楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 13:36:00
1781楼
没有电子版,找安川公司要。

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2005-12-26 14:44:00
1782楼
李老师:您好!
       正如您所料,富士G11S,22KW变频器用在PVC压延机上,F09参数应设为为“0”,机械负载就会"嗒嗒"声,确实三相电流不平衡导致.U,V相17.6A,W相8.4A.虽然它用的是封装模块.估计可能要整块更换.根据电流值来判断,是否W这组只有一只GBT(术语我说不上,见笑)在工作引起的.那模块驱动信号接触不良或无驱动信号会有上面的电流值么.谢谢您的赐教!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 14:49:00
1783楼
估计是模块问题,是通病。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-26 15:28:00
1784楼
现在有许多变频器开关电源坏,配件难找,能不能用市场上流行的彩电三端开关电源代用我没有这方面的经验,请李大师指迷津

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 16:37:00
1785楼
没有试过,要满足各组电压要求不是那么容易!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-26 19:22:00
1786楼
很好啊,只是太大了
有没有ABB的

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-26 20:04:00
1787楼
李老师:最近有一台DV700 1.5KW变频器一开机就报OL;查电流取样没有问题;把主板上的电路测绘出来检查各点电位也没有发现问题,李老师你说会不会CPU出问题!还请李老师指点!主板相关元件PC3、R47-R56、QN6、QP3、QP8、zd2然后到了CPU。请问李老师对么!

silent3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2005-12-26 21:10:00
1788楼
求助:安川g7系列的变频器运行一段时间后报ol2故障
换备用变频器后运行正常,过几天切换回原来的变频器有的时候偶尔也报ol2故障,大家如果有什么检查维修的建议提下,谢谢!

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-26 21:29:00
1789楼
   不好意思:我可以回答这个问题吗!
   OL2是过负载,1、负载太大,2、加、减速时间太短3、V / F曲线设置有问题。不知李老师我说对吗!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-27 08:51:00
1790楼
1)安川g7系列的变频器:除了韩工所讲的,还有电机电流设置是否太小?散热片是否尘多?参数恢复出厂值一下。
2)DV700 1.5KW变频器一开机就报OL:参数是否能恢复出厂值,不然换主板。

123123123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2005-12-27 08:58:00
1791楼
李老师,请问变频器输出,输入电流摆动大是什么原因造成的.

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-27 09:16:00
1792楼
李老师我的DV700一开机就报OL、继电器不吸合、参数也无法访问!头痛死我了!还请李老师指点一二!学生先谢了!!

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-27 10:05:00
1793楼
李老师你那里有DV700T500B1的主板吗?

白洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2005-12-27 10:25:00
1794楼
李老师是否可以指点一下伦次9328的参数设定方法,谢谢。

白洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2005-12-27 10:30:00
1795楼
请问伦次9328运行显示EER TRIP是何原因,是怎样的原因形成的。谢谢!

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-27 12:59:00
1796楼
也许我能帮上你的忙:应该是外部故障,你的端子或编码器、连接或参数设定有问题!不知李老师我说对吗!

中国河北

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2005-12-27 14:46:00
1797楼
不错,我很感兴趣.有没有这方面系统介绍的资料?能告诉我下载地址吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-27 15:18:00
1798楼
1)9328运行显示EER TRIP,估计是主板通讯故障,换主板试,没有这说明书。
2)没有DV700T500B1的主板。
3)变频器输出,输入电流摆动大是什么原因造成的:可能变频器输出电压不平衡。

silent3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2005-12-27 19:13:00
1799楼
感谢韩工,李工的回答。我想说点自己的看发。
    关于维修。我想维修技术大家都有自己的一套,我这个新手就不出来班门弄斧了,但是我想和大家交流下关于维修的思路。维修顾名思义是设备坏了,(不要咂鸡蛋最近禽流感,换砖头怎么样。。)这个和安装调试有很大的区别。有故障需要维修的设备有一个共同点就是原来运行正常,由于外界原因出现了故障,请注意:“原来运行正常”。这在很大程度上否定了软件的故障----我想作为技术人员还是有自己的职业道德的,不随便动别人安装过的设备特别是设置的参数。对于变频器的维修来说一般在现场的技术人员最先做的就是校正参数以保证之前并没有别人动过自己的参数(请原谅我使用的词是“自己的参数”),然后才是找其他原因。韩工的回答当然没有错误,我也很张知识,但是我想您犯了一个错误,这个设备既然以前运行正常其参数设置根本就不可能出现问题。其带的负载当然也是其能力之内的。
     我是一个东北人说话比较直接,如果有伤害到您我道歉,但是我说这些话的一个原因就是大家能帮助一些遇到问题的朋友正确的找到维修的思路,特别是一些新手比如我。如果您能这样回答我,我将十分感谢。比如:
第一,检查参数设置,其中加、减速时间是否太短,V / F曲线设置是否有问题,电机电流设置是否太小。
第二,检查负载是否出现变动---过大
第三,散热片的灰尘是否太多
第四
第五
等等
我是一个新手,还需要大家多多关照说错话的地方大家不用给面子,多难听我都受得了,我的心理承受能力经过我的老师的魔鬼训练,大家放心好了。
快元旦了,提前给大家个祝福吧,希望大家06年工作顺利。
     

刘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2005-12-27 19:24:00
1800楼
李师傅:
我们厂有一台施耐德变频器,有十来天没上电,上电后使用2个小时
右报警(变频器过热),是何原因?请指教。
环境温度25湿度75%