《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-01-16 15:58:00
1961楼
李老师:ab1336plus显示 NOT INABLED +0.00HZ我想用HIM启动请问我应该设定那些参数!请指教!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-16 17:00:00
1962楼
没有这说明书,不过面板有英文提示:“Input Mode”“Freq Select”这两个参数。

tigo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-01-17 09:51:00
1963楼
好 我作为教材收藏  谢

星峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2006-01-17 10:49:00
1964楼
请问楼上的有没有西门子MDV的CPU板,型号是G1835-E1721-A883.价格是多少?电话是0573-8116185

weiqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年1月23日
发表于:2006-01-17 11:14:00
1965楼
佩服 李春发老师 厉害!
我公司一台ABB ACS600 400HP的变频器,经常出现“OVERCURRENT”故障,造成停机。有时半个月不出一次,有时一开机就出问题。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-17 12:00:00
1966楼
这样的故障处理起来最头痛,如果电机电流正常(大小及平衡)则看变频器显示电流是否正常,检查电流互感器,电路板是否尘多?干扰也有可能,参数恢复出厂值,载波频率调低点试。

jinbu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-01-17 14:08:00
1967楼
请教各位"人机界面 所使用的‘位图’在那一网站可下载的到”或者谁有这方面的资料,请帮忙发到
 gaobaigang@yahoo.com.cn
谢谢!

班门弄虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2006-01-17 15:07:00
1968楼
写的不错 向你学习

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2006-01-17 16:40:00
1969楼
   一台施奈德15KW ATV38HD23N4变频器,上电显示ERR9,已知是控制板问题,请问李老师ERR9代表哪部分有问题?谢谢! 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-17 17:10:00
1970楼
可能是存储器坏,通常都是换板。有的人能修,但修好不稳定。

caocao_z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-01-17 19:44:00
1971楼
你好,李老师请教一个问题,通常说的RC吸波,请问R和C怎么选。谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-18 09:07:00
1972楼
通常说的RC吸波,请问R和C怎么选:没有这方面资料,你可购买一本关于变频器设计的书看。

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-01-18 10:00:00
1973楼
有个问题想请教。用日立L300P的调PID,用变频器的P24端子取24V电源,再接压力传感器,再接OI,这样行得通吗????如果我量程是30公斤,A075是不是调成0.3??恒压力在3公斤,
F01是不是调成3.0,,请教

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-01-18 10:31:00
1974楼
调PID是不是设定了追踪点F01后,就不用调频率了?直接按运行会自动保持恒压力在3公斤左右?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-01-18 10:34:00
1975楼
有个问题想请教。用日立L300P的调PID,用变频器的P24端子取24V电源,再接压力变送器,再接OI,这样行得通吗????如果我量程是30公斤,A075是不是调成0.3??恒压力在3公斤,
F01是不是调成3.0,,请教

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-18 11:29:00
1976楼
1)日立L300P的调PID,用变频器的P24端子取24V电源:没有这样用过,我认为最好还是用独立电源,不知日立公司瞿工看法如何?

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-01-18 12:32:00
1977楼
快过新年了,数数我的收获还是蛮可观的.远的不说,与论坛上的各位前辈探讨了许多许多关于变频器维修知识,从中受益非浅.技术学到了,维修变频成本减少了,单笔成交效益提高了,我的客户也逐渐多起来.感谢论坛各位同仁不惜赐教,感谢李老师百忙中孜孜不倦地予以解答.在新的一年里,祝愿各位同仁心想事成,事业如日冲天!生活越过越好!

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-01-18 12:42:00
1978楼
最近登入供求信息栏,发现不是VIP用户不能发送求购消息,有点遗憾!我行受理客户委托,需要三垦变频器数台.清单如下:SHF-45K-A  1台  SHF-2.2K-A  2(3)台    SHF-4.0K-A    1台
 由于三垦变频器接触较少,还望有价格优势的同行多指教.
 业务部电话:0579-5639196  5319495
 陈建明 联系

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-01-18 12:46:00
1979楼
李老师,借用您的论坛发布求购信息,实乃无奈之举,请高抬贵手!呵呵1

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-01-18 14:18:00
1980楼
进来不见瞿老师