《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-01-13 18:29:00
1941楼
关于富士FVR2.2E9S-4JE变频器的Err1故障见http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=304612

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-01-13 22:32:00
1942楼
开始这台AB1336变频器一相模块炸掉,另二相吸收电路电路尖峰管烧坏8欧电阻烧坏。驱动电源板一压敏电阻坏,68欧电阻坏一600V1A、600V1.5A快熔坏。换上试电开关电源各路输出均正常。上面板显示F 66 EEPROM请问这故障我该怎样修!现面板是法语那个参数可以改语言,密码是多少!请指点!!!

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2006-01-14 08:35:00
1943楼
李老师你好!
   我的三菱主板的事,由于客户活特多等不急就买了一台新的变频器,这台作备件了。
    春节快到了,我代表经常来这里的你帮过的朋友给你拜个早年,祝你春节愉快。

886886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-01-14 11:02:00
1944楼
A540-3.7KW带1.5KW马达时,电流输出平衡,声音有点沉.带满负荷时,一按运行即跳E.GF,接地故障!检查马达侧并无不良!请问,会是什么原因会出现这种故障?

886886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-01-14 11:03:00
1945楼
A540-3.7KW带1.5KW马达时,电流输出平衡,声音有点沉.带满负荷时,一按运行即跳E.GF,接地故障!检查马达侧并无不良!请问,会是什么原因会出现这种故障?

☆自我の人生☆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2006-01-14 11:58:00
1946楼

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-01-14 12:55:00
1947楼
李老师你好!
    我们这变频器的输入输出端都有电抗器,可是电抗器运行起来噪音很大而且温度很高到八九十度这正常吗?若是正常您能给我解释一下吗?麻烦你了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-14 15:29:00
1948楼
1)电抗器运行起来噪音很大而且温度很高到八九十度这不太正常,电感量是否太大?是否是铁片松了?是否是随机配的?
2)A540-3.7KW带满负荷时,一按运行即跳E.GF,接地故障:参数是否设置不合理,恢复出厂值试,启动5HZ看输出电压是否平衡?
3)AB1336变频器显示F 66 EEPROM是通讯故障,换主板试。

landy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2006-01-14 16:14:00
1949楼
李工你好。我想请问一下单相变频器已有的最大功率是多少。我需要的7.5kw会不会有?

老古董

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年1月14日
发表于:2006-01-14 16:32:00
1950楼
很好!谢谢了.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-14 16:44:00
1951楼
单相220V变频器我知道最大功率是3.7KW,7.5kw如果只有单相电则最好另设计一个直流电源供电,如果直接接单相则其整流模块电流及滤波电容容量不够大.

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2006-01-15 09:05:00
1952楼
请各位老师解释一下,变频器为什么输入侧的电流比输出侧的小(50HZ运转),特别是大功率的变频器,输出侧电流是输入侧的几倍或上十倍,用户提出这个问题(根据守恒定率),我也很郁闷!在此请教了!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-15 09:40:00
1953楼
当输出电压低于输入电压时是这样的,也可能是测量有误差(输出电压是高频载波)。

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2006-01-15 10:10:00
1954楼
误差有可能,但不会差别这么大!同一个钳型电流表测量输出侧电流与变频器面板上所监测的电流相差不大,可为什么输入电流会这么小呢?(50HZ工频运行的情况下)还有没有其他的原因?

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-01-15 15:29:00
1955楼
电流是互感器坏掉,也会出现运行报
OC,不过,我检测电流是互感器3个输出反溃电压信号,都是0V,应该没有故障吧!
另外,我把RST都接上^仍然运行报"OC"  是何原因?
请教李老师?

caocao_z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-01-15 15:53:00
1956楼
 李老师,你好有个问题请教一下,我安有一台台达变频器,在用面板控制时无干扰,而用外部端子控制时干扰严重,使一个计时器无法计时

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-15 17:11:00
1957楼
1)计时器干扰严重:信号线是否用屏蔽线,或加磁环,载波频率调低。
2)RST都接上^仍然运行报"OC:则是模块或驱动电路有故障,也要检查输出反馈电路!

WYKKYY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2006-01-16 10:41:00
1958楼
李老师,您好.我想请教一下,FR307快恢复二极管是否可用作整流二极管,有不妥的地方吗?

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-01-16 10:53:00
1959楼
谢谢李工!我给你在反馈一些情况^
1.IGBT是好的^拆下测量/及用其他同型号代替,均是报OC!
2.驱动用A3120反压均正常,所以没更换^
3.反馈点应该是U/V/W/P经[224]×5 串接至运放LM339+LM393(共组成六个运放)监测输出电压,不知道对否^^^^
4.异常现象^^^^把频率给定调为0,可以运行^但频率加搞报OC!

5.另外,还有可能反馈电压点是经7800->运放457->CPU处理!三菱的机器修的不多^对于我来说,还需要学习更多^^^^
希望李工给予支持^问题解决后^由大家分享^再次谢谢李工!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-16 11:28:00
1960楼
1)由于三菱跳OC的故障范围比较大,很难用万用表测出故障点,是比较头痛的,如果有另一台好的则可马上把范围缩小,估计还是驱动问题,不管好坏,把光耦及LM339+LM393换了再说!