楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-27 20:03:00
1801楼
1)施耐德变频器使用2个小时变频器过热:风扇是否正常?变频器散热片是否很热?测量电机电流?
2)变频器存储器有可能受干扰而错乱,参数也有可能自己变化,实际故障还是要现场一一排除。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-27 23:54:00
1802楼
李老师:
请教一台西门子小变频器故障:

现象1:启动频率后不到一半继电器就反复的吸和个反复不停。

    2:假如我电位器设定在30HZ,一上电本来正常的情况下是应该

是从0HZ 一直升到30HZ的,但是是现在一上电是从最高频率下降到

30HZ后就停了下来了。反过来了,是什么原因呢?

我还是第一次遇到这种情况。

阿 新

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2005-12-28 00:19:00
1803楼
这个地方真是很好

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-28 09:02:00
1804楼
西门子小变频器故障:参数恢复出厂值,检查电压检测电路。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-28 09:20:00
1805楼
谢谢分享!

枫业

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2005-12-28 13:46:00
1806楼
李老师:
    您好!请教一个问题,我着儿有一台 西门子6SE70系列90KW的变频器。上电后,运行几分钟就报F008故障,复位后又能运行但还是出同样的故障。请问是怎么回事,直流母线输出正常500V左右。

libras

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2005-12-28 16:06:00
1807楼
看后收益非浅

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-28 16:46:00
1808楼
1)5、5千瓦的变频器,带5、5千瓦的空载电机电源电压由430伏逐渐下降到340伏变频器报警UV:变压器功率太小,没必要试这么大功率的电机,电机功率3.7KW以下应没问题.
2)西门子6SE70系列90KW的变频器。上电后,运行几分钟就报F008故障:检查电压检测电路,电路板是否尘多?前面贴子有讲,可在版头搜索“F008”。

昕晴依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2005-12-28 16:49:00
1809楼
     李老师你好 :
      我这现在有一台ABB的恒压供水系统,下面是四个压.但高层只有二个压<8F以上>我想请教下要提高上面的压是不是下面的压要高四个,但是下面高的话怕管不行呀!可以指导下我吗?如果要加压要怎样加呀?谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-28 17:09:00
1810楼
已回答过!

果冻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-12-28 18:06:00
1811楼
李工,请教电机工作在第四象限,对电机和变频器有什么特殊要求。参数上应该注意什么?
比如塔钓

果冻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-12-28 18:06:00
1812楼
李工,请教电机工作在第四象限,对电机和变频器有什么特殊要求。参数上应该注意什么?
比如塔钓

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-28 19:19:00
1813楼
李老师你好!
我们有一台富士P9-30KW的变频器,用于水泵控制,最近发现水泵起动时间特慢,改变加速时间F05不起作用,排除水泵的原因,如问题在变频器,有可能是什么原因造成的?如何解决?多谢指导!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-29 08:47:00
1814楼
1)P9-30KW的变频器,用于水泵控制,最近发现水泵起动时间特慢:是否输出电压不平衡,电流大而造成变频器失速。
2)电机工作在第四象限,对电机和变频器有什么特殊要求:电机没有什么要求,但要变频器要配制动单元。

晓峰电子

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-12-29 19:20:00
1815楼
   李老师你好!
一台松下电工VF-8X15KW变频器模块坏了,打开检查发现模块是代用的,驱动板直接焊在模块的小脚上,且模块上的型号被刮去,模块是三菱IPM吗?(外形差不多,有P,N,B,U,V,W脚,小脚三组三根针,一组七根针)该用什么型号模块 ?另外,因无说明书,有接线图吗?  

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-30 14:59:00
1816楼
没有松下电工VF-8X15KW变频器在身边,模块详细型号不太清楚,是三菱IPM模块。

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2005-12-30 17:07:00
1817楼
谢谢你的文章,我是成都的

zjlsy

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-12-30 20:30:00
1818楼
    李老师你好!
安川PC5-5.5KW变频模块和快熔坏,换模块接假负载通电,显示PUF,能复位不能开机,该如何?保护光耦是指PC10还是PC11?你有模块7MBI40-120?谢谢指点!

玉宇腾龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-12-30 21:30:00
1819楼
我有一台UFO变频器显欠压继电器不吸合,给UPC177C一个信号继电器吸合显示---,请问李工是那个IC有问题。请回复,谢谢!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-31 09:12:00
1820楼
1)安川PC5-5.5KW变频模块和快熔坏,换模块接假负载通电,显示PUF:模块有短路,当假负载有压降(相当于快熔断两端就有压降)时就跳“PUF”。PUF故障动作光耦是PS2。
2)没有修过UFO变频器,可能是主板问题,是否能打开参数,初始化试。