一个触摸屏可以连接一个PLC,并且将PLC中的数据转发给上位机? 点击:7782 | 回复:23



shady

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-01 13:14:00
楼主
需求说明:PLC一套,触摸屏一套,PC机一套。 要求:触摸屏能够采集并显示PLC中的实时数据,并且能够将PLC中的数据,转发给上位机系统。



小小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-08-01 13:25:00
1楼
PROFIBUS网络就可以实现呀.

新四军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2005-08-01 13:42:00
2楼
台达的dopa系列可以。

shady

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-01 13:55:00
3楼
补充:与PLC通讯协议:串口MODBUS RTU,与上位机通讯串口。

shady

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-01 17:32:00
4楼
nTouch公司的触摸屏可以实现。请各位多说几种产品。

天任电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2005-08-04 08:45:00
5楼
实现的方法有好多种啊,不过看你的意思是想通过触摸屏来和PC通讯。一般来说你可以通过串口来和上位机通讯,第二种就可以用以态网和上位机通讯。 用PROFACE的触摸屏, 一,选择第一种方法(串口通讯),你用有两个通讯口的的屏,用MODBUS 协议和PC通讯。当然你自己在两边做个自己的通讯协议也可以了。 二,选用带以态网口的触摸屏,不需要在PC上做通讯程序,根据一个软件的组态,使用DDE,DLL,SQL,OPC几种方式来实现数据的交换。

静然

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2005-08-04 09:02:00
6楼
为什么不选用:plc+平板电脑呢(相当于触摸屏+pc)?

可爱多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2005-08-04 09:19:00
7楼
TouchWin触摸屏可以实现

1234565

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2003年12月24日
发表于:2005-08-04 11:21:00
8楼
用三菱的产品

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-08-08 09:41:00
9楼
使用美国红狮的第三代人机界面,会更加方便。PC和HMI通讯时,通过以太网口,在IE浏览器输入HMI的IP地址,即可实现PC机对现场的远程监控。无需安装任何软件,多台PC同时监控也可轻松实现(源于我们的软件自带WEBSEVER功能)。

小悟空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2005-08-08 13:24:00
10楼
用Pro-face的触摸屏可以实现。Pro-face的触摸式的平板工控机也可以的。请垂询当地天任公司。或请留下您的联系方式。

ichi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2005-08-08 14:38:00
11楼
据我所知Proface的屏支持得很好。

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-08-09 09:45:00
12楼
Pro-face的屏没有WebSever的功能,需要自己费时费力编辑页面。有兴趣,我们可以带上演示箱到你那去看看,做个比较。

horward

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2002年3月08日
发表于:2005-08-09 10:33:00
13楼
这种需求一般用带WinCE.net操作系统的触摸屏比较好解决。 这种厂家有:研华、沈阳鹭岛等。

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-08-09 11:20:00
14楼
(美国红狮)Red Lion G3第三代人机界面       Red Lion—思百吉中国有限公司       Red Lion Controls Asia c/o Spectris China Ltd              新的G3 HMI为您提供多达5种不同类型的即时的高速通讯接口,不管你选择哪个制造商,G3 HMI都可满足您的要求,而且这仅仅是开始。       产品介绍       ■多种整合的即插即用式通讯卡       ·与多达五种串行设备通讯-PLC、PC、驱动器、PID控制器,波特率可达115KBaud       ·10/100Base-T以太网:通过您的网络系统快速获取数据;从远地点遥控和排除故障       ·通过随机电缆USB端口可提供快速下载       ·多种协议转换功能,标准的和非标准的       ·数据记录,趋势显示和历史数据显示       ·C语言平台提供更强的数据处理和逻辑控制       ·支持GSM型Modem,能发SMS(短信)              ■无以匹敌的计算能力       ·32位浮点运算       ·配方处理、数学表达式计算       ·100个警报点扫描器       ·实时调度器、时间记录、时间标记       ·使用方便的快闪卡,内存实际上可以无限大              ■价格低、总成本低       ·完整配置的G303成本比其它3”的HMI低,但却有超群的性能       ·使用免费的Crimson软件,浏览       www.redlion.net/support/downloads.html可得免费的版本并更新       ·直观、完全可调的灵活性为您和您的用户节省时间                             以下是软件下在链接,以及详细资料。敬请垂询!              http://www.redlion.net/Support/Downloads/SoftwareLibrary/Crimson2.htmlsunyan_00001

shhx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2005-08-11 14:17:00
15楼
EVIEW的可以多连,1:N和N:1都可以的! 如果需要请联系 TEL:0512-65136823 FAX:0512-65136823 刘 可为您提供解决。 shhx32@163.com

暗夜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2005-09-01 14:25:00
16楼
估计除了nTouch公司的触摸屏可以实现。其他很难吧~因为只有它可以通过串口或者网口通过OPC或者modBus协议转发

工程师11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-09-08 16:24:00
17楼
这种问题HITECH几年前就可以实现。

loney

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年12月14日
发表于:2005-09-08 19:20:00
18楼
用日本的KOYO的GC,这些问题都可以解决,并且还能够在最基层进行编程

阿军21

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年5月26日
发表于:2006-06-29 16:15:00
19楼
首先感谢你的回复我的问题。
你的这个问题,我做过AB的PLC是用DH+485通讯的,是可以实现的。

sharp-shooter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2006-07-18 21:42:00
20楼
可以选用我公司的产品呀,我公司的液晶都是串口通讯的,PLC上面也带串口,通讯非常方便,也可以实现触摸屏能够采集并显示PLC中的实时数据,并且能够将PLC中的数据,转发给上位机系统.