AB的Controllogix5000 PLC通过1756-ENBT连到以太网,还需要用RSNETWORK进行网络配置吗?



kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2005-09-01 15:05:00
1楼
用WORX配置的只是ContolLogix系统的CONTROLNET和DEVICENET! 以太网不用配置,你只要将IP设置好,就一切OK了.

GOTC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2005-09-01 17:07:00
2楼
RSNETWORK for Ethernet 软件主要用于网络诊断,对1756-ENBT配置采用CLX5000软件配置,如果不成功可采用Rslinx直接配置

fubing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-28 13:28:00
3楼
RSNETWORX for Ethernet主要用于使用以太网方式作远程I/O的系统,和上位机的通讯不用。