求助:重庆川仪电动阀故障 点击:2203 | 回复:6



来了

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2005-04-30 19:29:00
楼主
赖氨酸发酵控制压力电动阀,重庆川仪生产,阀门得任意信号则在下限于上限之间来回走动,得一信号上行,再任意信号下行,查伺服放大板,分相电容均无故障,请指教



pszxc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2011年7月21日
发表于:2012-01-10 10:52:55
1楼
空调冷却塔出水管上的电动阀门 与冷冻水系统一样,西门子电动阀价格www.zjjbzk.com冷却水要在一定的流量下冷水机组才能正常运行,当空调系统在低负荷工作时,冷却塔运行也要随之而变,因为若冷却塔运行不变,则其出水温度将低于设计值,这将不利于冷水机组的正常运行,为改变这种情况一般采用冷却塔风机变频系统,通过回水温度来控制风机的转速达到目的。另一种采用的是控制冷却塔风机的运行台数来达到控制水温的目的。 当多台冷却塔并联运行,若在低负荷需减少冷却塔运行台数时,关闭不运行冷却塔进水管上的电动阀门,这样不运行的冷却塔集水盘里的水就有可能被冷却水泵抽空,从而空气进人水泵,对水泵的运行性能产生影响。为解决此问题,一些设计在冷却塔的出水管上加设了电动阀门。这样就增加了投资,同时也增加了运行管理的难度,而且当电动阀门一旦关闭不严就失去了其作用。其实只要将并联的多台冷却塔的集水底盘用水管连通即可,这样既可以减少投资又减少管理。

chun_cnooc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1925
  • 注册:2011年6月27日
发表于:2012-01-13 12:10:38
2楼

对你所说 ,有点云里雾里,可能是没有接触过此类吧!标准信号问题,按维修经验来讲,还是该出在了放大模块,毕竟只有他才能执行调节器的输出信号

广东二级手PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-10 15:38:55
3楼
你使用什么系统来控制电动阀的,如果是使用PID控制依我看一般是pid的参数设置的不好,我在使用中一般不用D,不过你试试看关键是看工艺状态来调整PID。

hyldg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1220
  • 注册:2011年3月26日
发表于:2012-02-10 17:09:03
4楼
调一下灵敏度,或查一下反馈回路是否稳定。

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-02-10 17:59:04
5楼
里面有应该是把某几个螺丝固定的不好,调调螺丝!

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2012-04-23 13:31:41
6楼
支持三楼的,应该是调整问题,也可能板子问题。