我应采用哪种总线,大家帮帮忙! 点击:4600 | 回复:8



小二黑

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年2月03日
发表于:2005-02-03 16:32:00
楼主
我们公司准备新开发的一种产品,由一台控制仪表,下面有50到100个独立的测量头,每个头里都有一个单片机,都具有串行口,现在要求一种总线能把所有这些测量头的数据上传到控制仪表中,进行数据的分析和显示,大家看看要用什么总线形式最好,最省钱,RS485我想过了,它一下子不能带这么多的终端,要加中继服务,而用CAN又觉得成本太高,请各位高手指教!



asic

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-02-04 00:39:00
1楼
谁说485带不了100个终端?应该至少能带255个。 没错,单片机多机通信即可,简单、省钱。8051多机通信连RS485接口都不要,直接连接。

小二黑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年2月03日
发表于:2005-02-04 08:43:00
2楼
可是我的这个产品,用的单片机是PHILIPS的ARM LPC2132,是3.3V电压工作的,而且就是8051的话,多机串口联接时,是不是也有距离的限制,我的这个产品上最远的传送距离,要40米左右,那RS485能带255个终端应采用哪种芯片啊,价格是多少,还有能不能在给我推荐一种485通讯最便宜的方式,先谢了。

asic

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-02-05 19:45:00
3楼
记的是MAX3000系列。3.3v转5V很简单,一只晶体管而已。最简单的通信协议当然是主从访问方式。其它的像逻辑令牌环要给每个节点编制不同的程序,100个节点不容易弄清楚。除非有10个人一起工作。

禾禾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2005-03-14 22:00:00
4楼
sawm:中应该是5V转3.3V吧

sgq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2005-03-23 11:22:00
5楼
485总线理论上可以,最好是用can 测试点和节点可是两个不同的概念哦, 我公司专业做测控板卡和模块的, 这俩中都有,而且价格很合理哦! 不妨打个电话问问,我们会给你一个满意的方案! 010-62527214/13

zidaozhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2005-03-28 22:03:00
6楼
用CAN吧,成本也不是太高,而且很好用。

raitan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年12月02日
发表于:2005-03-30 13:39:00
7楼
选择驱动能力强的rs-485接口芯片,运行modbus通信协议。raitan@sina.com.cn

江河之水

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2003年4月05日
发表于:2005-07-05 11:37:00
8楼
串口通信能有两个主站吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师