一个触摸屏可以连接一个PLC,并且将PLC中的数据转发给上位机? 点击:7782 | 回复:23



shady

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-01 13:14:00
楼主
需求说明:PLC一套,触摸屏一套,PC机一套。 要求:触摸屏能够采集并显示PLC中的实时数据,并且能够将PLC中的数据,转发给上位机系统。



kunluntongtai369

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2011年6月20日
发表于:2013-09-09 14:46:13
21楼

可以用昆仑通态触摸屏,做一个数据转发,需要昆仑触摸屏,上海昆态电子科技有限公司  冯先生,13917427362.021-54481488,QQ:1004175873,QQ群229221986。

gh_3424

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2013-09-11 17:23:02
22楼

我做proface触摸屏的,就是看看,哈哈

上位机+触摸屏+PLC,上位机用神秘类别软件?pro-face有PRO-server EX数据从及软件,当然也可以第三方组态软件,走modbus RTU/TCP ,比如intouch,ifix都行,当然自己写VB,VC都可以,不过数据量很大,建议用此厂家软件。

跟PLC之间用modbus,也没啥好说的,传上来数据用脚本将的地址连接起来,其他的就没啥

有问题找我,上海育展小王,18930316047,proface代理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 564回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2013-09-24 13:28:55
23楼

直接用威纶的触摸屏就可以了,它可以把触摸屏的变量自动转换为MODBUS TCP变量,然后你的上位机就可以用MODBUS TCP协议来直接访问PLC的数据了