求助:变频器恒压供水PID参数设置
点击:
6304
| 回复:
16
我想飞的更高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-01 09:15:00
楼主
各位前辈大家好,我现在做一个变频器恒压供水系统,但PID参数不知道怎么设置。请大家给与指教。谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-01 09:48:00
1楼
PID的参数设置可以参照一下来进行: 参数整定找最佳,从小到大顺序查 先是比例后积分,最后再把微分加 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳 曲线偏离回复慢,积分时间往下降 曲线波动周期长,积分时间再加长 曲线振荡频率快,先把微分降下来 动差大来波动慢。微分时间应加长 理想曲线两个波,前高后低4比1 一看二调多分析,调节质量不会低
回复
引用
举报
我想飞的更高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-01 11:35:00
2楼
谢谢 前辈指教 在请问在调试的时候怎么看曲线波动那? 看电机转速?
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-09-01 12:39:00
3楼
楼上,日立变频器不需要调试任何关于PID的参数,只要设置是否有效即可!没有那么麻烦!
回复
引用
举报
碧海游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2002年11月27日
发表于:2005-09-01 13:41:00
4楼
请到//www.unitedbga.com/download/detail.asp?id=1703看看。或许对你有帮助。
回复
引用
举报
绝对支持
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2005年8月20日
发表于:2005-09-01 14:48:00
5楼
很好的问题,我也想知道答案,哪位高手可以帮忙解答一下,谢谢!!
回复
引用
举报
我想飞的更高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-02 08:18:00
6楼
谢谢各位。
回复
引用
举报
浪子*
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2001年11月29日
发表于:2005-09-02 13:40:00
7楼
什么变频器? 一般都要有以下设定: 1、激活PI控制; 2、调节设定值; 3、运行并观察实际值的波动情况; 4、实际值反应太慢时P的值加倍设定实际值反应太快时P的值减半设定,再细找最佳值;
回复
引用
举报
我想飞的更高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-02 13:58:00
8楼
谢谢楼上的指教。请问您说的“观察实际值”是指看频率的变化吗? 反应快慢是指多长时间?谢谢
回复
引用
举报
顺风123
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-02 14:59:00
9楼
不是所有的变频器都有内PID。PID菜单就象一台调节器。一次表4-20mA信号进变频器,用调节器做PV值显示,手动输出4-20mA做给定。具体设置说明书都有讲。这个系统还有个优点:可以随时转成外部调节器调节。调试时看PV值和变频器频率变化快慢程度。
回复
引用
举报
上官秀武
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2005年7月17日
发表于:2005-09-03 18:49:00
10楼
我想知道什么是手动输出4-20ma做给定,具体怎样实现的。谢谢
回复
引用
举报
我想飞的更高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-05 09:05:00
11楼
我也想知道
回复
引用
举报
我想飞的更高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-05 09:05:00
12楼
我也想知道
回复
引用
举报
顺风123
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-05 09:16:00
13楼
就是调节器的输出进变频器的类比信号输入端,只不过这里用的是调节器的手动输出.一次表的信号进变频器的模拟信号输入端.比如PV值量程为0-10bar,调节器输出范围为0-100%.则手动给定50%表示给定为5bar.清楚了吗?还有一种不要调节器,直接由变频器给定,只不过变频器要有这功能!
回复
引用
举报
绝对支持
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2005年8月20日
发表于:2005-09-08 14:56:00
14楼
介绍的很详细,谢谢老师的教导
回复
引用
举报
青岛黄工
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-09 08:46:17
15楼
这个要看你用什么牌子的变频器,这些原理性的东西,没有多大用途。
回复
引用
举报
wugangpcl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2006年11月01日
发表于:2017-03-26 21:23:49
16楼
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教欧陆590励磁电压调整,参...
[9902]
科比变频器故障讨论区
[39550]
施耐德ATV31变频器nst
[6127]
如何提高变频调速系统的可靠...
[6369]
行车变频改造
[5541]
(已结束)变频擂台第77期——变...
[6760]
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
富士的FVR-E11变频器用户使用...
[7333]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号