单轴伺服驱动器都有一个预先设定的的电压泄放点,比如松下A5 400W的驱动器,是370V左右开始泄放,泄到330V左右停止。
现成的驱动器可能会在手册中告诉用户,最小泄放电阻的阻值是多少,日系通用伺服往往如此,也可能告诉你最大泄放电流是多少,欧系伺服可能如此。
给出最小泄放电阻值时,实际选用的电阻值不宜小于该值;给出最大泄放电流值时,配上泄放电阻后,实际泄放电流值不宜高于该值。泄放电流 X 泄放电阻 = 泄放电压,这是关系式。
泄放电阻必需是功率电阻,功率值一般小于泄放功率的瞬时值,日系通用伺服内置的泄放电阻功率往往只有瞬态泄放功率的几十分之一。
最最简单的办法就是查手册,选取阻值和功率。