求助:变频器恒压供水PID参数设置 点击:6304 | 回复:16



我想飞的更高

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-01 09:15:00
楼主
各位前辈大家好,我现在做一个变频器恒压供水系统,但PID参数不知道怎么设置。请大家给与指教。谢谢。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-01 09:48:00
1楼
PID的参数设置可以参照一下来进行: 参数整定找最佳,从小到大顺序查   先是比例后积分,最后再把微分加   曲线振荡很频繁,比例度盘要放大   曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳   曲线偏离回复慢,积分时间往下降   曲线波动周期长,积分时间再加长   曲线振荡频率快,先把微分降下来   动差大来波动慢。微分时间应加长   理想曲线两个波,前高后低4比1   一看二调多分析,调节质量不会低

我想飞的更高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-01 11:35:00
2楼
谢谢 前辈指教 在请问在调试的时候怎么看曲线波动那? 看电机转速?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-09-01 12:39:00
3楼
楼上,日立变频器不需要调试任何关于PID的参数,只要设置是否有效即可!没有那么麻烦!

碧海游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2002年11月27日
发表于:2005-09-01 13:41:00
4楼
请到//www.unitedbga.com/download/detail.asp?id=1703看看。或许对你有帮助。

绝对支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-09-01 14:48:00
5楼
很好的问题,我也想知道答案,哪位高手可以帮忙解答一下,谢谢!!

我想飞的更高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-02 08:18:00
6楼
谢谢各位。

浪子*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2001年11月29日
发表于:2005-09-02 13:40:00
7楼
什么变频器? 一般都要有以下设定: 1、激活PI控制; 2、调节设定值; 3、运行并观察实际值的波动情况; 4、实际值反应太慢时P的值加倍设定实际值反应太快时P的值减半设定,再细找最佳值;

我想飞的更高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-02 13:58:00
8楼
谢谢楼上的指教。请问您说的“观察实际值”是指看频率的变化吗? 反应快慢是指多长时间?谢谢

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-02 14:59:00
9楼
不是所有的变频器都有内PID。PID菜单就象一台调节器。一次表4-20mA信号进变频器,用调节器做PV值显示,手动输出4-20mA做给定。具体设置说明书都有讲。这个系统还有个优点:可以随时转成外部调节器调节。调试时看PV值和变频器频率变化快慢程度。

上官秀武

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-09-03 18:49:00
10楼
我想知道什么是手动输出4-20ma做给定,具体怎样实现的。谢谢

我想飞的更高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-05 09:05:00
11楼
我也想知道

我想飞的更高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2005-09-05 09:05:00
12楼
我也想知道

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-05 09:16:00
13楼
就是调节器的输出进变频器的类比信号输入端,只不过这里用的是调节器的手动输出.一次表的信号进变频器的模拟信号输入端.比如PV值量程为0-10bar,调节器输出范围为0-100%.则手动给定50%表示给定为5bar.清楚了吗?还有一种不要调节器,直接由变频器给定,只不过变频器要有这功能!

绝对支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-09-08 14:56:00
14楼
介绍的很详细,谢谢老师的教导

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-09 08:46:17
15楼
这个要看你用什么牌子的变频器,这些原理性的东西,没有多大用途。

wugangpcl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年11月01日
发表于:2017-03-26 21:23:49
16楼

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz