新的笔记本基本上已没有RS-232串口了,取而代之的是USB接口,而工控产品又大都使用232口.由此便出现了USB----RS232转换器.不料却让人大失所望.您有如此感受吗?(以下转载)希望能对受此困惑者以帮助! 使用市售 USB转RS232串口与PLC通信的测试报告 德阳四星电子技术开发中心   2005-4-14   USB ( Universal Serial Bus ,中文名 “ 通用串行总线 ” )以其即插即用和热插拔等诸多优点得到了广泛的应用,正在迅速地替代传统的 RS232 串口(俗称 COM 口),市场调查表明,现在 90% 的笔记本电脑和 50% 的台式电脑已取消了 RS232 口的配置,转而将 USB 口作为标准配置。可以预测,今后的个人电脑将不会再配置 RS232 口了!   我们的工控设备如 PLC 和一些传统设备如 MODEM 、条码读入器、手机等仍然在使用 RS232 、 RS422 、 RS485 等传统的接口,个人电脑的 USB 口要与这些设备连接通信必然要经过 USB 到 RS232 的转换,目前已有多种 USB 到 UART 的转换芯片,市场上出售的 USB 转 RS232 产品更是多达上百种型号,价格从 30 ~ 200 多元不等(欧姆龙的 USB 转 RS232 产品价格高达上千元)。工作原理大致相同:采用单片 USB 到 UART 的转换芯片或采用 USB 接口芯片和单片机将 USB 协议转换成 TTL 电平的 UART 协议,再由 RS232 接口芯片将 TTL 电平转换成 RS232 标准电平,电脑上安装相应的驱动程序将 USB 扩展成 COM 口( RS232 ),这样一来就可使用原来的通信程序与传统设备通信了。   许多用户反映采用市售的 USB 转 RS232 再用传统的 PLC 编程电缆连接 PLC 通信时出现诸多问题,为此我们购买了二十多种不同型号的 USB 转 RS232 产品,用 PLC 编程电缆与不同品牌型号的 PLC 作了测试,其测试结果分类如下:   测试所用 PLC :西门子 S7-300 、 S7-200 、 LOGO !,三菱 FX 、 A ,欧姆龙 CQM1 , GE 90-30 ,松下 FP3 ,富士 NB0 ,施耐德 Neza 。               A 类 USB 转 RS232 PLC 编程软件 操作系统 测试结果 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 WinXP OK GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win2000 OK GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win98 失败 GE IC693CPU311Y LM90 V9.0 DOS 失败 三菱 A1SCPU GPP V40E WinXP OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win2000 OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win98 失败 三菱 A1SCPU MEDOC V2.3 DOS 失败 三菱 FX2 GPP V40E WinXP OK 三菱 FX2 GPP V40E Win2000 OK 三菱 FX2 GPP V40E Win98 失败 三菱 FX2 MEDOC V2.3 DOS 失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 WinXP OK 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win2000 OK 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win98 失败 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 WinXP 上、下载OK,找不到PLC 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win2000 上、下载OK,找不到PLC 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win98 上、下载OK,找不到PLC 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 WinXP 失败 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win2000 失败 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win98 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 WinXP OK 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win2000 OK 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win98 OK 富士 NB0 Flex V1.0 WinXP OK 富士 NB0 Flex V1.0 Win2000 OK 富士 NB0 Flex V1.0 Win98 OK 松下 FP3 FPSOFT V1.1 WinXP OK 松下 FP3 FPSOFT V1.1 Win2000 OK 松下 FP3 FPSOFT V1.1 Win98 失败 施耐德 Neza Uni-Telway V1.6 WinXP 失败 施耐德 Neza Uni-Telway V1.6 Win2000 失败 施耐德 Neza Uni-Telway V1.6 Win98 失败 台达 DVP 系列 PLC WPLSoft V2.03 WinXP OK 台达 DVP 系列 PLC WPLSoft V2.03 Win2000 OK 台达 DVP 系列 PLC WPLSoft V2.03 Win98 OK                B 类 USB 转 RS232 PLC 编程软件 操作系统 测试结果 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 WinXP 失败 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win2000 失败 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win98 失败 GE IC693CPU311Y LM90 V9.0 DOS 失败 三菱 A1SCPU GPP V40E WinXP OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win2000 OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win98 OK 三菱 A1SCPU MEDOC V2.3 DOS 失败 三菱 FX2 GPP V40E WinXP 失败 三菱 FX2 GPP V40E Win2000 失败 三菱 FX2 GPP V40E Win98 失败 三菱 FX2 MEDOC V2.3 DOS 失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 WinXP 下载 OK ,上载失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win2000 下载 OK ,上载失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win98 失败 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 WinXP OK 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win2000 OK 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win98 OK 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 WinXP OK 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win2000 OK 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win98 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 WinXP 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win2000 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win98 失败 富士 NB0 Flex V1.0 WinXP OK 富士 N



唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-07-07 06:24:00
1楼
不错,难得的资料谢谢

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-07-07 07:26:00
2楼
不错不错,请问plc&inverter:西门子S7-300/400用此转换卡后还需用适配器吗?

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-07-07 07:55:00
3楼
谢谢作者做了大量的工作,我还有一个问题,就是上载、下载都可以,但联机监控时经常掉线!有什么办法可以解决。谢谢赐教!

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-07-07 21:08:00
4楼
让大家错爱了,抱歉抱歉!本人不是本文的原作者。在标题上和开头均已标注转载,只是饱受USB----RS232转换器之苦,在网上发现此不错的文章,不敢独享,在此转载。给同行以更多的便利便是本人的意愿之所在。原文发表在www.fourstar-dy.com上。并且有更多的文章及信息。本人在此向原作者表示感谢并致以敬意。如有侵犯知识产权的行为,本人将及时删除并致以歉意。更多技术问题请高手相互交流,共同提高。感谢大家的支持!

xie12345645578

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2005-07-07 22:12:00
5楼
不错,很难得的资料.谢谢

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2005-07-07 22:13:00
6楼
请问何谓A类B类C类?有具体品牌和型号吗?有了品牌和型号的测试报告才有指导价值

深圳的重庆工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2005-07-07 22:51:00
7楼
各位朋友,其实去年八月份本人买了一台华硕的笔记本电脑,也是深受其害。当时在深圳赛格买了一条USB转RS232的通讯线,回去一用只能和三菱PLC通讯,由于我公司的PLC很多品牌,有松下,日立,OMRON,西门子,以及PROFACE的触摸屏,松下,EVIWE,斯美特的触摸屏,作为负全厂自动控制的我,为了此线,也费了不少心血,后来为了通讯,自已也把各种触摸屏抱很远的高手请教。网上国外产品要一千多。花了好几个月时间,后来,终于找到一款非常好的产品,在我同学那购买的。可用此线将号USB信转换多功能RS232,RS485,RS422。经我与上述的工控产品使用,没任何问题,此线可以对三菱FX系列,西门子S7200系列直接做线通讯,无需购买通讯线。由于我们的通讯无外乎要不是RS232,要不像FX系列是RS422,要不像西门子RS485,所有只要知道此PLC的通讯口排布,就可自已买几无钱的插头自已焊线。  看到各位的困惑,我也深有同感,如有什么交流请联系我。手机:13726182810。 笔名叶碑

深圳的重庆工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2005-07-07 22:55:00
8楼
看到上面的测试蛮搞笑,根据我的使用经验,上面的PLC基本上都用过了,根本不用单独购各种通讯线,PLC通讯协议无外呼RS232,RS422,RS485.只要拥有一种USB转RS232,RS422,RS485的通讯线,很多问题彻底搞定.

zf2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2002年11月16日
发表于:2005-07-08 08:51:00
9楼
我有笔记本用PC卡转RS232口卡,转出来的可是物理COM口和带串口的本本一样用.要的可和我联系.价格也不高.

alex886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-07-15 17:42:00
10楼
若電腦自身本有RS232端口,使用USB轉串口的通訊線作為擴充COM5(虛擬的)接口與PLC連接是可以正常使用的.若電腦自身本無RS232端口,那根本無法用USB轉串口的通訊線與PLC通訊,因為電腦內沒有COM端口.這種情況只有用PCI或PCMCIA轉RS232的轉接卡使用,這樣可在任何操作系統(包括DOS)都可使用

APHONE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年12月11日
发表于:2005-07-15 17:58:00
11楼
alex886:你的说法”若電腦自身本無RS232端口,那根本無法用USB轉串口的通訊線與PLC通訊“是错误的 ,回去试验几次了再来发表言论吧。

威尔控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-07-31 15:47:00
12楼
用USB转换RS232串口我也有了解过,和楼主所说的一样,有的能通信,有的不能通信,,,USB转换RS232串口能不能通用还是说不准。

邢国风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年12月02日
发表于:2005-08-17 13:39:00
13楼
大家都上当了,写文章的人是卖电缆的。是在推销他的产品

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2005-08-18 14:16:00
14楼
我倒是没有碰到这些问题

zhousqc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年3月25日
发表于:2005-09-09 15:10:00
15楼
叶碑:    看到上面的测试蛮搞笑,根据我的使用经验,上面的PLC基本上都用过了,根本不用单独购各种通讯线,PLC通讯协议无外呼RS232,RS422,RS485.只要拥有一种USB转RS232,RS422,RS485的通讯线,很多问题彻底搞定 真的吗?你给我搞一个Schneider Micro的变成电缆看看???? 说的真轻松,搞笑呢?

张敬轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2005-09-09 16:34:00
16楼
很好的文章,值得收藏!!!

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-01-13 12:19:00
17楼
我也碰到过这个问题,本本是USB2.0的,用的是东莞力特Z-TEK生产的USB1.1转RS232的电缆,和三菱FX2N CPU通讯一点问题都没有,但是和三菱A2SHCPU怎么也连不上,后来用了同一厂家生产的USB2.0转RS232的转换器,和三菱A系列的PLC连接成功了

MMS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-01-13 13:09:00
18楼
我用过三菱的PLC,电脑用的是联想笔记本,我将USB口转RS232用的转换器是和PLC一起配套买的,我想RS232的通讯电缆可以自己做,但转换器是有协议的,不是很好做的 。

LLQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-01-16 16:41:00
19楼
为您的笔记本电脑增加一个有效的RS232C串口

目前笔记本电脑市场的主流产品,为了追求超小型,超薄化,通常都不具有传统的RS232C串行通信接口,这样就对一些现场服务人员带来了不便,同时由于USB接口的广泛应用,使得市面上充斥不同水平、不同质量的USB/RS232C转换接口,而大多数由于产品本身的设计缺陷问题,导致根本无法使用在工控现场。
高品质的USB/RS232C协议转换器(DL-U232C)是DATA-LINK采用RENESAS公司最新出品的16-bit高速微处理器、针对工业领域应用、自主研发生产的一款全新工业级产品,从本质上区别于传统的依赖单芯片转换模式的现有产品,适合于如:PLC、数控中心、仪表和通信设备等各种工业领域。作为一款嵌入式产品,DATA-LINK完全自主设计的专用驱动程序,还可以为用户量身订做符合特殊需求的、属于用户自己的同类产品。

wuzhfe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年7月19日
发表于:2006-01-22 12:07:00
20楼
我也买了一条,但没用过,不知效果如何.