本人昨天在接线过程中,无意将接地线和零线相触,居然产生电火花,本人百思不得其解还请大家帮帮忙



天下三分明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-05-03 13:55:53
121楼
学会了,三相不平衡,零线有电压

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2008-05-03 15:52:00
122楼
不大明白,现在刚建的配电室,变压器中性点,变压器本身接地.接地线需不需要从配电室引出,直接从现场接地不行吗

hhpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-05-03 16:28:38
123楼
三项不平衡 

hhpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-05-03 16:28:54
124楼

三项不平衡 

 

 

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-05-03 21:52:42
125楼

最关键的原因是接地电阻过大,如果你单位有大功率加热器务必要重视此问题,后果有点严重哦。

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-05-04 09:51:21
126楼
如果三相平衡,地线和零线也会产生电位差。

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-05-04 11:14:48
127楼
正常现象                                  

文武双全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2008-05-04 16:45:31
128楼
三相平衡,地线和零线也会产生电位差

阿飞q

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2008-05-09 00:05:37
129楼
有电位差引起的,我设备现场的地和从50m远用大导体拉来的地之间也有60v左右的电压差,接一起的瞬间自然会碰撞出火花,但你接一起之后就没有电流了。

电工甲乙丙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年12月27日
发表于:2008-05-09 01:06:44
130楼

很正常,主要是用电设备还没有停,零线断开于地,所以零线上带电

这样做是违反安全的,三相四线制零线不能开路....

海水蓝蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-05-09 20:37:30
131楼
这是因为三相负载不平衡导致工作零线有电流通过,所以另线对地有一定的电压,因此会出现零线对地线打火的现象.

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-20 21:03:52
132楼
我想认该是由于电路中有电器在工作,零线就有电流,而零线和地线的电阻不同就有了电位差,一接就有电流流过,才产生火话的

大刘东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2008-10-21 08:51:52
133楼

稍同意,老菜鸟观点!

胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-10-26 21:59:58
134楼

属于正常,两线电压差

dan921

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2008-10-26 22:07:25
135楼
如果三相平衡,地线和零线也会产生电位差。

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-10-28 18:54:47
136楼
看了这么多回答,越看越糊涂啊

qvbpgklwg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2008-10-29 01:53:52
137楼
很正常,没什么就是电位差。三相不平衡

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-10-29 09:51:55
138楼
引用海水蓝蓝 的回复内容:这是因为三相负载不平衡导致工作零线有电流通过,所以另线对地有一定的电压,因此会出现零线对地线打火的现象.

很正常,没什么就是电位差。三相不平衡

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2008-10-29 21:46:12
139楼

是变压器的中性点接地不良造成的,因接地不良有接触电阻产生电压降,使零线在三相不平行的时候电压不能为零.

hwcyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-30 13:23:22
140楼

首先确认零线、地线间联起来有电流通过是正常的,因为地线跟零线间本身就有电位差(当然不能大于一定的值),电位差产生的原因我认为是:1、三相不平衡,如果三相平衡了,零线本身对大地等电位了,如何再跟地线产生电位差。2、就算接地在同一个地方,但零线本身(你量的地方到接地的地方的一段零线)的电阻大于你用来联接的一小段线,就在地线和零线联接处产生电位差,联接后零线本身的电流就分流一些到地线,然后再流向大地。