邮箱好吗?(还有能不能在变频器维修期间用3相电源暂时替代,是200  不是380的吗?)顺便请大家别笑话我swsw1253@yahoo.com.cn

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-30 08:43:00
1560楼
有的故障要请代理商到现场才能有比较好的分析,负载是否比较大?是否要急停车?这变频器维修时用单相试机都可以,电压按变频器输入电压要求。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师