新的笔记本基本上已没有RS-232串口了,取而代之的是USB接口,而工控产品又大都使用232口.由此便出现了USB----RS232转换器.不料却让人大失所望.您有如此感受吗?(以下转载)希望能对受此困惑者以帮助! 使用市售 USB转RS232串口与PLC通信的测试报告 德阳四星电子技术开发中心   2005-4-14   USB ( Universal Serial Bus ,中文名 “ 通用串行总线 ” )以其即插即用和热插拔等诸多优点得到了广泛的应用,正在迅速地替代传统的 RS232 串口(俗称 COM 口),市场调查表明,现在 90% 的笔记本电脑和 50% 的台式电脑已取消了 RS232 口的配置,转而将 USB 口作为标准配置。可以预测,今后的个人电脑将不会再配置 RS232 口了!   我们的工控设备如 PLC 和一些传统设备如 MODEM 、条码读入器、手机等仍然在使用 RS232 、 RS422 、 RS485 等传统的接口,个人电脑的 USB 口要与这些设备连接通信必然要经过 USB 到 RS232 的转换,目前已有多种 USB 到 UART 的转换芯片,市场上出售的 USB 转 RS232 产品更是多达上百种型号,价格从 30 ~ 200 多元不等(欧姆龙的 USB 转 RS232 产品价格高达上千元)。工作原理大致相同:采用单片 USB 到 UART 的转换芯片或采用 USB 接口芯片和单片机将 USB 协议转换成 TTL 电平的 UART 协议,再由 RS232 接口芯片将 TTL 电平转换成 RS232 标准电平,电脑上安装相应的驱动程序将 USB 扩展成 COM 口( RS232 ),这样一来就可使用原来的通信程序与传统设备通信了。   许多用户反映采用市售的 USB 转 RS232 再用传统的 PLC 编程电缆连接 PLC 通信时出现诸多问题,为此我们购买了二十多种不同型号的 USB 转 RS232 产品,用 PLC 编程电缆与不同品牌型号的 PLC 作了测试,其测试结果分类如下:   测试所用 PLC :西门子 S7-300 、 S7-200 、 LOGO !,三菱 FX 、 A ,欧姆龙 CQM1 , GE 90-30 ,松下 FP3 ,富士 NB0 ,施耐德 Neza 。               A 类 USB 转 RS232 PLC 编程软件 操作系统 测试结果 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 WinXP OK GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win2000 OK GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win98 失败 GE IC693CPU311Y LM90 V9.0 DOS 失败 三菱 A1SCPU GPP V40E WinXP OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win2000 OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win98 失败 三菱 A1SCPU MEDOC V2.3 DOS 失败 三菱 FX2 GPP V40E WinXP OK 三菱 FX2 GPP V40E Win2000 OK 三菱 FX2 GPP V40E Win98 失败 三菱 FX2 MEDOC V2.3 DOS 失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 WinXP OK 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win2000 OK 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win98 失败 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 WinXP 上、下载OK,找不到PLC 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win2000 上、下载OK,找不到PLC 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win98 上、下载OK,找不到PLC 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 WinXP 失败 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win2000 失败 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win98 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 WinXP OK 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win2000 OK 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win98 OK 富士 NB0 Flex V1.0 WinXP OK 富士 NB0 Flex V1.0 Win2000 OK 富士 NB0 Flex V1.0 Win98 OK 松下 FP3 FPSOFT V1.1 WinXP OK 松下 FP3 FPSOFT V1.1 Win2000 OK 松下 FP3 FPSOFT V1.1 Win98 失败 施耐德 Neza Uni-Telway V1.6 WinXP 失败 施耐德 Neza Uni-Telway V1.6 Win2000 失败 施耐德 Neza Uni-Telway V1.6 Win98 失败 台达 DVP 系列 PLC WPLSoft V2.03 WinXP OK 台达 DVP 系列 PLC WPLSoft V2.03 Win2000 OK 台达 DVP 系列 PLC WPLSoft V2.03 Win98 OK                B 类 USB 转 RS232 PLC 编程软件 操作系统 测试结果 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 WinXP 失败 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win2000 失败 GE IC693CPU311Y CIMPLICITY ME V5.0 Win98 失败 GE IC693CPU311Y LM90 V9.0 DOS 失败 三菱 A1SCPU GPP V40E WinXP OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win2000 OK 三菱 A1SCPU GPP V40E Win98 OK 三菱 A1SCPU MEDOC V2.3 DOS 失败 三菱 FX2 GPP V40E WinXP 失败 三菱 FX2 GPP V40E Win2000 失败 三菱 FX2 GPP V40E Win98 失败 三菱 FX2 MEDOC V2.3 DOS 失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 WinXP 下载 OK ,上载失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win2000 下载 OK ,上载失败 西门子 LOGO ! LOGO! Soft V4.0 Win98 失败 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 WinXP OK 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win2000 OK 西门子 S7-200 STEP7 Micro/Win V3.2 Win98 OK 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 WinXP OK 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win2000 OK 西门子 S7-300 STEP7 V5.2 Win98 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 WinXP 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win2000 失败 欧姆龙 CQM1 CX-P V1.2 Win98 失败 富士 NB0 Flex V1.0 WinXP OK 富士 N



初学PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-04-15 12:54:18
61楼
挺好的 支持 狂支持 再支持


shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2008-04-15 15:00:37
62楼
不错,难得的资料谢谢
用USB转换RS232串口我也用过,和楼主所说的一样,有的能通信,有的不能通信,,,USB转换RS232串口能不能通用还是说不准。

萧淘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2008-08-01 23:51:18
63楼

我准备买一台笔记本,用于plc编程,看好了ThinkPad的T系列的。它可以把光驱拆下然后装一个并口/串口适配器。和台式机的功能一样,支持dos。推荐给各位兄弟

jiery

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2008-08-06 13:51:05
64楼

我用PCMCIA转RS232的.蛮好用的

HEYINGQIANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年3月25日
发表于:2008-08-06 21:00:24
65楼
深受其害,只希望工控产品能全改成USB通讯就好了。

龅牙苏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3501
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2008-08-06 21:32:21
66楼

有没有连西门子变频器的串口转USB的东西?

zyemd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2008-12-06 15:21:15
67楼
sdfghjasdtujkl;‘546iug

yanchan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年7月13日
发表于:2009-06-08 23:58:26
68楼
很简单的 用个便宜的USB 转R322的线只有一二十块  再装好驱动 连接好PLC 调试好通讯端口 如果电脑是大板(全是USB口) 多调试几遍就OK了 

yanchan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年7月13日
发表于:2009-06-09 00:03:12
69楼
哦调试端口要在 按这个步骤进行 先点我的电脑 按鼠标右键 再点击属性 再点硬件 再点设备管理器  -----------通讯端口    双击 选中的端口 再进行设置 就可以了。可能写的有些模糊  基本步骤就这样 先提条件是要装好USB--RS232的驱动软件

独行侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 599回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-06-09 14:04:20
70楼

谢谢楼主,以后不用走弯路了。

火山强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2009-06-09 14:42:16
71楼
国产力特的USB2.0的不错

WU01234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2009-06-10 21:20:44
72楼

我也是啊BAFO BF-810  USB转COM  ,在我的DII上没法用在同事的HP上就好用我都火死了,这可能有系统有关啊

zhbeam

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年10月25日
发表于:2009-08-28 13:24:47
73楼

我买了一条,用它连接两台电脑进行串口通讯就没有问题,和西门子PLC通讯就不行。

meibo123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2009-08-28 13:35:05
74楼
嘻嘻,以上转串口我这有售!USB-RS232/USB-RS422/USB-RS485我这都有!需要的朋友们来找我Q:1048811647

lcy13431531780

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2009-12-26 20:45:13
75楼
呜呜。。。我买的帝特USB转232就不行啊!型号是5010,,,GPP编程软件提示无法指定COM口,怎么回事啊?

andytaoyongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2010-05-20 19:23:24
76楼
我用的力特的,USB转232的,根本就不可以通讯,我适用的是西门子产品。

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2010-05-21 17:05:40
77楼
USB转串口芯片采用PL2303HX  的,一般都能很好的与工控产品通信。特别是欧姆龙、西门子或触摸屏等都行。常见的三菱、松下、台达、永宏、LG等更不在话下了。PL2303HX芯片采用 28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 1.1通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位。

梦君

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2010-12-07 14:01:51
78楼
48楼的朋友说的线是台湾楠华科技的,国内的斯美特公司有这种线,但他们不单买,国内就不知哪里可以买到了,有朋友知道,可以提供一下.

password_888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年3月21日
发表于:2011-06-29 14:13:41
79楼
USB转RS232不能与LGPLC通讯

hgjly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2011-09-10 22:03:51
80楼
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111