放射源安全知识摘要 点击:1766 | 回复:10



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-29 10:16:00
楼主
放射源安全知识摘要 本文由yxchen提供,工控网整理 此摘要为英文手册的部分中文翻译,主要针对定量传感器中的氪85放射源,仅供参考,具体事项和其它更多说明请查阅公司放射源安全培训手册: Radiation Safety Training Manual, 所有事项均以该手册为准。 1. 传感器简介 • 传感器中在放射源的透射窗口处安装有防护快门,可挡住放射线。当传感器处于测量状态时,快门打开;在处于非测量状态时,快门关闭。 • 在扫描架的两端均有放射源的指示灯(红灯和绿灯),红灯亮传感器指示快门打开,绿灯亮指示传感器快门关闭。 • 定量传感器由2部分组件构成:发射组件(含放射源),接收组件(不含放射源)。 • 在定量传感器上还有安全防火栓,当温度过高时防火栓会自动锁死快门。 2. 放射源基本安全措施 • 操作和维护人员能辨认放射性警告标志 • 尽量缩短待在放射源附近的时间 • 尽量保持人员与放射源之间的距离 • 避免身体被射线直接照射。除非确认放射源快门已完全关闭,禁止用手伸入扫描头缝隙,或用眼睛靠近扫描头朝缝隙里看 • 使用适当的防护,(在含有放射源的定量传感器上已经使用了适当的防护) • 在对含有放射源的传感器进行调整或修理之前,要考虑是否会影响辐射水平。 • 保持所有的放射源安全联锁装置功能正常。 • 如果有任何关于放射源安全的故障或问题发生,应立即通知公司放射源安全办公室。 • 放射源必须定期接受放射源剂量检测,万一检测到剂量超标或者有泄露时,要保证扫描头周围最大的通风,封闭扫描架测量区域,并及时通知公司。 3. 使用注意事项 • 放射源快门故障 放射源快门如果无法平滑地打开和关闭,则必须视之为严重的安全问题。快门如果不能完全关闭,则 (1)可能导致人员受到辐射,特别是在正常位置移动传感器组件时。 (2)可以认为放射源安全联锁的作用失效。 (3)需要通知放射源安全办公室。 当发生上述故障时,必须立即通知公司放射源安全办公室,并说明系统号和放射源序列号。如果需要从扫描头中拆下定量传感器组件,则必须确认快门已完全关闭。 • 辐射过度 如果任何人怀疑受到了不寻常的过度辐射,请立即与当地放射源卫生监督部门取得联系。卫生监督部门会对他(她)的放射源剂量章进行检测以判断他(她)是否接受了过度的辐射,并在适当的时候安排体检。 • 氪85放射源泄露 放射源安全办公室通常要求在安装有定量传感器的区域保证最大的通风,因为氪85是一种挥发迅速的惰性气体。空气的快速稀释可使辐射对人体的剂量达到最小。良好的稀释可使氪85不构成任何危险。 • 扫描头错位或分离 如果上下扫描头因碰撞或其它原因发生错位或者分离,尽管传感器设计有使快门锁死的联锁,也必须把它假设认为是联锁装置已被损害,直到证实联锁装置完好无损。可以用以下方法来证明: 按离纸(OFF SHEET)按钮,确认绿灯亮。 如果 绿灯不亮,应把它当成 快门 打开处理,并及时通知公司 放射源安全办公室。 • 火灾 如果遇到火灾,首先必须按离纸(OFF SHEET)按钮使扫描架停在离纸位置, 并切断扫描架电源。同时用适当的方式控制火势和灭火。如果传感器卷入了大火,请及时与NTC-MX公司放射源安全办公室取得联系。另外MX公司的定量传感器本身设计有安全防火栓,可以确保快门在达到足够高的温度时锁死。 • 其它灾难 如果遇到其它灾难时,处理方法可以参照火灾时的方法。 4. 维护含有放射源的传感器的注意事项 • 维护人员必须接受放射安全知识的培训,在维护时须佩戴剂量章。 • 当对扫描架进行维护时,必须确认红灯已经熄灭,绿灯已亮,快门确实完全关闭。 • 当发生红灯和绿灯同时亮时,必须把它当成快门打开来处理,并及时通知NTC-MX公司。 • 当发生扫描架停止测量后红灯仍然亮着,也必须把它当成快门打开来处理,并及时通知NTC-MX公司。 • 清洁扫描头缝隙和传感器测量窗口前,可用下节的三种方法来确认快门完全关闭。清洁时必须佩戴剂量章,用类似苍蝇拍的长把工具裹上沾有酒精的脱脂棉花进行清洁。 • 拆卸和移动扫描头或传感器时,必须确认快门已完全关闭。以下三种方法可以用来判断快门已完全关闭。 (1)可能的话,对传感器进行背景(BACKGROUND)操作,确认背景计数处于快门关闭时的正常范围之内。 (2)在通电状况下,观察扫描头两端的放射源指示灯,确认只有绿灯是亮着的。 (3)打开扫描头外壳,目示观察定量传感器快门位置的指示标志,确认快门处于关闭状态。 确认快门完全关闭后,切断扫描架电源,并在适当的地方警告其他人在扫描头头就位前不得给扫描架通电。在拆卸和移动传感器过程中不得让快门窗口面对自己和他人。 • 如果必须更换传感器中的放射源时,须和NTC-MX公司放射源安全办公室取得联系,办理必要的订购和运输手续,以及说明系统号和原放射源序列号。 • 如果需要更换定量传感器的快门和旗板线圈,必须和NTC-MX公司放射源安全办公室取得联系,以及说明系统号和放射源序列号。即便在现场有可供更换的线圈,在没有和NTC-MX公司放射源安全办公室商讨前,任何人也不得自行更换。在最坏的情况下,不当的更换可能导致放射源窗口的损坏。 • 拆卸含放射源的定量传感器时,必须遵守附件A所规定的第806条(详情参阅放射源安全手册)。它规定在未经公司放射源安全办公室允许的情况下,任何人不得部分的或全部的拆卸放射源,以及更换快门或者旗板线圈。 • 放射源在现场的存放和安全保护必须遵守附件A所规定的第807条(详情参阅放射源安全手册)。如果放射源要暂时存放在现场,必须确保是在几个极为安全的地方(如上锁的房间和柜子),且闲杂人等无法进入的地方。另外,必须贴上警告标志指明存放有放射源,以及放射源的类型和数量。 5. 受辐射后的生物效应 受到放射源辐射后有可能导致人体一些急性效应或慢性效应。急性效应包括皮肤灼伤,脱发,不孕,丧失劳动力,阳痿,急性放射性综合症等。慢性效应可能在数月或数年之后发现,包括白内障,癌症和对后代的遗传效应。 对于MX公司的放射源而言,在下列情形下,有可能存在灼伤和脱发的潜在危险。 (1)在快门打开时,把手伸进扫描头的测量缝隙内。 (2)在快门打开时,分离扫描头。 (3)拆卸没有防护装置的放射源。 对于MX公司的放射源而言,它不足以产生不孕,丧失劳动力,阳痿,急性放射性综合症等效应,因为这些病症所需要的辐射剂量远远超过MX放射源的辐射剂量的限度(是它的上千倍)。 对于MX公司的放射源而言,它不存在造成白内障的危险,因为它发射的ß粒子的范围小于眼睛下面晶状体的深度,不可能伤害到眼睛晶状体;它也不可能造成癌症和对后代的遗传效应,因为它的低剂量辐射不足以产生癌症和对后代的遗传效应。 6. 防护设备 定量传感器内放射源的源体是很少量(约几克)的氪85放射性同位素,它被放在一个很小的金属瓶里。该金属瓶只有几厘米高,可以阻止所有的辐射粒子。该金属瓶泄露的可能性很小。在瓶体的顶部有标志其内容的雕刻。 金属瓶安装在定量传感器组件上,在其上的顶部窗口是一层很薄的金属薄膜,用以使辐射粒子通过,紧贴着该窗口是防护快门。在运输过程中,快门是关闭的,在快门的下面还装有对ß粒子有较好吸收作用的铝制安全帽,用于最大限度地确保放射源的安全。 7. 检测仪器 QCS系统本身不附带单独的放射性检测仪器,但可以通过定量传感器接收装置的输出电压来判断放射性的强弱。



黑白子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2005-09-02 11:55:00
1楼
好文

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-03-25 12:21:00
2楼
好文章,谢谢楼主啊

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2008-03-27 00:13:00
3楼
学习一下!

chenkinghu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1129
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2008-03-30 14:44:00
4楼
好文章,学习下.

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-03-30 16:18:00
5楼
关乎生命,更要留心

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-03-30 19:46:00
6楼
还不错

冰雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-05-19 19:50:55
7楼
    还行

工控电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-05-19 20:24:22
8楼
关乎生命,更要留心 !

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:218帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-05-22 19:35:01
9楼

学习,不错的文章.                                         

尚重勃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-12-28 22:55:46
10楼
好东西。大哥我是搞QCS 的有没有关于这方面的自理哦。有的话麻烦您发给我。邮箱fox51800@163.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师