接地线和零线相接为什么会短路 点击:31583 | 回复:167



球运

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年10月13日
发表于:2005-11-01 17:16:00
楼主
本人昨天在接线过程中,无意将接地线和零线相触,居然产生电火花,本人百思不得其解还请大家帮帮忙



遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-20 09:41:00
41楼
下面引用由周公在 2005-12-17 12:47:00 发表的内容:
  ‘没有电压差一样可以有电流’? 还‘没有错’!
--------------------------------------------------------------------------------------------
不是说绝对没有,但是可以忽略不记的,不可测的那也叫差?
给你一个简单的例子,简单的一个灯泡,火线----灯泡----零线
从灯泡出来到零线的这段线的两端上你认为有压差么?在这根线上再并上一根线,零线端接上,灯泡端先不接,那么这两根线上有压差么?好,把灯泡端接上,那么你告诉我第二根线上有没有电流?
这个就跟楼主说的那是一个道理,地线碰零线的确前端有漏电会跳。
因为在有漏电保护器的时间零线也是过漏电的,而地线不过,有电流从后断直接接地就会导致流过漏电保护器的电流不平衡,超过限值就会跳。

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-20 09:42:00
42楼
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-12-20 10:10:00
43楼
电压差可以‘忽略不记’,‘一样可以有电流’为什么不‘忽略不记’。——不在一个档次上讨论会出现违背欧姆定律的结论。
‘不可测的那也叫差?’——漏电保护器动作门限是多少?

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-20 11:42:00
44楼
压差不可测,可电流是可测的。你照上面的实验做一下看看。电路中是有压差,没有电动势就不会有电流,这个傻瓜都知道,可可那个电动势不是存在在零线跟地线之间!!!!!!!!!!!我上面说的那个实验假设后两根线的电阻都是零,你的意思是不是就有一根线上没有电流?
不同的漏电门限不一样

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-12-20 12:01:00
45楼
等待‘!’蒸发。。。。。。。。。

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-20 20:48:00
46楼
零线和地线存在电压差是正常(一定范围内)和常见的。原因我认为应该就是大家是朋友所阐述的那样---大地电阻所致。零线的重复接地就是为了减小这种现象的吧?
 漏电开关一般动作阀值为30mA,往往会有这种现象,设备明明绝缘正常,可漏电开关就是跳!为什么?因为你采用了保护接零!此时零线可能会和大地存在压差,有压差就有电流,电流超过阀值,它就跳了。
 重视车间总零线的重复接地,可以避免或减小此类现象。

俺很笨

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-20 21:24:00
47楼
这是正常现象

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-21 09:43:00
48楼
我记得很早以前做过一个实验.那时还很少使用漏电开关.
用万用表测零线和地线的电阻电压和电流.都非常小.有的甚至测不出来.
但我在零线和地线之间接了一个速断螺旋保险.5A的立即烧掉.10A的5分钟左右烧掉.15A的没问题.但发热.有60-70度左右.
原来的老房子由于乱拉线.经常断总零线.烧毁电器.我就是用这种方法来防止过电压的.效果很好.

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-21 11:26:00
49楼
与大地电阻没有关系的,就是你的零线跟地线在同一点接地,他们之间还是会有电流。

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-21 11:57:00
50楼
象这个图中的供电系统中,零线跟地线在同一点接地,用电器通电工作。请问零线跟地线间有压差么?检流线圈中有电流么?将地线接到零线上,地线中有没有电流通过?检流线圈中有没有电流?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-23 09:42:00
51楼
这是三相五线系统.是现在推广的.没有回答的.我顶一下吧.
零线跟地线间理论没有压差.检流线圈(零序互感器)中正常没有电流.将地线接到零线上,地线中有电流通过.检流线圈(零序互感器)中有电流.要报警保护.我是根据上面的图分析的.如果去掉灯泡.就不是这样了.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-23 19:37:00
52楼

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-23 19:38:00
53楼
大家讨论吧.会有答案的.

boyonxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1188
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2005-12-23 20:20:00
54楼
就是电位差

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-23 20:56:00
55楼
电位差是其中一种.还有多种.

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-24 16:17:00
56楼
大家是朋友说的没有错,在零线跟地线之间并没有压差,可照样会有电流流过,地线上的电流超过漏电断路器的门限时,就会跳掉。地线在碰到零线的时间会有火花产生。就是楼主要找的原因,不知道楼主明白了没有?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-25 08:37:00
57楼
 三相五线系统.零线跟地线间理论没有压差.实际中没有超导体.电线是有电阻的.大家不妨把电线当作电阻来分析一下(其实就是电阻).对错不是问题.关键是掌握了经验与知识.

不在现场,没法判断是那种原因。是零地之间存在电位差。因为没有电位差,就不可能有电流,这个问题没有必要讨论。是正常现象还是故障现象?我也不知道。遍体鳞伤帖出的那种三相五线系统。导线的电阻不能忽略。故障造成这种现象的原因太多。如接地电阻不符合要求,零线断路。。。。。还是大家讨论吧。地线和零线相触这个接触电阻相对与系统来说是很大的!我上面的实验已经很明白了。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-12-26 11:20:00
58楼
估计是采用的TN-C-S,现在有很多公司都是采用的这种,但不知是否已重复接地?

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-12-26 11:20:00
59楼
估计是采用的TN-C-S,现在有很多公司都是采用的这种,但不知是否已重复接地?

云中跃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2005-12-26 14:38:00
60楼
大家是朋友说的对,我赞同