  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-01-01 23:40:00
1841楼
李老师新年好,请教个问题:CM20MDL-12H和CM20MD-12H两种模块是否能互换?
他们那里不一样?还有:PM30CTJ060-3和PM50CTJ060-36这两种模块如果不考虑电流不一样。其他参数是否能代换?

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-01-02 00:52:00
1842楼
 JHKLJ:你好,你上次修的那“惠丰”变频器已修好并说多亏了惠丰的 杜工,我想杜工一定是和李老师一样是不错的老师,你能告诉我他的电话吗?我的信箱是:hzc001@126.com我这里惠丰牌的特多,有时遇到些问题请教他们线路还熟悉些。

xwfsjx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2006-01-02 07:57:00
1843楼
李工:电源工作频率50HZ与60HZ对那些电器元件有影响?如接触器、断路器、绕线式电阻器等......?

一枝独秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-01-02 12:45:00
1844楼
 李老师你好!
请问一台东元3相.440v.7.5hp变频器在运行过程中经常会速度降低.
甚至会停机.空载正常.无故障代码显示.面板正常.负载正常.请指教!谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-02 16:20:00
1845楼
1)东元3相.440v.7.5hp变频器在运行过程中经常会速度降低:失速保护,负载过重或变频器不正常,输出电流过大,测量电机电流是否正常。
2)电源工作频率主要对容性及感性负载有影响,50HZ接触器用60HZ电控制应没问题,但60HZ接触器用50HZ电控制则线圈电流大,容易烧线圈。50HZ断路器用在60HZ电源则保护电流变小一点。
3)CM20MDL-12H和CM20MD-12H参数一样,前者脚长一点。PM30CTJ060-3和PM50CTJ060可直接代替。
4)惠丰的杜工电话我没记住,可在版头搜索其笔名或公司名称。

大漠汉子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年7月31日
发表于:2006-01-02 16:32:00
1846楼
  李老师你好,我想请教你一下,我单位使用的一台SANKEN MF-15K-380变频器显示故障"0C5",一启动空气开关就跳闸,是何原因?请问有什么办法来处理解决?

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2006-01-02 17:35:00
1847楼
李老师:
    我遇到了一个问题想请你帮我一下,我修一台九德松的变频器,出现输出三相不平均实测.UV=400V\UW=400V\WV=380V(指针表测的),V\W相都有正负电压交换输出(数字表在低频2.5HZ是测的,用灯泡作的负载,一只笔接U\V\W,另一只接灯泡的中心点(星形连接)),而U相没有.,表现为接U相的灯在暗一些.光耦的U相驱动电压在低1伏左右,在IGBT的驱动处都有测到正负电压.另有测IGBT各脚正常.
    谢谢.盼

路过此栈

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2006-01-02 21:37:00
1848楼
李老师,你好,我想问一下,变频器如何做保养工作呢?我现在对工厂里的变频器用压缩空气除尘,我们这儿的压缩空气中水分几乎没有,油分倒能看见一点,但也不明显,几次保养下来,变频器倒也相安无事,只是我担心长时间这样除尘,(我们车间里的灰尘较多)对变频器会有影响呢,由其压缩空气的油分.另外,我们这儿经常坏ABB变频器,而且每次都不是同一个点,相对而言,其它品牌的变频器损坏率就很少,这是什么原因?

孤独傲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年8月06日
发表于:2006-01-02 23:05:00
1849楼
李老师你好!请问"伦茨"8200系列变频器可以用面板(就地)控制操作吗?参数应该如何设置?我做了几次都不成功,还望老师指点!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-03 11:34:00
1850楼
1)没有伦茨"8200系列变频器说明书,有谁知道怎样设置?
2)用压缩空气清理变频器就要很小心,很多人因此而损坏变频器,压缩空气很难没有水份,清理完不能马上送电,ABB变频器特别怕尘,最也装在空调房。
3)九德松的变频器检查驱动电路的光耦。
4)MF-15K-380变频器显示故障"0C5:可能有模块短路,但弄不明白快熔为何没断?

abb-lg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-01-03 16:44:00
1851楼
李老师新年好!
    三菱出现err,   或e.cpu而有时正常.多在开机出现故障,多来几次就又正常了,很烦人,您遇到过吗?多谢了

abb-lg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-01-03 16:52:00
1852楼
       对了是三菱a500  7.5kw不好意思

abb-lg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-01-03 16:52:00
1853楼
       对了是三菱a500  7.5kw不好意思

未来战士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-01-03 17:22:00
1854楼
李老师

求教:西门子MM440  2.2KW  变频器  开关电源部分的开关变压器

发现有三个引脚的直流电压是520V ,但是发现其他各脚都不曾有电

压,即使有也是很小的电压,不到2V。这种情况是不是我的变压器坏

掉了?用什么方法来检测他是好的是坏的?好象不起震了,

3844 的各脚也都没有电压,有没有什么方法:检测变压器是好还是

坏的?之前我清洗过电路板,可能是吹的不是很干,我就通电了,

当时是有显示的,之后再通就没有了显示了,在这种情况下,

什么元件损坏的机会大些?

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2006-01-03 18:32:00
1855楼
下面引用由路过此栈在 2006-1-2 21:37:00 发表的内容:
  李老师,你好,我想问一下,变频器如何做保养工作呢?我现在对工厂里的变频器用压缩空气除尘,我们这儿的压缩空…
--------------------------------------------------------------------------------------------
    谢谢李老师,我查过光耦,以前是有一个坏的,但我在将其换好后还是有这个现象(电压不平衡),李老师还有没有其它的提示给我,谢谢
    还有其它高手也来说说,再次表示感谢.

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-01-03 19:16:00
1856楼
李老师,您好.我有一个问题想请教你.我公司现在有一台西门子M440的变频器,最近总是出现F0002故障(过电压).我们试着把装置的门槛电压调高,把装置进行重新的参数化,最后还是不行.后来我们研究确定是不是装置的硬件有损坏的地方,于是我们便把M440控制面板后面的电子板给换了,换了以后呢到现在还没有出现相同的故障.
我问李老师的问题是:
我们的装置是不是硬件损坏了,如果是,又是哪一部分坏了,为什么换了那个电子板后就没有问题了呢.希望李老师给予答复.在此先祝李老师新年快乐,万事如意.

bule

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-01-03 20:57:00
1857楼
hao  

xiaokon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-01-04 07:38:00
1858楼

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-04 09:33:00
1859楼
1)西门子M440的变频器,最近总是出现F0002:电路板是否尘多,开关电源+5V是否正常,也可换主板试。
2)TO杨中格,模块G-E驱动信号如果一样则是模块问题。
3)西门子MM440  2.2KW  变频器检查3844及 开关电源启动电阻 。
4)三菱出现err,   或e.cpu而有时正常:是通讯故障,是否尘多及联线接触不良。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-04 10:50:00
1860楼
李老师,我有一台丹佛斯VLT28007.5KW变频器显示电流大,不知什么原因?不接电机显示8.5A接电机显示11A空载电流表测3A

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师